Sasha_24
сообщение 14.4.2011, 10:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Господа специалисты,

Кто нибудь работал с новым XWorks Plus 4.1 с поддержкой симулятора (то есть программы можно разрабатывать без контроллера).
Пытаюсь закрузить простейшую программу в симулятор

- компилирует без ошибок;
- при загрузке в контроллер (то есть в симулятор) выдает ошибку Download IOC File->Failed ;

Думаю, что то не так настраиваю: IP адреса, UDP порты и т.д.
Посоветуйте что нибудь.
спасибо

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 25.4.2011, 9:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



здравствуйте Saha 24
Недавно поставил XWorks 4, и вот впервые слышу что есть симулятор.
Подскажите как начать с ним работать(Откуда запускается, не могу найти его среди компонентов), может вместе разберемся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 25.4.2011, 10:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



Симулятор для 100 и 200 как бы есть но надо сначала на реальном поработать контроллере, тогда "будет вам счастье" ( цитата)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 25.4.2011, 12:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



на реальном железе уже вдоволь наигрались, напрогрммировались, нанастраивались, назапускались........ets. И счастья нам было достаточно.

Вопрос остается открытым.
Если не трудно, отвечайте по существу.
Как запустить и настроить симулятор в ХВокс`е.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 26.4.2011, 10:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Новый проект, например с PXC100-E.D. Делаtnt всякие сетевые настройки, накидываете программу.
Затем в меню CPU выбираете Start AS Simulation... Открывается сам симулятор.
Затем заливаете программу, только при выборе соединения останивливаетесь на SIM (обращение идёт по 127.0.0.1 т.е. к самому компьютеру).

Для PXC100.D, PXC200.D, PXC200-E.D то же самое. С остальными не сработает.

Всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 27.4.2011, 8:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



to Bizzy D
Спасибо дорогой товарищ.
Скажите, станции PXC64-U и 128 тоже не работают с симулятором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuzanZero
сообщение 13.1.2021, 2:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Цитата(Sasha_24 @ 14.4.2011, 12:08) *
Господа специалисты,

Кто нибудь работал с новым XWorks Plus 4.1 с поддержкой симулятора (то есть программы можно разрабатывать без контроллера).
Пытаюсь закрузить простейшую программу в симулятор

- компилирует без ошибок;
- при загрузке в контроллер (то есть в симулятор) выдает ошибку Download IOC File->Failed ;

Думаю, что то не так настраиваю: IP адреса, UDP порты и т.д.
Посоветуйте что нибудь.
спасибо


Я вот щас тоже с таким столкнулся и как оказалось проблема эта от того, что папка с проектом имела в названии кириллицу:


Посмотрите, может у вас проблема в том же.

Сообщение отредактировал PuzanZero - 13.1.2021, 2:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djon_79
сообщение 15.1.2021, 0:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728



Странно что Вы это только узнали. Ни какой кириллицы ни где не должно быть и имя компьютера от восьми символов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
German18D
сообщение 8.8.2021, 18:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.1.2020
Пользователь №: 372105



Подскажите, кто работал с данным симулятором, можно ли подключиться к нему с помощью виртуальной панели-симулятора PXM20 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 9.8.2021, 15:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Можно. Кто-то уже запрашивал на форуме. И даже краткую инструкцию выкладывал. Попробуйте поискать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
German18D
сообщение 10.8.2021, 20:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.1.2020
Пользователь №: 372105



Цитата(Sigezmund @ 9.8.2021, 15:34) *
Можно. Кто-то уже запрашивал на форуме. И даже краткую инструкцию выкладывал. Попробуйте поискать.



Хорошо, спасибо!

Но у меня почему-то симулятор не подхватывает блоки, т.е когда я захожу в симулятор, у меня там нет активных модулей. Вроде бы делаю все по инструкции, но все равно ничего не выходит. Делаю в следующем порядке:

Создаю новый проект, никаких настроек там не делаю и сразу перехожу в NW Configurator - New network - New UDP/IP segment -New Automation Station - выбираю контроллер PXC100-E.D и перехожу в CFC.
Тут захожу в библиотеку и добавляю аналоговый вход, в котором прописываю все необходимые параметры (адрес тип модуля, тип сигнала, измеряемый параметр и.т.д)
Затем запускаю симулятор - Connect Site - SIM - OK. Далее делаю компиляцию и загружаю программу в симулятор, затем Test Mode - выделяю блок - Watch On. И никаких изменений - модуль в симуляторе не отображается.

Не подскажете, может упустил чего? Никак не могу разобраться..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
German18D
сообщение 10.8.2021, 22:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.1.2020
Пользователь №: 372105



Решил установить XWP 4.1 на Windows XP, (до этого на VISTA стояла) сделал всё тоже самое и модули в симуляторе появились, но тут возникла новая проблема: После успешной компиляции, загрузка программы в симулятор не происходит, выдает ошибку. helpsmilie.gif


Пробовал даже проект с Vista развернуть на XP и результат аналогичный - программа не загружается..

Сообщение отредактировал German18D - 10.8.2021, 22:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 11.8.2021, 10:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Странно, вы все правильно делаете. С вистой я не работал, XP должна быть 32 разрядная. Имя компьютера не должно содержать кириллицы, в проекте xworks и путь к проекту также должен быть без кириллицы, также должны быть отключены антивирус и брендмауэр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
German18D
сообщение 11.8.2021, 10:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.1.2020
Пользователь №: 372105



Цитата(Sigezmund @ 11.8.2021, 10:09) *
Странно, вы все правильно делаете. С вистой я не работал, XP должна быть 32 разрядная. Имя компьютера не должно содержать кириллицы, в проекте xworks и путь к проекту также должен быть без кириллицы, также должны быть отключены антивирус и брендмауэр


Да, всё как вы описали сделано. Может это из-за того, что XP развернута на виртуальной машине.. Попробую установить на "чистый" ПК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 11.8.2021, 11:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Врядли. У меня 4.1 стоит на виртуалке. Проблем не было. А вот на счёт чистой системы, вы правы, xworks ставится именно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
German18D
сообщение 11.8.2021, 12:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.1.2020
Пользователь №: 372105



Цитата(Sigezmund @ 11.8.2021, 11:01) *
Врядли. У меня 4.1 стоит на виртуалке. Проблем не было. А вот на счёт чистой системы, вы правы, xworks ставится именно так.


А откуда вы брали дистрибутив? У вас свой был, или вы скачивали? Может версия немного другая.

Ну я имел ввиду установить ХP на ПК без вертуалки, а так, установка у меня конечно на чистую систему выполнена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных