> Датчик наружной освещенности (аналоговый 0 -10В)
Sasha_24
сообщение 9.4.2011, 23:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Господа специалисты,

Какой посоветуете датчик наружной освещенности (из аналоговых 0-10 В)?

- Должен быть IP65, ну естественно ведь наружный
- диапазон температур -30...+40
- диапазон 0 - 2 кЛюкс

Смотрю из импортных (например HFA/A ) - так диапазон температур не ниже -10 С, а у нас не Германия - зимы по холоднее -10С.

И еще?
Как правильно монтировать датчик - обязательно под козырек? Ведь светочувствительный элемент находится под стеклом в корпусе датчика - то есть стекло может залепить зимой снегом и датчик "подумает", что темно.
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 10.4.2011, 6:58
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Sasha_24 @ 10.4.2011, 0:34) *
Господа специалисты,

Какой посоветуете датчик наружной освещенности (из аналоговых 0-10 В)?

- Должен быть IP65, ну естественно ведь наружный
- диапазон температур -30...+40
- диапазон 0 - 2 кЛюкс

Смотрю из импортных (например HFA/A ) - так диапазон температур не ниже -10 С, а у нас не Германия - зимы по холоднее -10С.

И еще?
Как правильно монтировать датчик - обязательно под козырек? Ведь светочувствительный элемент находится под стеклом в корпусе датчика - то есть стекло может залепить зимой снегом и датчик "подумает", что темно.
спасибо

Можете посмотреть у S+S Regletchnik. У них вроде как большой выбор подобного оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 10.4.2011, 11:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



У датчика освещенности S+S AHKF U для улицы температура использования -10..50 градусов. Уже испытано в наших условиях - умирают.
Есть Thermokon Li65 V он держит -20..70. Зиму 2010-2011 такие пережили - это я точно знаю.
Самый надежный вариант датчик PLLO от York (на самом деле это датчик TPLLO от английской фирмы Titan Products) температура -50..50.
В Москве York стоит 500 баксов, в Англии Titan 75. Почувствуй разницу rolleyes.gif

TPLLO Titan Products Англия
PLLO York
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 10.4.2011, 12:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



SAF25 у Хонивелл брали. Стоят уже долгое время. Ради интереса посмотрю в понедельник по документации рабочую температуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha_24
сообщение 11.4.2011, 10:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Спасибо всем за рекмендации, а вот по поводу монтажа еще можете посоветовать....?

На датчике ж стекло, а под ним светочувствительный элемент.
Если это стекло присыпит снегом? Датчик "подумает", что темно.
Как быть - под козырек датчик монтировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 11.4.2011, 16:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Если окошко датчика снегом залепит, то конечно он меньшую освещенность будет выдавать.
Посему всегда ствили PLLO сенсором вниз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CLHON
сообщение 12.4.2011, 13:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.8.2010
Из: Киев
Пользователь №: 68739



Цитата(Verh @ 10.4.2011, 12:00) *
SAF25 у Хонивелл брали. Стоят уже долгое время. Ради интереса посмотрю в понедельник по документации рабочую температуру.


Можете не смотреть smile.gif
-30 to 60°C

Цитата(Sasha_24 @ 11.4.2011, 10:23) *
Спасибо всем за рекмендации, а вот по поводу монтажа еще можете посоветовать....?

На датчике ж стекло, а под ним светочувствительный элемент.
Если это стекло присыпит снегом? Датчик "подумает", что темно.
Как быть - под козырек датчик монтировать?


касательно SAF25. Он идет в комплекте с "кожухом", так что маловероятно такое. НО лично видел когда датчик наростал мокрым снегом который при сильном ветре вертикально летел, тут и козырек не помог бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных