|
  |
Бойлер для ГВС, Какие принципы расчета бака теплоаккомулятора для системы ГВС |
|
|
|
|
3.3.2013, 12:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Gidrant @ 3.3.2013, 4:29)  Суточный горячей воды 4,0 м3/сут, мощность 2 кВт. Ну почему же нет, больше формул касающихся расчета водонагревателя в СНиПе не нашел, а описания там нет дальнейшего расчета, думал что это и есть весь расчет. Зачем суточный, направьте пожалуйста, дальше значит как по Староверову-строить график потребления и подачи теплоты и исходя из режима выбирать емкость? Если так, то подскажите пожалуйста где брать коэффициенты потребления по часам-рассчитывать по СНиП 2.04.02-84*? Расчёт по пп. 13.4 в). СНиП 2.04.01-85* Вы же сами пишете, что средняя мощность около 40кВт (ХЗ, откуда..), задавая мощность в двадцать раз меньше и ежу понятно, что воду Вы не нагреете никогда. Я для себя программку в Маткаде составил - по ней получается, что при мощности бойлера 24кВт и круглосуточной его работе его объём по СНиП =1700л. А при мощности 40кВт - 900л для Ваших расходов.. Это если бойлер работает 24 часа в сутки.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Подниму всё-таки тему опять. Исходные данные: 163,3 кВт - максимальночасовая тепловая нагрузка на нужды ГВС; 65,3 - тепловая нагрузка в течении часа среднего водопотребления; Коэффициент часовой неравномерности теплопотребления - 2,5. Количество часов работы в сутки - 24. Условия работы водоподогревателя - равномерная непрерывная работы в течении суток. При расчёте относительной величины регулирующего объёма возникли трудности: при увеличении тепловой мощности водоподогревателя от 65,3 до 163 кВт относительная величина регулирующего объёма (фи) изменяется следующим образом: 70 кВт - фи=0,3 80 кВт - фи=0,25 90 кВт - фи=0,22 100 кВт - фи=0,2 110 кВт - фи=0,2 120 кВт - фи=0,2 130 кВт - фи=0,21 (!!!) 140 кВт - фи=0,23 150 кВт - фи=0,25 163,3 кВт - фи=0,28 Кто может объяснить, что за беллетристика начинается с величины 130 кВт? Объём аккумулятора тепла с увеличением мощности водоподогревателя должен уменьшаться вплоть до 0 при значении максимальночасовой тепловой нагрузки - 163,3 кВт, а по СНиП увеличивается. Где подвох?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2014, 17:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ne_rylut @ 4.2.2014, 16:37)  Подниму всё-таки тему опять. Исходные данные: 163,3 кВт - максимальночасовая тепловая нагрузка на нужды ГВС; 65,3 - тепловая нагрузка в течении часа среднего водопотребления; Коэффициент часовой неравномерности теплопотребления - 2,5. Количество часов работы в сутки - 24. Условия работы водоподогревателя - равномерная непрерывная работы в течении суток. При расчёте относительной величины регулирующего объёма возникли трудности: при увеличении тепловой мощности водоподогревателя от 65,3 до 163 кВт относительная величина регулирующего объёма (фи) изменяется следующим образом: 70 кВт - фи=0,3 80 кВт - фи=0,25 90 кВт - фи=0,22 100 кВт - фи=0,2 110 кВт - фи=0,2 120 кВт - фи=0,2 130 кВт - фи=0,21 (!!!) 140 кВт - фи=0,23 150 кВт - фи=0,25 163,3 кВт - фи=0,28 Кто может объяснить, что за беллетристика начинается с величины 130 кВт? Объём аккумулятора тепла с увеличением мощности водоподогревателя должен уменьшаться вплоть до 0 при значении максимальночасовой тепловой нагрузки - 163,3 кВт, а по СНиП увеличивается. Где подвох? Видимо в этом: Цитата а) при непрерывной работе насосной установки (водонагревателя) с различной производительностью в течение расчетного периода (сутки, смена) наибольшего водопотребления (теплопотребления) или работе насосной установки в режиме долгосрочных включений Цитата б) при равномерной и непрерывной работе насосной установки (водонагревателя или генератора теплоты) в части периода водопотребления (теплопотребления), включающей также часы наибольшего водопотребления (теплопотребления) Т.е. есть два варианта расчёта - с возможностью отключения нагревателя и без такой возможности (например твёрдотопливный котёл). Во втором случае с ростом мощности вода не должна перегреваться, т.е. нужен больший объём. ИМХО.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2014, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Спасибо. Сейчас, вроде, всё встаёт на свои места: относительная величина регулирующего объёма, определённая по формуле для равномерной и непрерывной работы водонагревателя позволяет найти объём аккумулятора тепла только для одного случая - когда мощность источника тепла будет равняться среднечасовому расходу тепла на нужды ГВС (равномерная и непрерывная работа в течении суток). Формула для режим долгосрочных включений, работа водонагревателя с различной производительностью позволяет определить объём аккумулятора тепла в диапазоне изменения мощности водонагревателя от среднечасовой нагрузки до максимальночасовой. Для второго случая: 90 кВт - фи=0,18 100 кВт - фи=0,13 110 кВт - фи=0,09 120 кВт - фи=0,06 140 кВт - фи=0,02 163,3 кВт - фи=0 - При максимальночасовой мощности источника тепла на нужды ГВС аккумулятор тепла не требуется.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2014, 10:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Вам спасибо, что подтвердили расчётами моё предположение.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2014, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839

|
Ни у кого нет нормального примера расчета для подбора бойлера ГВС???.... вот прям от и до..... от определения мощности до объема.... начал считать по СНиП запутался ....цифры маленькие какие то....если есть киньте ради всего хорошего)))
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2014, 16:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Дайте свои исходные: Суточный расход Максимальный часовой Мощность бойлера (сколько электрики дают) Посчитаем.  расчёт в маткаде выше выложен..
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2014, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839

|
Не Serg за меня считать не надо, я то хочу понять смысл а не чтоб просто было  Мощность бойлера (сколько электрики дают) т.е. от мощности кот. дают электрики и будет зависеть объем.....ну помимо расхода а за чем суточный расход? ps. Маткада нету))
Сообщение отредактировал Арссссс - 3.4.2014, 8:34
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2014, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839

|
Вот смотрите посчитал тепловой поток: в сутки макс. водопотребления - 40 кВт, в средние - 2.26. кВт Макс сут расх. гор воды - 0.72 м.куб./сут Макс час. 0.53 м.куб./ч Мощности пока не знаю... но дошел до относительной вел. рег. объема и не понял .. например Qsp - как определять???? Коэф часовой неравномерности подачи воды насосами.... получается огромным ...за 1000 - непойму вроде все то подставляю.... может единицы не те????.... да и вообще все ост коэф. тоже получаются 17 - 20 ....
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2014, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839

|
И вот что еще меня мучает..... макс час гор воды получился 0,53 м.куб/час...... а среднечасовой гор воды 0.03 м.куб/час...я ошибся??
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2014, 11:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Арссссс @ 3.4.2014, 9:19)  Вот смотрите посчитал тепловой поток: в сутки макс. водопотребления - 40 кВт, в средние - 2.26. кВт Макс сут расх. гор воды - 0.72 м.куб./сут Макс час. 0.53 м.куб./ч Мощности пока не знаю... но дошел до относительной вел. рег. объема и не понял .. например Qsp - как определять???? Коэф часовой неравномерности подачи воды насосами.... получается огромным ...за 1000 - непойму вроде все то подставляю.... может единицы не те????.... да и вообще все ост коэф. тоже получаются 17 - 20 ....  Ну вот получается при Ваших расходах и мощности нагревателя 4кВт потребный объём бойлера 466л. При 12кВт получается 209л.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2014, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839

|
Serg а вот как вы до этого дошли??? вот что меня интересует....
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2014, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839

|
не могу понять правильно ли определяю коэф часовой неравномерности подачи и потребления тепла
К-потребл. = 40/2,26=17,7...????? в табл СНиПа нет ...брать крайнее максим-е значение К-подачи = 4/2.26 = 1.77.. а вот с этим вроде все норм.
и до сих пор не понимаю где применяется сут. расход??
Сообщение отредактировал Арссссс - 3.4.2014, 13:56
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2014, 15:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Арссссс @ 3.4.2014, 13:18)  Serg а вот как вы до этого дошли??? вот что меня интересует.... Вот скрин расчёта, может поможет..
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 71,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2379
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2014, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839

|
Serg спасибо!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2014, 7:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Арссссс @ 3.4.2014, 16:36)  Serg спасибо!!! Пожалуйста.  пс Маткад - удобная вещь для инженера и вообщем-то несложная..
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2014, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839

|
я только в начале пути  но обязательно возьму на заметку..
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2014, 15:55
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(Serg Ivanov @ 3.4.2014, 16:58)  Вот скрин расчёта, может поможет.. А почему вы используете эту формулу (29), а не (27)?
Сообщение отредактировал tgv - 29.4.2014, 15:55
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 69,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 963
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2014, 8:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(tgv @ 29.4.2014, 15:55)  А почему вы используете эту формулу (29), а не (27)? Так речь про нагреватель, а не про насосы. Хотя принцип один и тот же.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2014, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839

|
Ой а у меня еще вопросик....вот 12-ю кВт-ми объем бойлера 200л нагреваем???.... .....а поясните мне - в тех. хар. номинальная мощность 36.7 кВт - ? это что??......эт сколько сам бойлер дает правильно???
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2014, 17:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Арссссс @ 30.4.2014, 14:58)  Ой а у меня еще вопросик....вот 12-ю кВт-ми объем бойлера 200л нагреваем???.... .....а поясните мне - в тех. хар. номинальная мощность 36.7 кВт - ? это что??......эт сколько сам бойлер дает правильно??? Паспорт скиньте. Не видя ничего не скажешь. .
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2014, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839

|
Вот так как-то:
Технические характеристики Тип водонагревателя накопительный Способ нагрева косвенный Объем бака 200 л Способ подачи воды напорный Максимальная температура нагрева воды +95 °С Давление на входе 10 атм. Номинальная мощность 36.9 кВт??
Сообщение отредактировал Арссссс - 3.5.2014, 12:39
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2014, 7:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Арссссс @ 3.5.2014, 12:38)  Вот так как-то:
Технические характеристики Тип водонагревателя накопительный Способ нагрева косвенный Объем бака 200 л Способ подачи воды напорный Максимальная температура нагрева воды +95 °С Давление на входе 10 атм. Номинальная мощность 36.9 кВт?? 36,9кВт - это мощность теплообменника косвенного нагрева (не электрическая) при подаче в него теплоносителя с номинальной температурой (80-95 градусов).
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2014, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839

|
Т.е. получается что и от котла на косвенный нагрев необходимо 36,9 кВт????????????
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2014, 13:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Арссссс @ 5.5.2014, 9:20)  Т.е. получается что и от котла на косвенный нагрев необходимо 36,9 кВт???????????? Сколько необходимо - Вам считать. Максимум что может дать теплообменник котла - 36,9кВт.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2014, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839

|
неподскажете где раздобыть примерчик или саму методику расчета... вот именно для такого типа бойлера??
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2014, 8:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
См. выше. Что конкретно непонятно?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2014, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839

|
т.е расчет по СНиПу верен для любого типа бойлеров.
тогда так поправьте меня: подбор бойлера по пунктам 1 - Определение необх расходов горячей воды 2 - Расчет по СНиП пп 13.4 3 - Исходя из расчета выбираю объем бойлера и мощность необходимую на нагрев????
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2014, 9:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9646
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Арссссс @ 6.5.2014, 9:22)  т.е расчет по СНиПу верен для любого типа бойлеров.
тогда так поправьте меня: подбор бойлера по пунктам 1 - Определение необх расходов горячей воды 2 - Расчет по СНиП пп 13.4 3 - Исходя из расчета выбираю объем бойлера и мощность необходимую на нагрев???? 1- да 2 и 3 - надо увязать с тем, что возможно. Чем больше мощность - тем меньше объём. И наоборот. И то и другое ограничено.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2014, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839

|
Фух ну все вроде понял)) спасибо за терпение
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|