Господа проектировщики передо мной начальство поставило задачу разработать систему автоматизации для уже действующего ТП цена где то в районе 90 т.р..   Из исходных данных температура сети 95-70, система зависимая, расход где-то 11 м3/ч, высота здания где-то 15 м,   жильцы делали что хотели, увеличивали число секций на радиаторах, переключались с обратки на подачу (система однотрубная),  еще  надстроилил шестой этаж и подключили его к действующей СО, один из жильцов себе газовый котел ставить будет. 
вопрос: реально такую систему спроектировать за такие деньги,   я за основу принял данфосовскую схему с циркуляционным насосом на обратке, регулятором теплового потока, регулятором перепада давления,    и еще все это должно работать по управлением взлетовского РО-2.
Может у кого-нибудь есть схемы малобюджетных систем регулирования. буду очень признателен.
 
 
 
 
  Табличку с твоей комплектацией и ценами сюда пришли. Посмотрим что можно сделать.
 
 
 
 
  Если из сети приходит 95/70, то чего Вам не хватает? Я бы из всей автоматики оставил только регулировочный кран.
 
 
 
 
  Цитата(Saam @ 30.3.2011, 16:41) 

Если из сети приходит 95/70, то чего Вам не хватает? Я бы из всей автоматики оставил только регулировочный кран.
а не повлияет это на гидравлический режим работы самой системы отопления, здание находится в конце сети, манометр на вводе показывает 3 атм.
я в первый раз делаю подобный проект и опираюсь на Пыркова В.В. , а у него на всех пинципиальных схемах стоят цркуляционные насосы.
 
 
 
 
 
  А как она у Вас сейчас работает? Какое давление в обратном трубопроводе? (интересует перепад на входе). Расход 11 кубов проектный или фактический?
Давление в обратке СО должно быть на 5 метров (как минимум) больше статического. Учитывая что статическая высота Вашей системы 
16-17 м в.ст. (с шестым этажом) беспокоиться не о чем.
 
 
 
 
  Спасибо за подсказки. Набросал схему. Дайте свой оценку пожалуста.