|
  |
Бойлер для ГВС, Какие принципы расчета бака теплоаккомулятора для системы ГВС |
|
|
|
5.1.2018, 15:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ИОВ @ 5.1.2018, 12:18)  Кроме Техэксперта есть и другие нормативные базы. В этой теме выкладывали полную версию в 1-ом и 19-ом постах Есть. Но надо догадаться, что там есть ещё приложения кроме А. Полная версия в 1-ом посте в формате doc оказывается тоже не полная - заканчивается Приложением А. И надо догадаться, что полная в пдф. Оглавления-то нет.
|
|
|
|
|
10.9.2018, 19:00
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.9.2018
Из: Москва
Пользователь №: 347664

|
Добрый день, коллеги! Уже ни раз обсуждался вопрос на форуме про расчет бойлера ГВС. Но нигде толкового ответа не нашел. Подскажите пожалуйста как правильно рассчитывать объем бака-аккумулятора ГВС. По расчету СП 30.13330.2016 получается один объем, а по методике, например Будерус (аналогичный у Висмана и тд) получается совсем другой. А ежели смотреть таблицу подбора баков например тех же Buderus SU или Viessman VITOCELL, то значения получаются совсем иные. Так как же правильно подбирать этот объем? Исходные данные взял "с потолка" для примера: Максимально часовой расход - 0,5 м3/ч Средний часовой - 0,2 м3/ч Период водопотребления - 24 ч Расчетная (располагаемая) мощность - 32 кВт (я так понимаю это та мощность, которая выделена для гвс) Температура горячей - 60 С Температура холодной - 5 С Программа считает правильно, можете не проверять (неоднократно сравнивал с расчетами из форума), вероятно проблема в исходных данных или еще в чём. Прикладываю скрины Заранее спасибо за ответы!
|
|
|
|
|
11.9.2018, 15:17
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
По Будерусу. Чем меньше Qsp , тем меньше объём бака. Эта логика никак не вяжется с расчетом по СП. Там логика другая.
У Будеруса тупо связь объём воды нагреваемой = килловатам источника. Это не расчет. Это просто формула перевода. Сам расчёт там по таблицам и посложнее будет.
Хотя вообщем я согласен, что непонятка есть. Источник 32 кВт, у потребителей в максимум тоже 32 кВт. Т.е. источника хватает без запаса напрямую давать горячую воду. Почему там 1,3 куба запаса....
Видимо, ответ связан с самой методикой. Написано же - для водонагревателя , не обеспечивающего максимальное часовое потребление...
|
|
|
|
|
11.9.2018, 16:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 11.9.2018, 15:17)  По Будерусу. Чем меньше Qsp , тем меньше объём бака. Эта логика никак не вяжется с расчетом по СП. Там логика другая.
У Будеруса тупо связь объём воды нагреваемой = килловатам источника. Это не расчет. Это просто формула перевода. Сам расчёт там по таблицам и посложнее будет.
Хотя вообщем я согласен, что непонятка есть. Источник 32 кВт, у потребителей в максимум тоже 32 кВт. Т.е. источника хватает без запаса напрямую давать горячую воду. Почему там 1,3 куба запаса....
Видимо, ответ связан с самой методикой. Написано же - для водонагревателя , не обеспечивающего максимальное часовое потребление... Ну да. Всякая формула имеет пределы применения. Надо задавать исходные данные в этих пределах.
|
|
|
|
|
4.10.2018, 18:31
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 336002

|
Уважаемые форумчане! Не поможете с расчетом объема бака-аккумулятора? Начальная температура воды в баке-аккумуляторе - 80°C; продолжительность работы - 14 ч.; потери тепла на отопление - 6 кВт*ч; снижение температуры воды в баке-аккумуляторе за 14 ч. - 40°C.
|
|
|
|
|
5.10.2018, 9:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(asdfghzxc @ 4.10.2018, 18:31)  Уважаемые форумчане! Не поможете с расчетом объема бака-аккумулятора? Начальная температура воды в баке-аккумуляторе - 80°C; продолжительность работы - 14 ч.; потери тепла на отопление - 6 кВт*ч; снижение температуры воды в баке-аккумуляторе за 14 ч. - 40°C. 6кВт*ч=5160ккал 5160*14=72240ккал 72240/(80-40)=1806 л=1,8м3,
|
|
|
|
|
5.10.2018, 14:26
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 336002

|
Serg Ivanov, спасибо большое!
|
|
|
|
|
30.7.2019, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31897

|
Добрый день,подскажите пожалуйста, проектирую ВК барная стойка, санузел и 2 душа - летний вариант, для ополаскивания после бассейна. Какой объем водонагревателя предусмотреть, или какой проточный водонагреватель лучше поставить, т.к. для 2 душей необходим объем горячей воды постоянно, (на 20 человек, ополоснуться последовательно, т.е. 10 человек на 1 душ). Максимальный часовой расход горячей воды = 0.33 м3 в час, максимальный секундный 0.29 л в с; максимальный суточный 1.02 м3 в час. , расход тепла 19 800 ккал в час
у меня накопительный на 330 л получается
|
|
|
|
|
15.10.2019, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Всем привет! У меня проблема, наверное, с расчетами... А может и нет... У меня садик: - максимально часовой расход горячей воды 3,52 куба - суточный расход 7,14 кубов - 280 мест в саду... По этим расходам у меня получается на весь сад 5,5 кубов объем водогрея... Я не правильно расчитал расходу? Или реально такие объему?!
|
|
|
|
|
5.12.2019, 10:56
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.7.2019
Пользователь №: 363500

|
Добрый день!
Подскажите, какой будет объём бака аккумулятора и его мощность?
Проектируется котельная и необходимо предусмотреть баки аккумуляторы для систем ГВС и отопления. Полная мощность 1,56 Гкал/час
В систему горячего водоснабжения: Q=0,56 МВт G=10,6 м3/ч p=0,5/0,4 МПа t=60 град.С
В систему отопления: Q=0,68 МВт G=36,0 м3/ч p=0,35/0,3 МПа t=95 град.С
Делал расчёт по СП 30.13330.2016 получился большой объём бака, около 20 м3. Не могу понять, из каких соображений подбирается мощность для бака аккумулятора.
|
|
|
|
|
22.10.2020, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 29.1.2016
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610

|
Связанная тема: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1526636 "Объем бака-аккумулятор ГВС (бойлер ГВС)" Присоединяйтесь, коллеги! Нам есть ещё, что обсудить...
Сообщение отредактировал Byzantian - 22.10.2020, 16:44
|
|
|
|
|
21.3.2021, 11:52
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.4.2008
Из: Карелия
Пользователь №: 17220

|
Профи, нужен совет. Объект - здание ЛПУ (стационар с работой в 24 час и амбулатория с работой 6 часов). гвс от электронагревателей. Все расходы есть. все проги, СП просмотрела, остались вопросы: 1. есть ли необходимость считать объем водонагревателя для нужд стационара на все 24 часа? 2. планирую 2 водонагревателя для каждого потребителя и объединить их линии гвс для равномерного расхода - так можно? 3. кто-нибудь может перепроверить правильно ли объемы подобраны? спасибо!
|
|
|
|
|
21.3.2021, 21:22
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Зоя-Зоя @ 21.3.2021, 12:52)  Профи, нужен совет. Объект - здание ЛПУ (стационар с работой в 24 час и амбулатория с работой 6 часов). гвс от электронагревателей. Все расходы есть. все проги, СП просмотрела, остались вопросы: 1. есть ли необходимость считать объем водонагревателя для нужд стационара на все 24 часа? 2. планирую 2 водонагревателя для каждого потребителя и объединить их линии гвс для равномерного расхода - так можно? 3. кто-нибудь может перепроверить правильно ли объемы подобраны? спасибо! 1. да. 2. нет. 3. как?
|
|
|
|
|
28.7.2021, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.6.2021
Из: Москва
Пользователь №: 392355

|
Здравствуйте! Предлагаю ознакомиться с нашей программой подбора электрических накопительных водонагревателей по методике из СП30. Расчет, КП и чертежи формируются автоматически онлайн. Надеюсь, она окажется полезной С Уважением, Дмитрий Цитата(OlegEngineerBK @ 5.12.2019, 10:56)  Добрый день!
Подскажите, какой будет объём бака аккумулятора и его мощность?
Проектируется котельная и необходимо предусмотреть баки аккумуляторы для систем ГВС и отопления. Полная мощность 1,56 Гкал/час
В систему горячего водоснабжения: Q=0,56 МВт G=10,6 м3/ч p=0,5/0,4 МПа t=60 град.С
В систему отопления: Q=0,68 МВт G=36,0 м3/ч p=0,35/0,3 МПа t=95 град.С
Делал расчёт по СП 30.13330.2016 получился большой объём бака, около 20 м3. Не могу понять, из каких соображений подбирается мощность для бака аккумулятора.
Сообщение отредактировал РусИнж - 28.7.2021, 16:15
|
|
|
|
|
28.7.2021, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(РусИнж @ 28.7.2021, 16:14)  Здравствуйте! Предлагаю ознакомиться с нашей программой подбора электрических накопительных водонагревателей по методике из СП30. Расчет, КП и чертежи формируются автоматически онлайн. Надеюсь, она окажется полезной С Уважением, Дмитрий Проверьте пож-та арифметику программы. При следующих данных: Расход в макс. час. = 4,64м3/ч В средний час = 1,19м3/ч Продолжительность периода водоразбора 8ч Разница температур dt = 60 Мощности бойлера 100кВт Я получил объем бака 3,74м3 при фи2, и 3,73м3 при фи1 По вашей программе 4,48м3
|
|
|
|
|
29.7.2021, 8:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(РусИнж @ 28.7.2021, 16:14)  Здравствуйте! Предлагаю ознакомиться с нашей программой подбора электрических накопительных водонагревателей по методике из СП30. Расчет, КП и чертежи формируются автоматически онлайн. Надеюсь, она окажется полезной С Уважением, Дмитрий Разве в СП есть период водопотребления? Должно быть время работы водонагревателя.
|
|
|
|
|
29.7.2021, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2021, 8:15)  Разве в СП есть период водопотребления? Должно быть время работы водонагревателя. Да, именно период водопотребления по СП, что по 2016, что по 2020. Если мы про п.14.8 по СП30.13330.2020 говорим конечно.
|
|
|
|
|
29.7.2021, 14:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 29.7.2021, 10:41)  Да, именно период водопотребления по СП, что по 2016, что по 2020. Если мы про п.14.8 по СП30.13330.2020 говорим конечно. Цитата а) при непрерывной работе насосной установки (водонагревателя) с различной производительностью в течение расчетного периода (сутки, смена) наибольшего водопотребления (теплопотребления) или работе насосной установки в режиме долгосрочных включений Цитата б) при равномерной и непрерывной работе насосной установки (водонагревателя или генератора теплоты) в части периода водопотребления (теплопотребления), включающей также часы наибольшего водопотребления (теплопотребления): Если водонагреватель работает 24 часа в сутки, то и этот период водопотребления надо брать - 24 часа. Если его включают вначале смены и отключают в конце - тогда по продолжительности смены.
|
|
|
|
|
30.7.2021, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2021, 14:16)  Если водонагреватель работает 24 часа в сутки, то и этот период водопотребления надо брать - 24 часа. Если его включают вначале смены и отключают в конце - тогда по продолжительности смены. в формулах переменная Т - период водопотребления
|
|
|
|
|
30.7.2021, 11:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 30.7.2021, 8:27)  в формулах переменная Т - период водопотребления Это неважно. Поиграйте с разными значениями, проанализируйте результаты - поймёте. Время работы нагревателя иначе как учитывается? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=123577- почитайте.
|
|
|
|
|
2.3.2023, 10:55
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.6.2021
Из: Москва
Пользователь №: 392355

|
Здравствуйте! Отличие в том, что Вы не учитывали потери на циркуляцию. В нашем калькуляторе по умолчанию стоит 10% Цитата(Aerl @ 28.7.2021, 16:50)  Проверьте пож-та арифметику программы. При следующих данных: Расход в макс. час. = 4,64м3/ч В средний час = 1,19м3/ч Продолжительность периода водоразбора 8ч Разница температур dt = 60 Мощности бойлера 100кВт Я получил объем бака 3,74м3 при фи2, и 3,73м3 при фи1
По вашей программе 4,48м3
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|