Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2Vtzqv9s7CT
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Бойлер для ГВС, Какие принципы расчета бака теплоаккомулятора для системы ГВС
sanja_k
сообщение 13.11.2016, 3:44
Сообщение #151





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(Serg Ivanov @ 12.11.2016, 21:31) *
Да.
Заодно посчитайте годовой расход электроэнергии и заручитесь письменным согласием заказчика на него..
Понятно что заказчик - Министерство образования, а не школа.

Спасибо! По ТЗ на проектирование: ГВС- от ЭВН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.11.2016, 13:44
Сообщение #152


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sanja_k @ 13.11.2016, 4:44) *
Спасибо! По ТЗ на проектирование: ГВС- от ЭВН.


Это понятно. Потом выясняется, что денег на ЭВН нет и не будет. Как результат ГВС нет в школе зато есть сальмонела и массовые отравления в столовой.
А подписавший зак кивает на проектировщиков - и он прав ибо в таких случаях проектировщик обязан представить заку технико-экономическое сравнение вариантов. Отопление-то там явно не электрическое - значит есть другой источник тепла. Школа работает в основном в холодный период года, а бойлеры есть и косвенного нагрева и комбинированные. Прикрыться только ТЗ не получится. Надо считать расход "топлива", а в данном случае это кВт*часы и согласовывать его обеспеченность с заком. Раз уж ВК взяли на себя работу ТМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viacheslav_2006
сообщение 17.11.2016, 14:10
Сообщение #153





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.11.2016
Пользователь №: 309304



Цитата(Serg Ivanov @ 3.4.2014, 15:58) *
Вот скрин расчёта, может поможет..

Уважаемый Serg Ivanov, внимательно прочитал это обсуждение и изучил приведенный Вами расчет.
Остался один непонятный момент.
По Вашему расчету:
- максимальный часовой расход горячей воды 530 л/ч
- объем аккумулятора ГВС - 0,243 м3
Получается, чтобы обеспечить максимальный часовой расход горячей воды, водоподогреватель ГВС должен за час нагреть 530-243=287 л воды на 55 градусов Цельсия.

По данным Вашего расчета мощность водоподогревателя составляет 12 кВт. Следовательно за час он нагреет на 55 градусов только 172 л.
Откуда возьмутся еще 287-172=115 л горячей воды - непонятно.

Прошу по возможности разъяснить этот момент или указать на ошибку в моих рассуждениях.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.11.2016, 19:45
Сообщение #154





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



К этой же теме вопрос:
поставщик-производитель бойлеров для уменьшения объема бойлера предлагает перегревать воду в бойлере например до 80 градусов, но с установкой термостатического смесителя после бойлера для снижения температуры до нормативной (65). Схема вполне вроде как рабочая и нормативно предусмотрена с температурой по санпин (65), но может быть есть необходимость предусмотреть какую то дополнительную защиту на случай отказа термостата? Или 80 не такой уж и криминал?

ПС: увеличение температуры уменьшит расход воды из бойлера и дает поле для маневров: либо уменьшить объем бака, либо с тем же баком получить больший расход смеси (воды с температурой 65гр). Время нагрева во втором случае конечно же увеличится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.11.2016, 10:02
Сообщение #155


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Viacheslav_2006 @ 17.11.2016, 15:10) *
Прошу по возможности разъяснить этот момент или указать на ошибку в моих рассуждениях.
Заранее благодарю.

Мне сложно сказать почему так - я не автор методики расчёта. По видимому играет роль неравномерность расходования воды в течение часа максимального водопотребления. Во всяком случае методика эта официальная и на неё всегда можно сослаться. Если есть другая - интересно было бы ознакомиться.

Цитата(jiexawcr @ 17.11.2016, 20:45) *
К этой же теме вопрос:
поставщик-производитель бойлеров для уменьшения объема бойлера предлагает перегревать воду в бойлере например до 80 градусов, но с установкой термостатического смесителя после бойлера для снижения температуры до нормативной (65). Схема вполне вроде как рабочая и нормативно предусмотрена с температурой по санпин (65), но может быть есть необходимость предусмотреть какую то дополнительную защиту на случай отказа термостата? Или 80 не такой уж и криминал?

ПС: увеличение температуры уменьшит расход воды из бойлера и дает поле для маневров: либо уменьшить объем бака, либо с тем же баком получить больший расход смеси (воды с температурой 65гр). Время нагрева во втором случае конечно же увеличится.

Решение интересное и на мой взгляд вполне возможное - если технические характеристики бойлера и помещения где он расположен позволяют это делать. В конце-концов воду для ГВС греют и паром. Но это уже скорее относится не к ВК, а к ТМ.
И расчёт тогда надо корректировать уменьшая объём или мощность обратно пропорционально отношению температур в сети ГВС и бойлере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viacheslav_2006
сообщение 18.11.2016, 13:07
Сообщение #156





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.11.2016
Пользователь №: 309304



Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2016, 10:02) *
Мне сложно сказать почему так - я не автор методики расчёта. По видимому играет роль неравномерность расходования воды в течение часа максимального водопотребления. Во всяком случае методика эта официальная и на неё всегда можно сослаться. Если есть другая - интересно было бы ознакомиться.

Serg Ivanov, спасибо за ответ.
Не очень понимаю, как неравномерность расходования воды в течении часа максимального водопотребления может "изменить ситуацию". Буду думать.
К сожалению, другой методики я тоже не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
progress-nn
сообщение 4.2.2017, 10:33
Сообщение #157





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102646



Добрый день.
Есть несколько вопросов по расчетам бойлера.
1. Зачем в табличке суточный расход л/с если он не участвует в расчетах
2. Располагаемая мощность нагревателя - мощность котла которая идет на нагрев воды ( например Qобщ=20 кВТ из них 15-отопление, 5 -ГВС), я правильно понимаю?
3. Ksp hr - почему расчет данной величины ведется по формуле (29) СНиП, а не (27) ведь в прил. 1 к формуле (24 и 25) сказано, что надо использовать Kht hr и Ksp hr, а по формуле (29) находят величину Ksp ht hr. В расчете этого коэффициента и была вся проблема.
4. В чем разница между подпунктами а и б пункта 13.5 СНиПа (разные режимы работы водонагревателя) они не понятны, поясните пожалуйста.
а) при непрерывной работе насосной установки (водонагревателя) с различной производительностью в течение расчетного периода (сутки, смена) наибольшего водопотребления (теплопотребления)- что значит непрерывная работа с различной производительностью
б) при равномерной и непрерывной работе насосной установки (водонагревателя или генератора теплоты) в части периода водопотребления (теплопотребления)
5. Если меняется температура нагрева воды в бойлере до 70град. То меняется и кол-во теплоты на нагрев QhT, Qh hr и следовательно и объем бака, но в тоже время, должен быть уменьшен расход гор. Воды (при увеличении ее температуры больше добавляется холодной воды)

Сообщение отредактировал progress-nn - 4.2.2017, 10:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________.xls ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.2.2017, 23:38
Сообщение #158


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(progress-nn @ 4.2.2017, 10:33) *
Добрый день.
Есть несколько вопросов по расчетам бойлера.
1. Зачем в табличке суточный расход л/с если он не участвует в расчетах
2. Располагаемая мощность нагревателя - мощность котла которая идет на нагрев воды ( например Qобщ=20 кВТ из них 15-отопление, 5 -ГВС), я правильно понимаю?
3. Ksp hr - почему расчет данной величины ведется по формуле (29) СНиП, а не (27) ведь в прил. 1 к формуле (24 и 25) сказано, что надо использовать Kht hr и Ksp hr, а по формуле (29) находят величину Ksp ht hr. В расчете этого коэффициента и была вся проблема.
4. В чем разница между подпунктами а и б пункта 13.5 СНиПа (разные режимы работы водонагревателя) они не понятны, поясните пожалуйста.
а) при непрерывной работе насосной установки (водонагревателя) с различной производительностью в течение расчетного периода (сутки, смена) наибольшего водопотребления (теплопотребления)- что значит непрерывная работа с различной производительностью
б) при равномерной и непрерывной работе насосной установки (водонагревателя или генератора теплоты) в части периода водопотребления (теплопотребления)
5. Если меняется температура нагрева воды в бойлере до 70град. То меняется и кол-во теплоты на нагрев QhT, Qh hr и следовательно и объем бака, но в тоже время, должен быть уменьшен расход гор. Воды (при увеличении ее температуры больше добавляется холодной воды)

1. Участвует. Плохо скачали файл или испортили.
2. Да.
3. Не понял. Причём здесь подача насосами воды?
4.Уже поясняли в одной из тем - ищите. Не всякий котёл можно выключить.
5. А причём бойлер к смесителю? Это считайте отдельно - сколько Вам нужно воды при заданной температуре и соответственно корректируйте расходы, суточный и часовой в расчёте бойлера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
progress-nn
сообщение 5.2.2017, 16:12
Сообщение #159





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102646



Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2017, 23:38) *
1. Участвует. Плохо скачали файл или испортили.
2. Да.
3. Не понял. Причём здесь подача насосами воды?
4.Уже поясняли в одной из тем - ищите. Не всякий котёл можно выключить.
5. А причём бойлер к смесителю? Это считайте отдельно - сколько Вам нужно воды при заданной температуре и соответственно корректируйте расходы, суточный и часовой в расчёте бойлера.


по вопросам:
1. Вы используете суточный расход гор. воды Qh сут для расчета QhT - средняя потребная мощность, но эта величина рассчитывается по ф-ле (10) СНиП, и суточный расход там не участвует.
2. Ответ понятен.
3. Вопрос в применении индексов. Индексы в примечании 1 к ф-ле 24 и 25 не соответствуют индексам ф-лы 29. Скорее всего это недоработка создателей СНиП.
4. По этому вопросу, мне не до конца понятен алгоритм применения пункта а и б. Пункт а) я понимаю так, что котел (водонагреватель) меняет свою производительность в зависимости от необходимости нагрева воды (или поддержания ее температуры) управляется автоматикой. Пункт б) котел (водонагреватель) работает непрерывно, но как это возможно, он же должен отключаться при достижении заданной температуры гор. воды.
5. Когда мы рассчитываем макс. часовой тепловой поток Qh hr по ф-ле (11) СНиП, то мы определяем макс. часовой расход гор. воды (м3/ч) по ф-ле (8) на основании данных прил. 3 (например в час макс. водопотребления расход воды сан. тех. прибором-200 л/ч). Которые как я понимаю принимаются для температуры гор. воды 55 град. С. но если мы увеличим температуру гор. воды до 70 град.С., то расход гор. воды будет меньше. Это вы где то учитываете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.2.2017, 17:41
Сообщение #160


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(progress-nn @ 5.2.2017, 16:12) *
по вопросам:
1. Вы используете суточный расход гор. воды Qh сут для расчета QhT - средняя потребная мощность, но эта величина рассчитывается по ф-ле (10) СНиП, и суточный расход там не участвует.
2. Ответ понятен.
3. Вопрос в применении индексов. Индексы в примечании 1 к ф-ле 24 и 25 не соответствуют индексам ф-лы 29. Скорее всего это недоработка создателей СНиП.
4. По этому вопросу, мне не до конца понятен алгоритм применения пункта а и б. Пункт а) я понимаю так, что котел (водонагреватель) меняет свою производительность в зависимости от необходимости нагрева воды (или поддержания ее температуры) управляется автоматикой. Пункт б) котел (водонагреватель) работает непрерывно, но как это возможно, он же должен отключаться при достижении заданной температуры гор. воды.
5. Когда мы рассчитываем макс. часовой тепловой поток Qh hr по ф-ле (11) СНиП, то мы определяем макс. часовой расход гор. воды (м3/ч) по ф-ле (8) на основании данных прил. 3 (например в час макс. водопотребления расход воды сан. тех. прибором-200 л/ч). Которые как я понимаю принимаются для температуры гор. воды 55 град. С. но если мы увеличим температуру гор. воды до 70 град.С., то расход гор. воды будет меньше. Это вы где то учитываете?

1. Эта формула к данному расчёту не имеет отношения.
4. Отключите котёл на дровах? Объём должен быть достаточен для избежания перегрева.
5. Опять-таки к данному расчёту это никакого отношения не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
progress-nn
сообщение 5.2.2017, 19:56
Сообщение #161





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102646



Цитата(Serg Ivanov @ 5.2.2017, 17:41) *
1. Эта формула к данному расчёту не имеет отношения.
4. Отключите котёл на дровах? Объём должен быть достаточен для избежания перегрева.
5. Опять-таки к данному расчёту это никакого отношения не имеет.


Как же не имеет отношения, как же вы рассчитываете кол-во тепла, среднее и максимальное? Разве не на основании расчетных расходов воды по этим формулам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.2.2017, 9:25
Сообщение #162


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(progress-nn @ 5.2.2017, 19:56) *
Как же не имеет отношения, как же вы рассчитываете кол-во тепла, среднее и максимальное? Разве не на основании расчетных расходов воды по этим формулам?

Нет.
Можете подставлять любые требуемые Вам значения для расчёта водонагревателя. К расчёту водопотребления этот расчёт никакого отношения не имеет. Всё считается отдельно - расчёт потребления воды даёт исходные данные для расчёта водоподогревателя. И не более того.
Иначе и быть не может - технолог может дать Вам свои расходы и температуры дополнительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Agasa
сообщение 15.3.2017, 12:19
Сообщение #163





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690



Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Пожалуйста, подскажите, как правильно подключать в схеме бак-аккумулятор ГВС?
Извините, если мной из описанного мной ниже окажется глупостью, я еще только расту unsure.gif
Не могу сказать, что литературы о баках-аккумуляторах нашла в достаточном количестве, а на просторах интернета большинство примеров с применением бака-бойлера, с греющим контуром. Поэтому очень прошу совета.
Поясню ситуацию: в существующем здании на одном из этажей проектируется спортзал. Согласно техусловиям отбор тепла на ГВС из теплосети невозможен, принято решение ставить электрокотел.
Котел рассчитан на среднюю нагрузку ГВС. Для обеспечения расхода при максимальном водоразборе необходим бак-аккумулятор.
Схемку прикладываю. Идея в том, что при минимальном или нулевом водоразборе электрокотел заполняет бак горячей водой и выключается. Когда водоразбор увеличивается, температура горячей воды при выключенном котле начнет уменьшатся, и по сигналу термодатчика электрокотел включается в работу.
Меня очень смущают в такой схеме два момента:
1. бак в таком случае выступает в роли гидрострелки и должен быть всегда заполненным. пропадает смысл его названия, ведь бак-аккумулятор для того и нужен, чтобы за счет его объема восполнять максимальных водоразбор.
2. В часы максимального потребления со стороны котла расход 2 куб.м/час, со стороны потребителя 6 куб.м/час, , т.е. в трубопровод ГВС будет "подсасываться" 4 куб.м/час холодной воды, температура горячей воды опустится до 24С и наступит спортсменов грусть...

Пожалуйста, подскажите, как правильно использовать бак-аккумулятор в схеме ГВС? Может ли работать такая схема или мои смущения не беспочвенны?

Расчетные данные (с округлением для удобства счета):
Средние нагрузки: 140 кВт, 2 куб.м/час;
Максимальные нагрузки: 425 кВт, 6 куб./ч.
Время работы зала 12 часов/сутки
Время максимального водоразбора 2 ч/сутки.

ПС: Объем бака-аккумулятора на 12 часов выходит 11 куб.м, что займет львиную долю подсобных помещений и вводит в шок заказчика. Решили рискнуть и посчитать объем на время максимального водоразбора, т.е. на 2 часа. Насколько это правомерно и работоспособно?


Буду вам ооочень признательна за совет!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.png ( 15,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 72,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2017, 12:29
Сообщение #164





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в этой теме выше есть файл для расчета обьема бойлера.
расходы воды какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Agasa
сообщение 15.3.2017, 12:53
Сообщение #165





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690



Dima_UA, расчет в общем-то по СП выполняется, не то, чтобы сам расчет вызвал затруднения... вопрос в том, какое время работы правомерно принимать и в том, чтобы не завысить объем бака, сохранив при этом его функцию...
расходы воды 2 куб.м/час при среднем потреблении и 6 куб.м/час при максимальном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2017, 13:02
Сообщение #166





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



расходы очень большие получились.
чтобы уменьшить обьем бойлера, надо повысить производительность котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.3.2017, 17:07
Сообщение #167


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Agasa @ 15.3.2017, 13:53) *
Dima_UA, расчет в общем-то по СП выполняется,

Расчёт теплоаккумулятора у Вас не выполнялся ибо его нет в СП. Есть в СНиП 2.04.01-85 пп.13.4. в). И здесь в Экселе выложен.

Цитата(Agasa @ 15.3.2017, 13:53) *
Dima_UA, расчет в общем-то по СП выполняется, не то, чтобы сам расчет вызвал затруднения... вопрос в том, какое время работы правомерно принимать и в том, чтобы не завысить объем бака, сохранив при этом его функцию...
расходы воды 2 куб.м/час при среднем потреблении и 6 куб.м/час при максимальном.

Что бы не завысить - время работы электроводоподогревателя надо брать 24 часа. Расход средний м3/сут и максимальный в час - это Вы дали 6м3/час.
Ну и определиться с располагаемой мощностью.
Если 24 м3/сут и 6 м3/час, то при мощности 200 кВт объём бака около 4м3.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.xls ( 31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Agasa
сообщение 16.3.2017, 10:31
Сообщение #168





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690



Dima_UA, Serg Ivanov,
Да, конечно, по СНиП 2.04.01-85, вы правы совершенно!

Я прошу прощения, все же задам пару вопросов...
1. В расчете, который выложен в Excel, средняя мощность считается через отношение суточного расход на время работы, т.е. через "среднесуточный" расход. Согласно СНиП суточный расход воды следует определять суммированием расхода воды всеми потребителями, а время работы и вероятность одновременной работы у них может быть разное.
т.е. в расчете принято, что Gср.ч=Gсут/Т, не будет ли вернее считать Gср.ч=G1/Т1+G2/Т2+..., где G1,G2,... - суточные расходы потребителей разных типов, Т1, Т2, .. - соответственно время работы каждого из них?
а еще при расчете мощности нагрева мы учитываем теплопотери в трубопроводах. Вотsmile.gif

2. почему время работы водонагревателя 24 часа? Если время работы заведения 12 часов, а фактическое время работы электрокотла еще меньше. Для суточного "усреднения"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.3.2017, 12:31
Сообщение #169


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Agasa @ 16.3.2017, 11:31) *
2. почему время работы водонагревателя 24 часа? Если время работы заведения 12 часов, а фактическое время работы электрокотла еще меньше. Для суточного "усреднения"?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem1903
сообщение 2.4.2017, 21:32
Сообщение #170





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



День добрый!

Здание санпропускника с душевыми сетками.

Максимальный часовой расход горячей воды qhhr=2,29 м3/ч.

Средний часовой расход воды за смену (8 часов) qhT=0,27 м3/ч.

Расход тепла в течение среднего часа QhT=18,695 кВт.

Принимаем бойлер мощностью 20 кВт. Объем бака при этом получается W=1,39 м3.

В ИТП есть место под такой объем, но бойлеров с таким объемом и такой мощностью змеевика я не нашел. У всех бойлеров такого объема мощность змеевика около 100 кВт. При 100 кВт, объем емкости получается 190 л.

Методом приближений удалось найти бойлер мощностью 88 кВт и объемом 413 литров, хотя по расчету при такой мощности требуется всего 290 л. Это конечно меньше чем расход тепла на подогрев ГВС в течение часа максимального водопотребления в два раза.

Свой расчет сравнивал с расчетом Serg Ivanov. Всё сходится.

Кто как решает проблему?

Если есть бойлеры подходящие под результаты расчета киньте ссылку на них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 2.4.2017, 21:49
Сообщение #171





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



так оно и подбирается.
Вам от теплосети или электрический?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.4.2017, 8:45
Сообщение #172


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(artem1903 @ 2.4.2017, 21:32) *
Если есть бойлеры подходящие под результаты расчета киньте ссылку на них.

Тут посмотрите
http://cdelayremont.ru/16-bojlerov-kosvennogo-nagreva
цену тоже надо учитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem1903
сообщение 3.4.2017, 9:23
Сообщение #173





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



Цитата(Dima_UA @ 2.4.2017, 21:49) *
так оно и подбирается.
Вам от теплосети или электрический?


Тепловая сеть от котельной на несколько зданий.

Цитата(Serg Ivanov @ 3.4.2017, 8:45) *
Тут посмотрите
http://cdelayremont.ru/16-bojlerov-kosvennogo-nagreva
цену тоже надо учитывать.


Спасибо! Теперь хотя бы ясно, что иду в правильном направлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ovktan
сообщение 19.7.2017, 8:46
Сообщение #174





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.12.2014
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141



Уважаемые коллеги, нужен ваш совет, или критика. Первый раз проектируем подобную систему горячего водоснабжения. Здание детского сада, необходима система циркуляции. Вопрос в том, куда ее возвращать, будет ли работать. У кого есть опыт , просим подсказать, указать ошибки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________Model.pdf ( 74,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Прикрепленный файл  ______72___.__.____1.pdf ( 33,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yulki
сообщение 18.10.2017, 11:31
Сообщение #175





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014



Прошу совета) unsure.gif
Имеем здание, суточный расход горячей воды 3750 л, максимальный часовой 490 л. Работает здание 16 часов, водонагреватель работает 24.
Скин с расчетом прикладываю. Получается по СНиПу 22 кВт и 830 литров.
Но:
Если мы возьмем нагреватель на 500 литров и 14 кВт, и условный график 0-8 без расхода, 8-15 со средним, 16 час максимальный, 16-24 со средним расходом.
Сначала 8 часов здание не работает. За 2,5 часа водоподогреватель включится и нагреет свои 500.
Затем условно 7 часов водопотребления со средним расходом - (3750-490)/15=217 л
За эти 7 часов израсходуется 1519 л. 500 уже есть. За 7 часов нагреется 1405 л. 1405+500-1519=386 Итого останется 386 л к максимальному часу.
За этот час заберут 490 (это 386 имеющихся +104), при этом нагреется 200, из них заберутся недостающие 104, останется 96.
Потом за 7 часов заберут 1519 (это 96 имеющихся +1423), при этом нагреется 1405. Дефицит составит 18 л.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что я считаю не так? Я понимаю, что в любом случае должен быть некий запас объема или мощности , 10-15 процентов как по Староверову например. Но не 50% же того и другого unsure.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________2.pdf ( 80,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2017, 12:48
Сообщение #176


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(yulki @ 18.10.2017, 11:31) *
Прошу совета) unsure.gif
Имеем здание, суточный расход горячей воды 3750 л, максимальный часовой 490 л. Работает здание 16 часов, водонагреватель работает 24.
Скин с расчетом прикладываю. Получается по СНиПу 22 кВт и 830 литров.
Но:

По СНиП на Вашем скане 380 литров. 820 литров это когда отключение невозможно - котёл на твёрдом топливе, во избежание перегрева при минимальном водопотреблении дополнительный объём получается.
Красными буквами у Вас написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yulki
сообщение 18.10.2017, 14:34
Сообщение #177





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014



Serg, спасибо! По СНиПу не очень понятно было, почему можно принимать неравномерную работу:
"а) при непрерывной работе насосной установки (водонагревателя) с различной производительностью в течение расчетного периода (сутки, смена) наибольшего водопотребления (теплопотребления) или работе насосной установки в режиме долгосрочных включений"
Казалось, что равномерная предпочтительнее. С вашими объяснениями теперь понятно!
Только вот все равно нужно 20 кВт, чтобы получилось 500 литров, ну или 1куб емкости с моими 15 кВт. Но это уже, видимо, огрехи моих часовых расчетов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
St@N
сообщение 31.10.2017, 14:52
Сообщение #178





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 9.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5453



Цитата(Serg Ivanov @ 15.3.2017, 17:07) *
Расчёт теплоаккумулятора у Вас не выполнялся ибо его нет в СП. Есть в СНиП 2.04.01-85 пп.13.4. в). И здесь в Экселе выложен.

Вы не правы. В СП он есть и точно такой же (см. приложение "Д" СП 30.13330.2016)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.1.2018, 10:56
Сообщение #179


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(St@N @ 31.10.2017, 14:52) *
Вы не правы. В СП он есть и точно такой же (см. приложение "Д" СП 30.13330.2016)

Да.
Увы:
Цитата
Доступ к полной версии этого документа ограничен

http://docs.cntd.ru/document/456054201
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.1.2018, 12:18
Сообщение #180





Группа: Участники форума
Сообщений: 13019
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Кроме Техэксперта есть и другие нормативные базы.
В этой теме выкладывали полную версию в 1-ом и 19-ом постах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 13:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных