> Сброс дренажа с ТП в уличную сеть дренажа, Можно ли?
dimonGF
сообщение 4.4.2011, 15:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 4.2.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630



Здравствуйте.

Давно был проект жилого дома. Там есть подвал технический и проложена из теплового пункта дренажная канлья с выпуском в ливневую сеть.
Подрядчик хочет выпустить эти стоки в дренажную сеть - так реально ближе получается.

Вопрос: это можно сделать или нет?

Сообщение отредактировал dimonGF - 4.4.2011, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 4.4.2011, 16:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Дренаж из теплового пункта как правило имеет определнную температуру стоков. У нас в полиэтиленовые трубы
Мосводосток сбросить не даст. Если же есть по близости ж/б водосток, то пожалуйста. Только для начала мы получаем технические условия в Мосводостоке. У вас этим делом я уверен тоже занимается определенная организация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimonGF
сообщение 4.4.2011, 16:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 4.2.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630



Тут вопрос в том, чтобы сбросить стоки теплового пункта в прифундаментный дренаж - он существующий, из асбестоцементных труб. Можно ли скинуть так или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TanuChic
сообщение 4.4.2011, 16:54
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 31.7.2010
Пользователь №: 66692



не идите на поводу подрядчика, пусть делают по проектному решению и тянут до ливневки. дренаж не предназначен для приема стоков из теплового пункта и еще каких бы то ни было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 9:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных