Тепловыделения от насосов, Подскажите с расчетом |
|
|
|
12.4.2011, 18:13
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2011
Пользователь №: 93780

|
Господа, всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как считаются тепловыделения от насосов. Есть у меня два насоса, с двигателями по 400 кВт, с КПД 83%. Я правильно понимаю, что тепловыделения от них будут 136 кВт, и нам надо, с помощью вентиляции, эти тепловыделения ассимилировать?
|
|
|
|
|
12.4.2011, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
Qккал/ч=860*N(кВт- уст.мощность электродвигателей)*((1-кпд)/ кпд) *к (коэф загрузки)
Проверьте правильность КПД. По моим данным при мощности 151-400кВт КПД электродвигателя должен равняться 0,93. к=0,8 [attachment=49397:______________.xls] Суммарные тепловыделения от электродвигателей 48,2кВт. Кстати, уточняйте у технологов, если при такой мощности двигателей есть их охлаждение (водяное) , тепловыделения не учитываются.
+ теплопоступления от трубопроводов, от солнечной радиации... Составляйте тепловой баланс для теплого и холодного года.
С уважением, Вадим
Сообщение отредактировал KVD - 12.4.2011, 19:01
|
|
|
|
|
12.4.2011, 18:59
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата тепловыделения от них будут 136 кВт, и нам надо, с помощью вентиляции, эти тепловыделения ассимилировать? какая-то часть тепла, видимо, уйдет вместе с перекачиваемой средой...
|
|
|
|
|
12.4.2011, 19:18
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2011
Пользователь №: 93780

|
Цитата(KVD @ 12.4.2011, 19:54)  Qккал/ч=860*N(кВт- уст.мощность электродвигателей)*((1-кпд)/ кпд) *к (коэф загрузки)
Проверьте правильность КПД. По моим данным при мощности 151-400кВт КПД электродвигателя должен равняться 0,93. к=0,8 [attachment=49397:______________.xls] Суммарные тепловыделения от электродвигателей 48,2кВт. Кстати, уточняйте у технологов, если при такой мощности двигателей есть их охлаждение (водяное) , тепловыделения не учитываются.
+ теплопоступления от трубопроводов, от солнечной радиации... Составляйте тепловой баланс для теплого и холодного года.
С уважением, Вадим Вадим, спасибо. КПД из характеристик насоса, но в действительности, может быть это КПД всего насосного агрегата. Теплопоступления от солнечной радиации присутствовать должны. От трубопроводов - не думаю - перекачиваемая среда вода, с температурой ниже температуры воздуха в помещении. В способе охлаждения двигателя указано - охлаждение поверхности, что, как я понимаю, говорит об охлаждении наружным воздухом, но еще раз уточню. И вопрос по формуле, если не возражаете: N - это именно установленная мощность, или мощность по потребляемой электроэнергии? Спасибо за помощь. Сергей.
Сообщение отредактировал freerider - 12.4.2011, 19:20
|
|
|
|
|
12.4.2011, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
N - установочная мощность постоянно работающих электродвигателей, квт
|
|
|
|
|
12.4.2011, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729

|
Цитата(LordN @ 12.4.2011, 19:59)  какая-то часть тепла, видимо, уйдет вместе с перекачиваемой средой... А delta i из диаграмм "T -s" или "i -lgp" по парметрам выход/вход на насосе, не помогут? KVD (Дата Сегодня, 22:25 ) N - установочная мощность постоянно работающих электродвигателей, квт Все, забыли про установочную мощность. Фактически потребляемая,- по парметрам выход/вход на насосе; или замеряем приборами, или по заводскому манулу.
|
|
|
|
|
12.4.2011, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(freerider @ 12.4.2011, 19:13)  Господа, всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как считаются тепловыделения от насосов. Есть у меня два насоса, с двигателями по 400 кВт, с КПД 83%. Я правильно понимаю, что тепловыделения от них будут 136 кВт, и нам надо, с помощью вентиляции, эти тепловыделения ассимилировать? Тепловыделения максимум 80 кВт на оба двигателя. Считайте именно это + облучение. Про воду и якобы потери в воду забудьте, если ротор не мокрый..
|
|
|
|
|
12.4.2011, 23:06
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2011
Пользователь №: 93780

|
Цитата(msi @ 12.4.2011, 23:16)  Тепловыделения максимум 80 кВт на оба двигателя. Считайте именно это + облучение. Про воду и якобы потери в воду забудьте, если ротор не мокрый.. Кроме охлаждения насосов - была необходимость просчитать компенсацию теплопотерь за счет тепловыделений. В этом формула очень помогла. Всем спасибо за помощь.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 0:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(freerider @ 13.4.2011, 0:06)  Кроме охлаждения насосов - была необходимость просчитать компенсацию теплопотерь за счет тепловыделений. В этом формула очень помогла. Всем спасибо за помощь. Какие насосы?! Какая компенсация?! Какая формула?! Господи, кто дипломы получает. У Вас источником тепла являются обмотки двигателя, охлаждаемые крыльчаткой. Все выдувается в помещение. Вот это тепло и надо ассимилировать.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 9:39
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2011
Пользователь №: 93780

|
Цитата(msi @ 13.4.2011, 1:22)  Какие насосы?! Какая компенсация?! Какая формула?! Господи, кто дипломы получает. У Вас источником тепла являются обмотки двигателя, охлаждаемые крыльчаткой. Все выдувается в помещение. Вот это тепло и надо ассимилировать. забавная реакция... Кроме того, что теплоту надо ассимилировать, что особенно актуально в теплый период года. В холодный период надо еще поддерживать минимально допустимую температуру в помещении. Поэтому, сказать, что 80 кВт выделения на два насоса максимум не правильно. Нужна точность, подтвержденая расчетами. Или вы в своем замечательном дипломе тоже числа брали примерно?
Сообщение отредактировал freerider - 13.4.2011, 9:39
|
|
|
|
|
13.4.2011, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(freerider @ 13.4.2011, 10:39)  забавная реакция... Кроме того, что теплоту надо ассимилировать, что особенно актуально в теплый период года. В холодный период надо еще поддерживать минимально допустимую температуру в помещении. Поэтому, сказать, что 80 кВт выделения на два насоса максимум не правильно. Нужна точность, подтвержденая расчетами. Или вы в своем замечательном дипломе тоже числа брали примерно? Друг мой. Я свой диплом получал 35 лет тому. А вот Ваш диплом - позорит Ваших преподавателей. Так, как Вы, - рассуждают неучи.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729

|
Цитата(msi @ 13.4.2011, 1:22)  Господи, кто дипломы получает.  Только, что по радио услышал ответ на Ваш вечный и риторический вопрос. "Все ВУЗы ударились в деревообработку. Принимают дубы, и выпускают липу". Естественно, что к нашему Форуму, эта "хлёсткость" ни какого отношения не имеет.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 22:53
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
. Цитата(freerider @ 12.4.2011, 19:13)  Господа, всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как считаются тепловыделения от насосов. Есть у меня два насоса, с двигателями по 400 кВт, с КПД 83%. Я правильно понимаю, что тепловыделения от них будут 136 кВт, и нам надо, с помощью вентиляции, эти тепловыделения ассимилировать? Цитата(LordN @ 12.4.2011, 19:59)  какая-то часть тепла, видимо, уйдет вместе с перекачиваемой средой... Не уйдет, автор пишет КПД 83% двигателя, у двигателя воздушное охлаждение 27% в окружающую среду уйдет. Передачей тепла от двигателя по валу к перекачиваемой среде можно пренебречь в силу длины вала консольного насоса.
Сообщение отредактировал Vano - 13.4.2011, 22:49
|
|
|
|
|
13.4.2011, 23:07
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Buharick @ 12.4.2011, 23:05)  Все, забыли про установочную мощность. Фактически потребляемая,- по парметрам выход/вход на насосе; или замеряем приборами, или по заводскому манулу. +1500 Цитата(freerider @ 13.4.2011, 10:39)  Нужна точность, подтвержденая расчетами. Ну если нужна точность, то можно еще учесть механические потери на трение в сальнике и подшипниках насоса - примерно 0,01-0,02 от подводимой к насосу мощности.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
Цитата(Buharick @ 12.4.2011, 22:05)  Все, забыли про установочную мощность. Фактически потребляемая,- по парметрам выход/вход на насосе; или замеряем приборами, или по заводскому манулу. Например, у нас технологи выдают первым делом установочную мощность , загрузку электродвигателя и тип охлаждения. И для стадии "П", чтоб рассчитать тепловыделения этого достаточно . В любой литературе в формуле стоит именно установочная мощность. Молчанов- Q=860 Nу n1 n2 n2 n3 n4, ккал/ч Nуст, установочная мощность электродвигателя, кВт; n1- коэффициент использования уст. мощности 0,7-0,9; n2- коэффициент загрузки, учитывающий разность между среднечасовой и макс. (0,4-0,9); n3- коэф. одновременности работы оборудования (0,4-1); n4- коэф перехода тепла в помещение, для вентиляторов и насосов - 0,1. Итого= 860*400*0,9*0,9*1*0,1= 27864 ккал/ч с одного насоса при максимальных коэффициентах. Человек задал вопрос - "Подскажите пожалуйста, как считаются тепловыделения от насосов. Есть у меня два насоса, с двигателями по 400 кВт..." и 400кВт это именно установочная мощность.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 12:32
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(KVD @ 14.4.2011, 10:32)  Например, у нас технологи выдают первым делом установочную мощность , загрузку электродвигателя и тип охлаждения. И для стадии "П", чтоб рассчитать тепловыделения этого достаточно . Согласен, для П установочная, но для Р лучше брать потребляемую, тем более на Р она будет известна.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Vano @ 14.4.2011, 13:32)  Согласен, для П установочная, но для Р лучше брать потребляемую, тем более на Р она будет известна. Не согласен. Надо брать именно максимально возможные тепловыделения для предотвращения летнего перегрева. Потребляемая мощность, которая к тому же меняется, не дает потенциальной нагрузки на вентиляцию. Не забывайте также о том, что зачастую заниженные летние температуры по климатологии компенсируются именно завышенной мощностью. Будете ловить блох - в один прекрасный июльский день погорите. Цитата(Vano @ 13.4.2011, 23:53)  .
Не уйдет, автор пишет КПД 83% двигателя, у двигателя воздушное охлаждение 27% в окружающую среду уйдет.
Передачей тепла от двигателя по валу к перекачиваемой среде можно пренебречь в силу длины вала консольного насоса. Не может быть у двигателя 400 кВт к.п.д. 0,87. Это - скорее для всей установки в целом.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729

|
Цитата(msi @ 13.4.2011, 16:40)  Друг мой. Я свой диплом получал 35 лет тому. А вот Ваш диплом - позорит Ваших преподавателей. Так, как Вы, - рассуждают неучи. ЗЫ. Знаю, что кое кто плучили дипломы и "более того", но общаются, ни в лом-бы, взять и в пример.
Сообщение отредактировал Buharick - 14.4.2011, 20:34
|
|
|
|
|
14.4.2011, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Цитата(KVD @ 14.4.2011, 10:32)  Человек задал вопрос - "Подскажите пожалуйста, как считаются тепловыделения от насосов. Есть у меня два насоса, с двигателями по 400 кВт..." и 400кВт это именно установочная мощность. На шильдике электродвигателя указывают номинальную мощность на валу двигателя Ne Номинальная мощность двигателя Nдв = Ne / ηпер ηдв, где ηпер - к.п.д. передачи, ηдв - к.п.д. двигателя. Установочная мощность двигателя Nуст рассчитывается по величине Nдв с учётом возможных перегрузок в момент пуска насоса: Nуст = βNдв
|
|
|
|
|
14.4.2011, 21:06
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(msi @ 14.4.2011, 17:46)  Не согласен. Надо брать именно максимально возможные тепловыделения для предотвращения летнего перегрева. Потребляемая мощность, которая к тому же меняется, не дает потенциальной нагрузки на вентиляцию. Не забывайте также о том, что зачастую заниженные летние температуры по климатологии компенсируются именно завышенной мощностью. Будете ловить блох - в один прекрасный июльский день погорите. Электрики при расчете потребления объекта и выборе трансформаторов и сечений кабеля не берут максимум, а используют понижающие коэффициенты на загрузку одновременность работы и тп, так и у ОВшников понижающие коэффициенты. О чем и выше говорит коллега приводя в пример справочник Молчанова по проектированию промки. Нет смысла завышать мощность и соответственно завышать воздухообмен, на Р стадии можно посмотреть на характеристику насосной установки, при любой рабочей точке будет запас. даже 1% на 400 кВт дает 4 кВт - для ассимиляции воздухом это много. А вот заниженные температуры - снип нам дает право по заданию на проектированию, например для безостановочных важных технологических процессах применять более высокие температуры чем А и Б. Думаю, это правильней. И я и Вы берете запас, только я беру в максимальной температуре снаружи, а не в мощности. Блох ловить нужно - иногда требуют прикладывать расчеты и их обосновывать.
|
|
|
|
|
15.4.2011, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Vano @ 14.4.2011, 22:06)  Электрики при расчете потребления объекта и выборе трансформаторов и сечений кабеля не берут максимум, а используют понижающие коэффициенты на загрузку одновременность работы и тп, так и у ОВшников понижающие коэффициенты. О чем и выше говорит коллега приводя в пример справочник Молчанова по проектированию промки. Нет смысла завышать мощность и соответственно завышать воздухообмен, на Р стадии можно посмотреть на характеристику насосной установки, при любой рабочей точке будет запас. даже 1% на 400 кВт дает 4 кВт - для ассимиляции воздухом это много. А вот заниженные температуры - снип нам дает право по заданию на проектированию, например для безостановочных важных технологических процессах применять более высокие температуры чем А и Б. Думаю, это правильней. И я и Вы берете запас, только я беру в максимальной температуре снаружи, а не в мощности. Блох ловить нужно - иногда требуют прикладывать расчеты и их обосновывать. Я говорю о номинальном учете тепловыделения единицы оборудования. Естественно, коэффициенты загрузки и одновременности учитываются. Но именно тепловыделения ДО учета коэффициентов должно рассчитывать по установленной нагрузке. Какие могут быть разногласия и обсуждения тривиальнейшей задачи - не понимаю.
|
|
|
|
|
15.4.2011, 22:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(msi @ 15.4.2011, 9:09)  Я говорю о номинальном учете тепловыделения единицы оборудования. Естественно, коэффициенты загрузки и одновременности учитываются. Но именно тепловыделения ДО учета коэффициентов должно рассчитывать по установленной нагрузке. Какие могут быть разногласия и обсуждения тривиальнейшей задачи - не понимаю. С конца: все задачи возникающие при выполнении проекта ОВ тривиальные - расчеты с арифметическими действиями, но в целом в проекте индивидуального здания задача уже не тривиальная. Не понятно Вы учитываете или не учитываете коэф загрузки - вроде да, а вроде нет. Если брать установочную мощность при проектировании индивидуального жилого дома и не учитывать реальные (фактические) тепловыделения это одно, а если на пром объекте (мощность у автора 400 кВт) - это другое. А другое это уже не ловля блох, а перерасход средств, особенно если смотреть в комплексе - электрика, конструктив и тп.
|
|
|
|
|
15.4.2011, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Vano @ 15.4.2011, 23:02)  С конца: все задачи возникающие при выполнении проекта ОВ тривиальные - расчеты с арифметическими действиями, но в целом в проекте индивидуального здания задача уже не тривиальная. Не понятно Вы учитываете или не учитываете коэф загрузки - вроде да, а вроде нет. Если брать установочную мощность при проектировании индивидуального жилого дома и не учитывать реальные (фактические) тепловыделения это одно, а если на пром объекте (мощность у автора 400 кВт) - это другое. А другое это уже не ловля блох, а перерасход средств, особенно если смотреть в комплексе - электрика, конструктив и тп. Ну что Вы все прописи читаете? Я все учитываю. И не проектирую коттеджей, разве что очень красиво попросят. А все остальное - бла-бла с точностью 10-20%. Неужели не понимаете?
|
|
|
|
|
16.4.2011, 7:05
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Vano @ 14.4.2011, 12:32)  Согласен, для П установочная, но для Р лучше брать потребляемую, тем более на Р она будет известна. Установочная из каталогов производителя насосов, так я понимаю. А потребляемая - из установочной с учетом коэффициентов. В справочнике Староверова по вентиляции тоже есть подходящий к случаю расчет.
Сообщение отредактировал ViC - 16.4.2011, 7:11
|
|
|
|
|
16.4.2011, 21:15
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(ViC @ 16.4.2011, 8:05)  Установочная из каталогов производителя насосов, так я понимаю. А потребляемая - из установочной с учетом коэффициентов.
В справочнике Староверова по вентиляции тоже есть подходящий к случаю расчет. Потребляемую тоже можно из каталога производителя, на рабочке так точнее.
|
|
|
|
|
19.4.2011, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2011
Пользователь №: 93780

|
Цитата(msi @ 13.4.2011, 16:40)  Друг мой. Я свой диплом получал 35 лет тому. А вот Ваш диплом - позорит Ваших преподавателей. Так, как Вы, - рассуждают неучи. Не знаю ничего о Вас, как о специалисте. Уважаю Ваш возраст, но так как Вы рассуждают люди с завышенной самооценкой. Если Вы не понятно что-то в вопросе или рассуждениях оппонента - это не повод обвинять его в не компетенции и незаслуженности диплома (о котором, Вы, кстати, ничего не знаете). Вам говорят спасибо. Человеку говорят спасибо за формулу. Мне стало понятно сколько от двигателей насосов будут тепловыделения, что с компенсацией теплопотерь помещения и вентиляцией зимой. Вы в ответ: "Какие насосы?! Какая компенсация?! Какая формула?! Господи, кто дипломы получает." Не считаю, что дал Вам повод так говорить. С уважением. Всем откликнувшимся спасибо.
Сообщение отредактировал freerider - 19.4.2011, 16:33
|
|
|
|
|
19.4.2011, 18:42
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Vano @ 16.4.2011, 21:15)  Потребляемую тоже можно из каталога производителя, на рабочке так точнее. Вы имеете ввиду из графиков при известной рабочей точке?
|
|
|
|
|
9.9.2013, 15:42
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32416

|
Цитата(KVD @ 12.4.2011, 18:54)  Qккал/ч=860*N(кВт- уст.мощность электродвигателей)*((1-кпд)/ кпд) *к (коэф загрузки)
Проверьте правильность КПД. По моим данным при мощности 151-400кВт КПД электродвигателя должен равняться 0,93. к=0,8 [attachment=49397:______________.xls] Суммарные тепловыделения от электродвигателей 48,2кВт. Кстати, уточняйте у технологов, если при такой мощности двигателей есть их охлаждение (водяное) , тепловыделения не учитываются.
+ теплопоступления от трубопроводов, от солнечной радиации... Составляйте тепловой баланс для теплого и холодного года.
С уважением, Вадим Можете подсказать, где написано , что при водяном охлаждении насоса его тепловыделения не учитываются?
|
|
|
|
|
9.9.2013, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
п. 2.6 ВСН21-77 "тепловыделение от электродвигателей с воздушным или водяным охлаждением не учитывать", но если воздушное охлаждение и выброс от электродвигателя идет в помещение то тогда считаем.
|
|
|
|
|
9.9.2013, 21:20
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Хотпоржал! господа теоретики, скачайте методичку "Насосная азбука" фирмы WILO - она есть в хранилище сайта... Во-первых: про КПД...КПД всего агрегата получается умножением КПД мотора (электрического и механического) на КПД насоса...КПД насоса вычисляется по формуле проектировщиком....а КПД мотора — указывается на шильдике и в справочнике - производителем...т.е. говоря про «КПД из справочника» мы говороим как раз про те самые «тепловые потери» насоса...которые сдуваются с ротора в окружающее насос пространство...и которые есть Pраб*КПД в кВтах... Во-вторых: на 400 кВт «насосов с водяным охлаждением" (т.е. по-русски - насосов с мокрым ротором) не бываи-ит!!...это надо вообще насосы в глаза не видеть, чтоб не представлять как выглядит консольник с почти полутысячным двигателем... В-третьих: если кто сам насос подбирал, то знает, что максимум КПД - он как раз и должен соответствовать рабочей точке...в двух третях и ля-ля тополя...а максимум тока соотвествует не второй трети характеристики, а концу ея...т.е. второй половине третьей трети...поэтому рабочий ток - он меньше максимального по-определению!!...а точнее — по-выбору... как раз на ток (желательный), при котором КПД двигателя максимален...а теплопотери (сдуваемые со статора) — минимальны...ето методика такая подбора — спесиально!! Если "сползти" из идеальной рабочей точки в сторону бОльших или меньших расходов, то КПД ухудшается....а в каталогах пишут "лучший" КПД из всех возможных...ну неужели Вы думаете, что там бы писали "КПД от 78% до 93%, в зависимости от выбора рабочей точки"...увы...они пишут просто "КПД 93%"...а насколько он провалится из-за неправильно выбранной рабочей точки - ну так смотрите графики в программе подбора...там всё это есть...теоретически....  я, для примера, прикладываю 400кВт ный насос из WILO-Select...как видите — рабочая точка «отличается» от заявленной мощности насоса на 50 кВт...т.е. на 12,5%...КПД насоса на шильдике — разумеется наилучший...т. е. как раз для рабочей точки...соответственно — на 350 кВт...если рабочая точка уползёт с 2/3 характеристики, КПД будет хуже...здесь КПД двигателя не указан...он есть только на шильдике, или в паспорте...но для таких мощностей — он порядка 93%..т.е. При 350 кВт — он и правда будет 93%...и 7% от 350 кВт у нас должно рассеятся в тепло и отвестись от работающего насоса...если не отведётся — начнётся перегреваться статор и сработает встроенная для таких случаев в ентот статор защита... если по каким-то причинам, мы «уползли» в зону больших расходов (ближе к 400кВтам), или в зону меньших расходов (ближе к 300кВтам), то КПД будет хуже...как минимум процентов на 10-15...т.е. уже порядка 80-84%...возьмем для определённости 85%.....при этом если мы сбрасываем нагрузку, то имеем 15% от 300 кВт тепла на статоре...а если набрасываем — то 15% от 400 кВт тепла на статоре... как то так...
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|