Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с запуском кондиционера.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
romkin
Добрый день!Установили кондиционер мульти Mitsubishi наруж MXZ-8a140VA,разветвитель PAC-AK51BC,внутр KA25(5штук).Все подключенно но при запуске с пульта управления запускаеться только внутренний блок,на наружном выходит лишь индикация C0.В тестовом режиме все работает нормально.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и C0 это код ошибки?
narkom
C0 это не код ошибки. Все внутренние блоки должны быть включены в одинаковом режиме своими пультами.
SSA
Скачайте с mitsubishi-aircon тех.данные по бытовым сплитам на русском языке, там есть диагностика. "С" - режим работы "ОХЛАЖДЕНИЕ/ОСУШЕНИЕ", "0" - состояние исполнительных устройств - подогрев компрессора, компрессор, 4-х ходовой клапан, соленоидные клапаны - все выключено. Если индикатор мигает, то надо смотреть код неисправности.
romkin
Обнаружил сегодня что наружный блок реагирует только на внутренний блок А,если запускать остальные по одному то ничего не происходит,подключения все проверял,в чем причина так и не разобрался.
vadim999
Цитата(romkin @ 5.4.2011, 17:54) *
Обнаружил сегодня что наружный блок реагирует только на внутренний блок А,если запускать остальные по одному то ничего не происходит,подключения все проверял,в чем причина так и не разобрался ***.



*** Может быть в схеме и качестве расключения, в т.ч. и трассировки кабелей автоматики вдоль силовых кабелей, тип-марка кабелей. Внимательно смотрите зав. манулы. Обратите внимание на схему заземления всего комплекта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.