Здравствуйте.
Давно был проект жилого дома. Там есть подвал технический и проложена из теплового пункта дренажная канлья с выпуском в ливневую сеть.
Подрядчик хочет выпустить эти стоки в дренажную сеть - так реально ближе получается.
Вопрос: это можно сделать или нет?
Дренаж из теплового пункта как правило имеет определнную температуру стоков. У нас в полиэтиленовые трубы
Мосводосток сбросить не даст. Если же есть по близости ж/б водосток, то пожалуйста. Только для начала мы получаем технические условия в Мосводостоке. У вас этим делом я уверен тоже занимается определенная организация.
Тут вопрос в том, чтобы сбросить стоки теплового пункта в прифундаментный дренаж - он существующий, из асбестоцементных труб. Можно ли скинуть так или нет?
не идите на поводу подрядчика, пусть делают по проектному решению и тянут до ливневки. дренаж не предназначен для приема стоков из теплового пункта и еще каких бы то ни было.