Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчик наружной освещенности (аналоговый 0 -10В)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Sasha_24
Господа специалисты,

Какой посоветуете датчик наружной освещенности (из аналоговых 0-10 В)?

- Должен быть IP65, ну естественно ведь наружный
- диапазон температур -30...+40
- диапазон 0 - 2 кЛюкс

Смотрю из импортных (например HFA/A ) - так диапазон температур не ниже -10 С, а у нас не Германия - зимы по холоднее -10С.

И еще?
Как правильно монтировать датчик - обязательно под козырек? Ведь светочувствительный элемент находится под стеклом в корпусе датчика - то есть стекло может залепить зимой снегом и датчик "подумает", что темно.
спасибо
Max2114
Цитата(Sasha_24 @ 10.4.2011, 0:34) *
Господа специалисты,

Какой посоветуете датчик наружной освещенности (из аналоговых 0-10 В)?

- Должен быть IP65, ну естественно ведь наружный
- диапазон температур -30...+40
- диапазон 0 - 2 кЛюкс

Смотрю из импортных (например HFA/A ) - так диапазон температур не ниже -10 С, а у нас не Германия - зимы по холоднее -10С.

И еще?
Как правильно монтировать датчик - обязательно под козырек? Ведь светочувствительный элемент находится под стеклом в корпусе датчика - то есть стекло может залепить зимой снегом и датчик "подумает", что темно.
спасибо

Можете посмотреть у S+S Regletchnik. У них вроде как большой выбор подобного оборудования.
DmitriyN
У датчика освещенности S+S AHKF U для улицы температура использования -10..50 градусов. Уже испытано в наших условиях - умирают.
Есть Thermokon Li65 V он держит -20..70. Зиму 2010-2011 такие пережили - это я точно знаю.
Самый надежный вариант датчик PLLO от York (на самом деле это датчик TPLLO от английской фирмы Titan Products) температура -50..50.
В Москве York стоит 500 баксов, в Англии Titan 75. Почувствуй разницу rolleyes.gif

TPLLO Titan Products Англия
PLLO York
Verh
SAF25 у Хонивелл брали. Стоят уже долгое время. Ради интереса посмотрю в понедельник по документации рабочую температуру.
Sasha_24
Спасибо всем за рекмендации, а вот по поводу монтажа еще можете посоветовать....?

На датчике ж стекло, а под ним светочувствительный элемент.
Если это стекло присыпит снегом? Датчик "подумает", что темно.
Как быть - под козырек датчик монтировать?
DmitriyN
Если окошко датчика снегом залепит, то конечно он меньшую освещенность будет выдавать.
Посему всегда ствили PLLO сенсором вниз
CLHON
Цитата(Verh @ 10.4.2011, 12:00) *
SAF25 у Хонивелл брали. Стоят уже долгое время. Ради интереса посмотрю в понедельник по документации рабочую температуру.


Можете не смотреть smile.gif
-30 to 60°C

Цитата(Sasha_24 @ 11.4.2011, 10:23) *
Спасибо всем за рекмендации, а вот по поводу монтажа еще можете посоветовать....?

На датчике ж стекло, а под ним светочувствительный элемент.
Если это стекло присыпит снегом? Датчик "подумает", что темно.
Как быть - под козырек датчик монтировать?


касательно SAF25. Он идет в комплекте с "кожухом", так что маловероятно такое. НО лично видел когда датчик наростал мокрым снегом который при сильном ветре вертикально летел, тут и козырек не помог бы.