Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Бойлер для ГВС, Какие принципы расчета бака теплоаккомулятора для системы ГВС
Лил
сообщение 25.4.2016, 12:51
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 64986



Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2016, 11:35) *
Да, если сможете обеспечить одинаковый расход холодной воды через оба бойлера.

Благодарю за ответ. А каким образом можно обеспечить одинаковый расход воды через оба бойлера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2016, 18:07
Сообщение #122


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Лил @ 25.4.2016, 13:51) *
Благодарю за ответ. А каким образом можно обеспечить одинаковый расход воды через оба бойлера?

Диаметры побольше, регулировочные (балансировочные) вентили..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ovktan
сообщение 25.5.2016, 8:54
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.12.2014
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141



Подскажите пожалуйста, где я ошибаюсь. Потребная средняя мощность 76,68 кВт, Суточный расход горячей воды 28750л/сут, максимальный часовой 4570 л/час. Мощность в час максимального водопотребления 292,54кВт. Коэф.часовой неравномерности теплопотребления 3,81, подачи теплоты 1,56, Мощность водонагревателя 120 кВт, проточный , может включаться ступенями по 30 кВТ. (Все уже существующее, воды не хватает). У меня получается объем бака 8,0м3. Где я ошибаюсь, не подскажете? В существующее ИТП такой бак не войдет. Или еще какие то решения могут быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 25.5.2016, 9:41
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



А есть график или таблица расхода воды по часам?
Если вы не ошиблись с расчетами, то уточните: бак не войдет в существующий проем или для такого объёма места нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.5.2016, 14:11
Сообщение #125


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ovktan @ 25.5.2016, 9:54) *
Подскажите пожалуйста, где я ошибаюсь. Потребная средняя мощность 76,68 кВт, Суточный расход горячей воды 28750л/сут, максимальный часовой 4570 л/час. Мощность в час максимального водопотребления 292,54кВт. Коэф.часовой неравномерности теплопотребления 3,81, подачи теплоты 1,56, Мощность водонагревателя 120 кВт, проточный , может включаться ступенями по 30 кВТ. (Все уже существующее, воды не хватает). У меня получается объем бака 8,0м3. Где я ошибаюсь, не подскажете? В существующее ИТП такой бак не войдет. Или еще какие то решения могут быть?

Всё правильно. При мощности водоподогревателя 200кВт достаточно бака в 2м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ovktan
сообщение 27.5.2016, 6:16
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.12.2014
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141



Извините , не было возможности ответить сразу. Да, в существующие проемы бак не пройдет. Да, и вряд ли управляющая компания захочет это сделать. Ситуация такая. В паспорте на нагреватель сказано, что заявленная производительность 3,0 м3/час будет при разнице температур воды, входящей и исходящей, 35 градусов. А по факту, производительность где-то 1,5 м3/час. Воды не достаточно, в часы пик (утром, после работы...). А если подмешать в исходную воду циркуляцию, это поможет? С точки зрения практики? А если бак посчитать на 2 часа, может это сгладить ситуацию? И может есть схемы подключения бака, которые уже работают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.5.2016, 8:23
Сообщение #127


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ovktan @ 27.5.2016, 7:16) *
В паспорте на нагреватель сказано, что заявленная производительность 3,0 м3/час будет при разнице температур воды, входящей и исходящей, 35 градусов. А по факту, производительность где-то 1,5 м3/час. Воды не достаточно, в часы пик (утром, после работы...). А если подмешать в исходную воду циркуляцию, это поможет? С точки зрения практики? А если бак посчитать на 2 часа, может это сгладить ситуацию? И может есть схемы подключения бака, которые уже работают?

Ну так проверьте нагреватель расчётами. расчёты на уровне 8 класса средней советской школы.
С какой стати вдруг циркуляция увеличит мощность нагревателя?
Нагрев надо считать как минимум на 50-55 градусов, а не 35.
Проверить фактическую мощность нагревателя (если он электрический) можно токоизмерительными клещами, ну и вспомнить школьный курс физики придётся:
http://samelectrik.ru/kak-pravilno-rabotat...-kleshhami.html

может и надули Вас с нагревателем..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ovktan
сообщение 30.5.2016, 6:17
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.12.2014
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141



Простите, я видимо невнятно объяснила. Если температура холодной воды +8 , то при нагреве на 35 градусов, то есть до 43, производительность нагревателя 3,0 м3/час. Но поскольку греть приходится до 60, время нагрева увеличивается и производительность падает. Мы применяем схемы ввода циркуляции в исходную воду с теплообменниками. Но как это на практике работает, если работает, ответов нет. Может быть кто-то сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.5.2016, 8:11
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2016, 8:23) *
Ну так проверьте нагреватель расчётами. расчёты на уровне 8 класса средней советской школы.
С какой стати вдруг циркуляция увеличит мощность нагревателя?
Нагрев надо считать как минимум на 50-55 градусов, а не 35.

ставили, но у нас что б поменьше баков ставить(меньше литров и меньше денег сразу) решили греть до 75( что еще можно нормативно, просто расход ГВ будет меньше), а ТЭНов можно было навставлять в эти баки больше имевшейся разрешенной мощности. считали на 75 гр. С.,но это еще в времена, когда не по счетчикам за ГВС платили. квартирный счетчик будет считать расход. а через него ГВС с 75 градусами пойдет и в меньше оплачиваемом колве.Это будет несколько раздевать УК в потреблении ГВС и экономить деньги квартирщиков. Потому сейчас правильней будет(наверное) четко на обещанные нормативные 60(65) градусов, смотря какое правовое поле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2016, 8:23
Сообщение #130


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ovktan @ 30.5.2016, 7:17) *
Мы применяем схемы ввода циркуляции в исходную воду с теплообменниками. Но как это на практике работает, если работает, ответов нет. Может быть кто-то сталкивался?

А как по Вашему оно должно работать если у Вас не хватает или емкости регулирующих баков или мощности ТЭНов? Чем тут может помочь циркуляция?
Ну разве что поставить циркуляционный насос киловатт на 120 - получится классический теплогенератор Потапова wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ovktan
сообщение 30.5.2016, 9:52
Сообщение #131





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.12.2014
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141



Спасибо. Будем думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dunay
сообщение 28.7.2016, 8:30
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



Извините что пишу в чужой теме (чтобы не плодить однотипные темы).
Совсем запуталась я с этими водонагревателями.
Есть общественное здание. Я подобрала электрический водонагреватель:
максимальный суточный расход qu = 1,98 м3/сутки,
максимальный часовой расход qhr = 0,62 м3/час = 620 л/час,
среднечасовой расход qТ = 0,62/24 = 0,026 м3/час = 26л/час.
По заданию Технологической части проекта максимальные (пиковые нагрузки) 3 раза за 12 часов (продолжительность водоразбора 24 часов).
Электрический водонагреватель V=900 л, N= 15 кВт. паспортные данные:
номинальная мощность 15 кВт,
объем 700 л,
время нагрева 3 час 15 минут.
Объем водонагревателя принят исходя из максимального часового расхода (не меньше) и с учетом время нагрева воды.

Экспертиза сделала замечание предоставьте расчет.
Пробовала считать по СНиП 2.04.01-85 п.13.2 в получается что мне нужен ну максимум 200 литровый бак.

Подскажите пожалуйста где ошибка и по каким все таки формулам считать. (Данных для построения графика у меня нет.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2016, 8:23
Сообщение #133


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dunay @ 28.7.2016, 8:30) *
Пробовала считать по СНиП 2.04.01-85 п.13.2 в получается что мне нужен ну максимум 200 литровый бак.

А у меня получается 560 л при 15 кВт.
Считать можно по любому, но проверять будут по СНиП 2.04.01-85 п.13.2.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085&st=90 - расчёт в Экселе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dunay
сообщение 29.7.2016, 8:47
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



Спасибо Вам большое!!!!! Я пересчитала действительно так, я ошиблась. Еще раз ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanik
сообщение 29.7.2016, 18:24
Сообщение #135





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.7.2016
Пользователь №: 302201



Котельная - лучший вариант для дома.

Сообщение отредактировал vovanik - 29.7.2016, 18:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 5.10.2016, 14:32
Сообщение #136





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Здравствуйте!

Хотелось бы проконсультироваться у опытных людей по этой же теме.

Максимальный часовой расход получился 7280 л/ч
Среднесуточный 13900 л/сут

При этом бак-аккумулятор получается объёмом около 7 кубов (параметры 60 градусов Т3 и В1 - 5 град) при подборе водонагревателя мощностью не более 100 кВт.
Скажите, пожалуйста, возможно каким то образом снизить объём бака-аккумулятора (очень уж большой объём) без повышения мощности источника тепла? То есть в расчете бака-аккумулятора учитывается факт того, что при постепенном опорожнении бака одновременно происходит и его наполнение или нет?
Меня ещё терзают сомнения в формулах расчета расходов применительно к предприятию общественного питания, где изначально высчитывается кол-во реализуемых блюд (кол-во блюд в сутки 1045), а затем подбирается кол-во приборов, чтобы просчитать коэффициент от вероятности действия. Ибо по программе WaterCalculations под кол-во блюд приходится указывать нереальное кол-во приборов, чтоб формула расчета коэффициента работала.
Спасибо!

Сообщение отредактировал Mixaler - 5.10.2016, 14:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 5.10.2016, 16:08
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Да и ещё кстати по поводу расчетов тепловых потоков п.3.13 СНиП.

Я объём бака считал по предложенной программой в экселе и там расчет этих потоков был без учета тепловых потерь. Это не ошибка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.10.2016, 21:26
Сообщение #138


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Mixaler @ 5.10.2016, 14:32) *
Здравствуйте!

Хотелось бы проконсультироваться у опытных людей по этой же теме.

Максимальный часовой расход получился 7280 л/ч
Среднесуточный 13900 л/сут

При этом бак-аккумулятор получается объёмом около 7 кубов (параметры 60 градусов Т3 и В1 - 5 град) при подборе водонагревателя мощностью не более 100 кВт.
Скажите, пожалуйста, возможно каким то образом снизить объём бака-аккумулятора (очень уж большой объём) без повышения мощности источника тепла?

Нет.
Но расход большой..

Цитата(Mixaler @ 5.10.2016, 16:08) *
Да и ещё кстати по поводу расчетов тепловых потоков п.3.13 СНиП.

Я объём бака считал по предложенной программой в экселе и там расчет этих потоков был без учета тепловых потерь. Это не ошибка?

А как Вы их собираетесь учитывать? Это уже мелочь по сравнению со всем остальным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 6.10.2016, 7:22
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Цитата(Serg Ivanov @ 5.10.2016, 22:26) *
А как Вы их собираетесь учитывать? Это уже мелочь по сравнению со всем остальным.


Ну да, согласен - мелочь. Спасибо за ответ. А потери я учитывал через методику (МДК №4-05.2004) п.3.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кожахметов А.А.
сообщение 6.10.2016, 7:31
Сообщение #140





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Цитата(Serg Ivanov @ 17.9.2012, 17:34) *
Издеваетесь? Кому нужно то что Вы написали? Еще раз:
1. Мощность водоподогревателя. квт
2. Суточный расход. л/сут
3. Максимальный часовой расход. л/час
Понятия не имею что такое лвч.


а накопительный электроводонагреватель подбирать на макс или средний расход? здание "остальные цеха", макс.часовой 0,39м3/час, средний - 0,09м3/час, суточный 1,36м3сут, без душевых. Тепловой поток на макс час 29,85кВт, на средний 6,53кВт.

Сообщение отредактировал Кожахметов А.А. - 6.10.2016, 7:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.10.2016, 8:10
Сообщение #141


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Кожахметов А.А. @ 6.10.2016, 7:31) *
а накопительный электроводонагреватель подбирать на макс или средний расход? здание "остальные цеха", макс.часовой 0,39м3/час, средний - 0,09м3/час, суточный 1,36м3сут, без душевых. Тепловой поток на макс час 29,85кВт, на средний 6,53кВт.

Максимальный естественно, на средний накопитель не нужен вообще.
Если мощность меньше средней - воду и за сутки не нагреете.
Средний часовой за сутки не может быть 0,09м3/час если 1,36м3/сут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кожахметов А.А.
сообщение 6.10.2016, 8:26
Сообщение #142





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Цитата(Serg Ivanov @ 6.10.2016, 11:10) *
Максимальный естественно, на средний накопитель не нужен вообще.
Если мощность меньше средней - воду и за сутки не нагреете.
Средний часовой за сутки не может быть 0,09м3/час если 1,36м3/сут.


2 смены по 8 часов, вроде считал как надо.
возможно не совсем точно сформулировал - в здании нет системы ГВС, в с/у будут эл.водонагреватели типа аристон.

как то просто не укладывается 360л. для 6 умывальников, без душ сеток в здании.

Сообщение отредактировал Кожахметов А.А. - 6.10.2016, 8:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.10.2016, 14:17
Сообщение #143


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Кожахметов А.А. @ 6.10.2016, 8:26) *
2 смены по 8 часов, вроде считал как надо.
возможно не совсем точно сформулировал - в здании нет системы ГВС, в с/у будут эл.водонагреватели типа аристон.

как то просто не укладывается 360л. для 6 умывальников, без душ сеток в здании.

А что бойлер обязательно выключать после смены? 24 часа греть не может?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кожахметов А.А.
сообщение 7.10.2016, 13:19
Сообщение #144





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Цитата(Serg Ivanov @ 6.10.2016, 17:17) *
А что бойлер обязательно выключать после смены? 24 часа греть не может?


вы бы как то спокойнее реагировали) возможно может, я не в коем разе не спорю, просто пытаюсь у более опытных коллег чего полезного для себя узнать...

для себя много полезного и нового в ответах, спорах и рекомендациях некоторых форумчан, в том числе и ваши я периодически нахожу)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.10.2016, 16:18
Сообщение #145


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Кожахметов А.А. @ 7.10.2016, 13:19) *
вы бы как то спокойнее реагировали) возможно может, я не в коем разе не спорю, просто пытаюсь у более опытных коллег чего полезного для себя узнать...

для себя много полезного и нового в ответах, спорах и рекомендациях некоторых форумчан, в том числе и ваши я периодически нахожу)

А чего мне беспокоится? Есть места где электробойлеры нельзя оставлять включёнными при отсутствии людей. А есть - где можно. Только и всего. Соответственно время работы в расчёте разное. Что и спросил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 19.10.2016, 0:28
Сообщение #146





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с моей ситуацией (сам я занимаюсь ТМ):
Школа. по ТЗ на ГВС эл. водонагреватели.
раздел ВК выдал заадание: Суточный расход - 11,8м3/сут; максимальный - 2м3/ч. Время работы столовой 8час.
Необходимо подобрать бак аккумулятор?
Я внимательно прочитал эту ветку. Занес цифры в эксель от Сергея Иванова. И меня смущает результат -при мощности ЭВН -95кВт бак нужен всего 1,28 м3.... Да и электрики схватились за голову где такую нагрузку взять - (максимум хотят не более - 50-55кВт)?
Или мне надо посчитать время работы на 24 час, тк бак-то может нагреваться и ночью ? (тогда при ЭВН-55кВт - объем бака - 3м3).
Очень прошу помочь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frukt0za
сообщение 11.11.2016, 14:06
Сообщение #147





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.11.2016
Из: Могилев
Пользователь №: 308966



Добрый день! Помоги рассчитать объем аккумулятора ГВС.
По исходникам: qг=2,78м3/ч Qг=6,6 м3/сут. Электрики дают предел в 20-25 кВт.
Заранее спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.11.2016, 15:49
Сообщение #148


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(frukt0za @ 11.11.2016, 15:06) *
Добрый день! Помоги рассчитать объем аккумулятора ГВС.
По исходникам: qг=2,78м3/ч Qг=6,6 м3/сут. Электрики дают предел в 20-25 кВт.
Заранее спасибо rolleyes.gif

4 м3 при 25 кВт.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.xls ( 31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 12.11.2016, 7:39
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



А по моему вопросу ни кто не сможет что-то полезное подсказать? (П.146)

Сообщение отредактировал sanja_k - 12.11.2016, 7:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.11.2016, 21:31
Сообщение #150


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sanja_k @ 19.10.2016, 1:28) *
Или мне надо посчитать время работы на 24 час, тк бак-то может нагреваться и ночью ? (тогда при ЭВН-55кВт - объем бака - 3м3).
Очень прошу помочь!

Да.
Заодно посчитайте годовой расход электроэнергии и заручитесь письменным согласием заказчика на него..
Понятно что заказчик - Министерство образования, а не школа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных