Valera2393
  31.3.2011, 10:58
  
 
  Подскажите, нужно ли удалять продукты горения с фальш пола, каким снипом можно руководствоваться для расчета.
 
 
 
  alexius_sev
  31.3.2011, 11:08
  
 
  Цитата(Valera2393 @ 31.3.2011, 11:58) 

Подскажите, нужно ли удалять продукты горения с фальш пола, каким снипом можно руководствоваться для расчета.
Вы имеете ввиду за фальш потолком? все зависит от помещения, конструкции фальш потолка, соединения со смежными помещениями и уровень в них потолков, давайте разрезы, планы, тогда можно как-то определится, а то так сразу и не скажешь
 
 
 
 
  Valera2393
  31.3.2011, 11:36
  
 
  Имено фальш пол не потолок
 
 
 
  alexius_sev
  31.3.2011, 11:56
  
 
  Цитата(Valera2393 @ 31.3.2011, 12:36) 

Имено фальш пол не потолок
в каком помещении? и можете фото этого потолка скинуть или в инете найти, который у вас
 
 
 
 
  Valera2393
  31.3.2011, 13:21
  
 
  там фальш пол
 
 
 
  alexius_sev
  31.3.2011, 13:23
  
 
  Цитата(Valera2393 @ 31.3.2011, 14:21) 

там фальш пол
нет не надо оттуда удалять
 
 
 
 
  Valera2393
  31.3.2011, 13:35
  
 
  а в каком снипе это говорится
 
 
 
  alexius_sev
  31.3.2011, 13:42
  
 
  это у вас под фальшполом, путь эвакуации? или помещение с рабочими места? логики нету
 
 
 
  Valera2393
  31.3.2011, 13:53
  
 
  над фальш полом диспетчерская, 2 рабочих места 
меня просят удалить от туда дым. (под фальшполом установлены прецензионные кондиционеры и проходят различные провода), но ведь дымоудаление необходимо для эвакуации людей, кого там эвакуировать я не знаю. На какой документ мне сослатся для заказчика
 
 
 
  Tony 8888
  31.3.2011, 13:53
  
 
  Система пожаротушения там есть?
 
 
 
  Valera2393
  31.3.2011, 14:04
  
 
  Да газовое пожаротушение
 
 
 
  Tony 8888
  31.3.2011, 18:18
  
 
  В случае газового ПТ Вам так или иначе придется организовывать удаление ГОТВ. А вот кратность воздухообмена определить не удастся, т.к. нет никаких требований к нему. Необходимо рассчитывать объем удаляемого воздуха в зависимости от ПДК. Газ какой кстати?
Не смог открыть чертеж...сохраните в более ранней версии..У меня ACad 2009
 
 
 
  Valera2393
  5.4.2011, 14:33
  
 
  Кидаю кад в 2007 
На счет газа я тоже не могу точно ответить ,
но исходя , что в полу проходят кабельные линии , то соответсвенно будет гореть резина
я так думаю
 
 
 
 
  Если по уму...то Вам нужно получить задание от технологов, какой обьем газа необходимо будет удалить. Гляньте п. 8.14.4 в СП 5.13130.2009. В таких случаях чаще всего используем передвижные установки.
 
 
   