Vagner
сообщение 4.4.2011, 17:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44259



Доброго времени дня.
Подскажите, быть может кто то сталкивался с проблемой внутреннего пожаротушения 27 этажного жилого здания (26 жилых, 27ой - технический).
Коридоры длинной более 10 м.
Расстояние от поверхности земли до подоконника наиболее высокорасположенного окна менее 75 м...
Каков расход воды на внутреннее пожаротушение?
СНиП и СП своими таблицами №2, нормируют только дома не выше 25 этажей...

Сообщение отредактировал Vagner - 4.4.2011, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 34)
Гость_ret_*
сообщение 27.6.2011, 16:21
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Young @ 27.6.2011, 14:55) *
Просто пример: при q=6л/с, и длине участка 100м в трубе 57х2,5 (v=2,937м/с) потеряется 44,2м напора а в трубе 89х2,8 (v=1,13м/с) - 3,52м. 5 киловатт говорите?

Я ВППВ по другому развожу. И расчеты выглядят немного иначе:

Q=50 л/с, L=100 м, Dn=150, V~2,8 м/с. Hпот=9м.
Dn=200, V~1,43 м/с. Нпот=1,5 м.

Цитата
очень инженерный подход ) хрен его знает зачем, но забубеню жокей, авось пригодиться rolleyes.gif

Вот чего не надо, так это передергивать.
Вариантов, на самом деле, всего два:
- забирать воду через перемычку с хозпитья;
- использовать жокей.
Лично мне ближе автономная система, отсюда мой выбор - жокей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 27.6.2011, 20:05
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(ret @ 27.6.2011, 17:21) *
Я ВППВ по другому развожу. И расчеты выглядят немного иначе:

Q=50 л/с, L=100 м, Dn=150, V~2,8 м/с. Hпот=9м.
Dn=200, V~1,43 м/с. Нпот=1,5 м.

Впв 50 л/с? тем не менее, разница по потерям в 6 раз. и стояки Ду 150 редкость, так же как и Ду 200

Цитата(ret @ 27.6.2011, 17:21) *
Вот чего не надо, так это передергивать.
Вариантов, на самом деле, всего два:
- забирать воду через перемычку с хозпитья;
- использовать жокей.
Лично мне ближе автономная система, отсюда мой выбор - жокей.

еще третий, дедовский вариант - вообще без жокея, так например гостиница "москва" сделана, но вы почему-то такой вариант отметаете напрочь, а причины постоянно разнятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.6.2011, 20:58
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



как лучше поступить, если расход на внутр.пожаротушение 4*2,9 =11,6 л/с
1 рабочий и 1 резервный поставить насос, или лучше 2 рабочих и 1 резервный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.7.2011, 6:29
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



посчитать, что дешевле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.7.2011, 13:12
Сообщение #35


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



с реле потока сигнал необходимо дублировать :адресная сигнализация и запуск пожарных насосов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных