Здравствуйте! Уважаемые наладчики! Помогите пожалуйста с написанием инструкции по ВХР(водно-химическому режиму) для паровых и водогрейных котлов, а если есть таковы то буду Вам! При много Благодарен!!!  РосТехНадзор на хвост упал сроки поставил не реальные спасибо нашему  не опытному пацану гл. инженеру
 
 
 
 
  Комплекс режимно-наладочных работ по водно-химическому режиму паровых котлов включает: 
•	составление программы режимно-наладочных испытаний водно-химического режима паровых котлов и согласование её с заказчиком; 
•	проверка состояния технической документации: методик проведения анализов, графика и объёма химического контроля, схем и инструкций по ведению водно-химического режима, наличие сертификатов качества химических реактивов и реагентов; 
•	проверка работы лаборатории котельной: оценка состояния измерений в лаборатории, ведение журналов водно-химического режима; 
•	проверка наличия пробоотборников конденсата; питательной и котловой воды; пара и их соответствия РД 24.031.121-91; 
•	проведение наружного и внутреннего осмотров барабанов, коллекторов, поверхностей нагрева котлов, выдача ведомости дефектов и акта осмотра; 
•	проверка показателей качества конденсата; питательной и котловой воды; пара; 
•	проведение режимно-наладочных испытаний водно-химического режима паровых котлов с целью приведения его рабочих характеристик к оптимальным значениям; 
•	проведение инструктажа аппаратчиков ХВО о порядке ведения водно-химического режима паровых котлов; 
•	составление режимных карт; технического отчёта; инструкций по ведению водно-химического режима паровых котлов; методик определения показателей качества питательной и котловой воды, конденсата и пара. 
•	выдача рекомендаций, направленных на улучшение состояния водно-химического режима паровых котлов.
Это все мне делает специализированная организация каждые три года. 
Инструкция пишется под конкретную котельную, и это лишь малая часть наладки ВХР котлов.
 
 
 
 
  Спасибо! Я тут РД нашел !
РД 10-179-98 «Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов»;
РД-10-165-97 «Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов».