> Самая дешевая автоматика для ИТП, как влезть в смету
kipa90
сообщение 30.3.2011, 12:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.3.2011
Из: калининград
Пользователь №: 99405



Господа проектировщики передо мной начальство поставило задачу разработать систему автоматизации для уже действующего ТП цена где то в районе 90 т.р.. Из исходных данных температура сети 95-70, система зависимая, расход где-то 11 м3/ч, высота здания где-то 15 м, жильцы делали что хотели, увеличивали число секций на радиаторах, переключались с обратки на подачу (система однотрубная), еще надстроилил шестой этаж и подключили его к действующей СО, один из жильцов себе газовый котел ставить будет.
вопрос: реально такую систему спроектировать за такие деньги, я за основу принял данфосовскую схему с циркуляционным насосом на обратке, регулятором теплового потока, регулятором перепада давления, и еще все это должно работать по управлением взлетовского РО-2.

Может у кого-нибудь есть схемы малобюджетных систем регулирования. буду очень признателен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.jpg ( 64,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Ludvig
сообщение 30.3.2011, 13:24
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Табличку с твоей комплектацией и ценами сюда пришли. Посмотрим что можно сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Saam_*
сообщение 30.3.2011, 16:41
Сообщение #3





Guest Forum






Если из сети приходит 95/70, то чего Вам не хватает? Я бы из всей автоматики оставил только регулировочный кран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kipa90
сообщение 30.3.2011, 16:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.3.2011
Из: калининград
Пользователь №: 99405



Цитата(Saam @ 30.3.2011, 16:41) *
Если из сети приходит 95/70, то чего Вам не хватает? Я бы из всей автоматики оставил только регулировочный кран.

а не повлияет это на гидравлический режим работы самой системы отопления, здание находится в конце сети, манометр на вводе показывает 3 атм.
я в первый раз делаю подобный проект и опираюсь на Пыркова В.В. , а у него на всех пинципиальных схемах стоят цркуляционные насосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Saam_*
сообщение 30.3.2011, 17:55
Сообщение #5





Guest Forum






А как она у Вас сейчас работает? Какое давление в обратном трубопроводе? (интересует перепад на входе). Расход 11 кубов проектный или фактический?
Давление в обратке СО должно быть на 5 метров (как минимум) больше статического. Учитывая что статическая высота Вашей системы
16-17 м в.ст. (с шестым этажом) беспокоиться не о чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kipa90
сообщение 30.3.2011, 17:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.3.2011
Из: калининград
Пользователь №: 99405



Спасибо за подсказки. Набросал схему. Дайте свой оценку пожалуста.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.__._________dwg.dwg ( 63,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 14:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных