> Проблема с запуском кондиционера.
romkin
сообщение 4.4.2011, 17:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 28.6.2007
Пользователь №: 9739



Добрый день!Установили кондиционер мульти Mitsubishi наруж MXZ-8a140VA,разветвитель PAC-AK51BC,внутр KA25(5штук).Все подключенно но при запуске с пульта управления запускаеться только внутренний блок,на наружном выходит лишь индикация C0.В тестовом режиме все работает нормально.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и C0 это код ошибки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 4.4.2011, 21:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



C0 это не код ошибки. Все внутренние блоки должны быть включены в одинаковом режиме своими пультами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  page.pdf ( 378,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 5.4.2011, 8:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Скачайте с mitsubishi-aircon тех.данные по бытовым сплитам на русском языке, там есть диагностика. "С" - режим работы "ОХЛАЖДЕНИЕ/ОСУШЕНИЕ", "0" - состояние исполнительных устройств - подогрев компрессора, компрессор, 4-х ходовой клапан, соленоидные клапаны - все выключено. Если индикатор мигает, то надо смотреть код неисправности.

Сообщение отредактировал SSA - 5.4.2011, 8:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romkin
сообщение 5.4.2011, 16:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 28.6.2007
Пользователь №: 9739



Обнаружил сегодня что наружный блок реагирует только на внутренний блок А,если запускать остальные по одному то ничего не происходит,подключения все проверял,в чем причина так и не разобрался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 6.4.2011, 9:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(romkin @ 5.4.2011, 17:54) *
Обнаружил сегодня что наружный блок реагирует только на внутренний блок А,если запускать остальные по одному то ничего не происходит,подключения все проверял,в чем причина так и не разобрался ***.



*** Может быть в схеме и качестве расключения, в т.ч. и трассировки кабелей автоматики вдоль силовых кабелей, тип-марка кабелей. Внимательно смотрите зав. манулы. Обратите внимание на схему заземления всего комплекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 9:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных