Комплекс режимно-наладочных работ по водно-химическому режиму паровых котлов включает: • составление программы режимно-наладочных испытаний водно-химического режима паровых котлов и согласование её с заказчиком; • проверка состояния технической документации: методик проведения анализов, графика и объёма химического контроля, схем и инструкций по ведению водно-химического режима, наличие сертификатов качества химических реактивов и реагентов; • проверка работы лаборатории котельной: оценка состояния измерений в лаборатории, ведение журналов водно-химического режима; • проверка наличия пробоотборников конденсата; питательной и котловой воды; пара и их соответствия РД 24.031.121-91; • проведение наружного и внутреннего осмотров барабанов, коллекторов, поверхностей нагрева котлов, выдача ведомости дефектов и акта осмотра; • проверка показателей качества конденсата; питательной и котловой воды; пара; • проведение режимно-наладочных испытаний водно-химического режима паровых котлов с целью приведения его рабочих характеристик к оптимальным значениям; • проведение инструктажа аппаратчиков ХВО о порядке ведения водно-химического режима паровых котлов; • составление режимных карт; технического отчёта; инструкций по ведению водно-химического режима паровых котлов; методик определения показателей качества питательной и котловой воды, конденсата и пара. • выдача рекомендаций, направленных на улучшение состояния водно-химического режима паровых котлов.
Это все мне делает специализированная организация каждые три года. Инструкция пишется под конкретную котельную, и это лишь малая часть наладки ВХР котлов.
Сообщение отредактировал 72Alen - 13.4.2011, 15:28
|