контроль качества воды в бассейне, бассейны |
|
|
|
14.4.2011, 10:05
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80275

|
Здравствуйте, господа! Существует следующая проблема - в аквапарке для контроля технологического процесса установлена система Автодоз-4000, контролирующая уровень рН, редокс и свободный хлор. Параллельно с этим лаборант проверяет содержание свободного и суммарного хлора во время работы аквапарка через каждые 4 часа в соответствии с СанПином. Руководство заявляет, что ему абсолютно не нужен этот контроль, т.к. стоит автоматика, согласие дается на 1 раз в неделю. Переговоры в Роспотребнадзоре на получение разрешения для такого контроля закончились тем, что нам ответили: "Найдете документ, по которому разрешается такая периодичность контроля, тогда мы дадим свое согласие." Не получается найти что-либо для Роспотребнадзора, ни уговорить дирекцию на проведение лабораторного контроля с периодичностью согласно СанПин. Подскажите пожалуйста, кто знает, существуют ли какие-либо нормы периодичности лабораторного контроля при наличии автоматической системы дозирования реагентов, и если да, то где их найти. заранее благодарю всех откликнувшихся.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 10:25
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
руководство и лаборант - не правы, каждый по своему. прочитайте пп. 10.6.2 и 10.6.3 ГОСТ -2009 по бассам система контроля качества - это официальная программа в соответствии с ГОСТом. Аквадоз не является измерительным прибором. Тупо списывать его показания для контроля содержания хлора - неправильно! Цитата 10.6.2.3 Контроль качества воды по физико-химическими органолептическим показателям осуществляют по следующему графику: а) один раз в сутки - запах, прозрачность (по кресту); б) два раза в сутки - хлор,рН, температура; в) один раз в месяц - щелочность, общая жесткость, общее железо, окисляемость; г) один раз в квартал - полный химический анализ (приложения Г, Д). 10.6.2.4 Ежедневно, в начале и в конце работы бассейна, определяют химическими (физико- химическими) методами содержание в воде бассейна свободного (общего) хлора и рН. Содержание свободного (общего) хлора и рН сравнивают с показаниями приборов непрерывного контроля качества воды. При отклонениях измерительные и регулирующие приборы калибруют и заново сравнивают показания.
|
|
|
|
|
16.4.2011, 18:42
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80275

|
Спасибо за подсказку. Все ссылки делались на СанПиН, и про ГОСТ даже мыслей не возникало... Попробуем отбиться от руководства) Еще раз спасибо!
|
|
|
|
|
11.8.2016, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.8.2016
Из: Балаково
Пользователь №: 302899

|
А вот какая проблема у нас! Пришел Роспотребнадзор и требует исполнения пункта 5.3.1 СанПиН 2.1.2.1188-03 5.3.1. При отсутствии производственной аналитической лаборатории, аккредитованной в установленном порядке, контроль за качеством воды проводится с привлечением лабораторий, аккредитованных в системе государственного санитарно-эпидемиологического надзора и имеющих лицензию на проведение микробиологических исследований. Поняли смысл. Лаборатория должна быть в обязательном порядке с выходом на обходные дорожки п. 2.12. Лаборатория должна быть аккредитована!!!!! Прошу помощи ГУРУ и специалистов и юристов СРОЧНО!!! Был суд, суд предписал исполнения
|
|
|
|
|
12.8.2016, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Роспотребнадзор прав.
|
|
|
|
|
13.8.2016, 9:46
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.8.2016
Из: Балаково
Пользователь №: 302899

|
Цитата(PesPes @ 12.8.2016, 9:35)  Роспотребнадзор прав. А что в нашей стране все аккредитованы
|
|
|
|
|
13.8.2016, 20:57
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(modin73 @ 13.8.2016, 12:46)  А что в нашей стране все аккредитованы Не можете договориться -аккредитуйтесь. А начать надо с программы производственного контроля, куда включите пункты о периодической проверке в лабах потребнадзора. Как минимум бак анализы и развернутый анализ разок в месяц. А то прикроют эту сауну, и заставят менять воду с полной очисткой поверхности чаши. А это убытки не только по химии на выведение воды, но , самое главное, на отсутствие посетителей.
|
|
|
|
|
15.8.2016, 23:18
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.8.2016
Из: Балаково
Пользователь №: 302899

|
Цитата(nick2 @ 13.8.2016, 20:57)  Не можете договориться -аккредитуйтесь. А начать надо с программы производственного контроля, куда включите пункты о периодической проверке в лабах потребнадзора. Как минимум бак анализы и развернутый анализ разок в месяц. А то прикроют эту сауну, и заставят менять воду с полной очисткой поверхности чаши. А это убытки не только по химии на выведение воды, но , самое главное, на отсутствие посетителей. Вы не поняли! Программа существует. Анализы делаем все по санпину. Но, те анализы, которые нужно производить ежедневно (цветность, мутность, запах)и каждые 4 часа (остаточный хлор), делаем в своей лаборатории, естественно не акредитованной. Наезд Роспотребнадзора понятен? То есть, наша лаборатория должна иметь аккредитацию. Вот я и спрашиваю, что в нашей стране все аккредитовпны. Лично я с кем не встречался из других бассейнах, на меня смотрят как на сумасшедшего.
|
|
|
|
|
16.8.2016, 4:41
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(modin73 @ 16.8.2016, 1:18)  . Наезд Роспотребнадзора понятен? Понятен. у Вас должен быть договор с аккредитованной лабораторией, не обязательно Роспотребнадзоровской, о выполнении данных измерений. у Вас (у них - в лаборатории) должны вестись журналы с записями данных измерений, для возможности проверки со стороны органов. А если это именно наезд - спросите, что нам делать?! дайте совет, товарищи надзорные! наставьте на путь истинный! дайте список лабораторий! дайте ВАШ типовой договор на подобные исследования! давайте мы будем привозить к ВАМ эти пробы, по договору! даже денег ВАМ будем платить. и настойчиво так требуйте, чтобы ВАС взяли на обслуживание. только не забудьте напомнить им о количестве и скорости выполнения проб - не через день, а через несколько часов нужны результаты. у НАС ведь ЛЮДИ купаются! вдруг из-за повышенной мутности у кого-то глазик заплачет.... любой лаборатории для ВАШих измерений придется нанимать отдельного человека. когда проверяющий орган это поймет - он изменит требования на более "земные" разговаривайте и договоривайтесь. и не обязательно деньгами.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|