Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> удаление продуктов горения с фальш пола
Valera2393
сообщение 31.3.2011, 10:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98901



Подскажите, нужно ли удалять продукты горения с фальш пола, каким снипом можно руководствоваться для расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 31.3.2011, 11:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Valera2393 @ 31.3.2011, 11:58) *
Подскажите, нужно ли удалять продукты горения с фальш пола, каким снипом можно руководствоваться для расчета.

Вы имеете ввиду за фальш потолком? все зависит от помещения, конструкции фальш потолка, соединения со смежными помещениями и уровень в них потолков, давайте разрезы, планы, тогда можно как-то определится, а то так сразу и не скажешь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valera2393
сообщение 31.3.2011, 11:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98901



Имено фальш пол не потолок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 31.3.2011, 11:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Valera2393 @ 31.3.2011, 12:36) *
Имено фальш пол не потолок

в каком помещении? и можете фото этого потолка скинуть или в инете найти, который у вас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valera2393
сообщение 31.3.2011, 13:21
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98901



там фальш пол
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.dwg ( 5,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 31.3.2011, 13:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Valera2393 @ 31.3.2011, 14:21) *
там фальш пол

нет не надо оттуда удалять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valera2393
сообщение 31.3.2011, 13:35
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98901



а в каком снипе это говорится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 31.3.2011, 13:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



это у вас под фальшполом, путь эвакуации? или помещение с рабочими места? логики нету
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valera2393
сообщение 31.3.2011, 13:53
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98901



над фальш полом диспетчерская, 2 рабочих места
меня просят удалить от туда дым. (под фальшполом установлены прецензионные кондиционеры и проходят различные провода), но ведь дымоудаление необходимо для эвакуации людей, кого там эвакуировать я не знаю. На какой документ мне сослатся для заказчика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tony 8888
сообщение 31.3.2011, 13:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 7.5.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33196



Система пожаротушения там есть?

Сообщение отредактировал Tony 8888 - 31.3.2011, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valera2393
сообщение 31.3.2011, 14:04
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98901



Да газовое пожаротушение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tony 8888
сообщение 31.3.2011, 18:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 7.5.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33196



В случае газового ПТ Вам так или иначе придется организовывать удаление ГОТВ. А вот кратность воздухообмена определить не удастся, т.к. нет никаких требований к нему. Необходимо рассчитывать объем удаляемого воздуха в зависимости от ПДК. Газ какой кстати?

Не смог открыть чертеж...сохраните в более ранней версии..У меня ACad 2009

Сообщение отредактировал Tony 8888 - 31.3.2011, 18:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valera2393
сообщение 5.4.2011, 14:33
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98901



Кидаю кад в 2007
На счет газа я тоже не могу точно ответить ,
но исходя , что в полу проходят кабельные линии , то соответсвенно будет гореть резина
я так думаю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11.dwg ( 5,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tony 8888
сообщение 6.4.2011, 6:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 7.5.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33196



Если по уму...то Вам нужно получить задание от технологов, какой обьем газа необходимо будет удалить. Гляньте п. 8.14.4 в СП 5.13130.2009. В таких случаях чаще всего используем передвижные установки.

Сообщение отредактировал Tony 8888 - 6.4.2011, 6:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 9:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных