> водно-химическому режиму котлов
hohol34
сообщение 13.4.2011, 7:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40451



Здравствуйте! Уважаемые наладчики! Помогите пожалуйста с написанием инструкции по ВХР(водно-химическому режиму) для паровых и водогрейных котлов, а если есть таковы то буду Вам! При много Благодарен!!! РосТехНадзор на хвост упал сроки поставил не реальные спасибо нашему не опытному пацану гл. инженеру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
72Alen
сообщение 13.4.2011, 15:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 12.12.2007
Из: г. Стерлитамак
Пользователь №: 13741



Комплекс режимно-наладочных работ по водно-химическому режиму паровых котлов включает:
• составление программы режимно-наладочных испытаний водно-химического режима паровых котлов и согласование её с заказчиком;
• проверка состояния технической документации: методик проведения анализов, графика и объёма химического контроля, схем и инструкций по ведению водно-химического режима, наличие сертификатов качества химических реактивов и реагентов;
• проверка работы лаборатории котельной: оценка состояния измерений в лаборатории, ведение журналов водно-химического режима;
• проверка наличия пробоотборников конденсата; питательной и котловой воды; пара и их соответствия РД 24.031.121-91;
• проведение наружного и внутреннего осмотров барабанов, коллекторов, поверхностей нагрева котлов, выдача ведомости дефектов и акта осмотра;
• проверка показателей качества конденсата; питательной и котловой воды; пара;
• проведение режимно-наладочных испытаний водно-химического режима паровых котлов с целью приведения его рабочих характеристик к оптимальным значениям;
• проведение инструктажа аппаратчиков ХВО о порядке ведения водно-химического режима паровых котлов;
• составление режимных карт; технического отчёта; инструкций по ведению водно-химического режима паровых котлов; методик определения показателей качества питательной и котловой воды, конденсата и пара.
• выдача рекомендаций, направленных на улучшение состояния водно-химического режима паровых котлов.

Это все мне делает специализированная организация каждые три года.
Инструкция пишется под конкретную котельную, и это лишь малая часть наладки ВХР котлов.

Сообщение отредактировал 72Alen - 13.4.2011, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hohol34
сообщение 21.4.2011, 6:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40451



Спасибо! Я тут РД нашел !
РД 10-179-98 «Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов»;
РД-10-165-97 «Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных