Вытяжной шкаф |
|
|
|
21.4.2011, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Следующий этап. Покупаете Sistemair KV160M (Именно М!!!) либо подобный ВЕНТС ВЦ (VC)150. Накладываете его прямо на форточку, затем у жестянщика переход Диаметром 160мм (150мм у ВЕНТС) на 200мм. Затем к нему Крепите обратный клапан Sistemair RSK 200 (или подобный ВЕНТС). Гибким воздуховодом 200мм врезаетесь в Ваш шкаф. На улице: Аккуратную накладную решётку MV 250J от ВЕНТС (Украина). Будет и аккуратно и не будет задувать внутрь. Цитата(xtrigger @ 21.4.2011, 1:01)  А кстати zaharov63 упомянул что можем нарваться на неприятности. Можно уточнить с какой стороны, санэпидемстанция? . Прилетит кулак от соседа сверху (или от соседей, что дольше и больнее)
Сообщение отредактировал azar - 21.4.2011, 11:23
|
|
|
|
|
21.4.2011, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Запитайте вентилятор через семисторный регулятор (теристорный). Будете регулировать расход.
А насчёт запахов. Можно попробывать врезать в воздуховод (например в месте врезки в шкаф) угольный фильтр от кухонных зонтов и менять потом его по мере. Но тогда и вентилятор надо подбирать другой - более напорный.
|
|
|
|
|
21.4.2011, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(zaharov63 @ 19.4.2011, 8:47)  Проем 70х60 возможно и более удобен для работы, но высоту можно бы и уменьшить. Коллега zaharov63 опередил. Суть любого (вне зависимости от конструкции) химшкафа - снизить расход удаляемого воздуха, обеспечивая нормативную скорость воздуха в рабочем проеме. Если мне не изменяет память, для веществ 1-го класса опасности (свинец) скорость в проеме шкафа д.б. 1,2-1,5 м/с. Расход воздуха у Вас будет диктоваться производительностью фена. А дальше арифметика простая: производительность по воздуху фена (в м3/сек.) делим на 1,2 (скорость в проеме) и получаем площадь открытого проема. Ширина неизменна - регулируем высоту. По полученному расходу воздуха и сопротивлению сети (на глаз без расчета я бы принял около 100-150 Па), равной напору вентилятора я бы подбирал агрегат. А в остальном как всегда прав Jota. Аркадий
|
|
|
|
|
21.4.2011, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.4.2011
Пользователь №: 103958

|
Цитата(azar @ 21.4.2011, 11:44)  Запитайте вентилятор через семисторный регулятор (теристорный). Будете регулировать расход. Да там же двигатели асинхронные, они не регулируются фазоимпульсными регуляторами,я уже подумывал об этом. Широтно-импульсный регулятор возможно поможет, но его скорей всего придется собирать самому,в продаже таких не видел.
|
|
|
|
|
25.4.2011, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Слышал мнение, что тиристорные регуляторы перегреваются в процессе эксплуатации и сокращается срок службы... Правда ли?
Сообщение отредактировал ne_rylut - 25.4.2011, 9:07
|
|
|
|
|
28.4.2011, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.4.2011
Пользователь №: 103958

|
Цитата(ne_rylut @ 25.4.2011, 9:07)  Слышал мнение, что тиристорные регуляторы перегреваются в процессе эксплуатации и сокращается срок службы... Правда ли? Глупости, если регулятор по человечески сделан не в Китае, тиристоры-симисторы на радиаторе то 100 лет будут работать. У меня тиристорный регулятор освещения так называемый диммер, самодельный, на медном радиаторе, уже лет 15 служит. Люди, знакомые которые покупали на базаре китайские диммеры уже раза 3 их меняли, как гроза, скачки напряжения и каюк им, а мой служит хоть бы что. У меня напоследок еще вопрос по теме вентиляции. Хотел спросить, а эти гофры железные, они вообще герметичные? Я спрашиваю потому что есть небольшой запашок все равно при работе со шкафом. Может через гофры травит? Или соединение вентилятор-гофра не герметично не пойму пока.
|
|
|
|
|
28.4.2011, 18:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Выкиньте их на... В общем, по фантазии. Поищите вариант гибкого CombiDEC или CombiFlex - это многослойный воздуховод, импрегнированная алюминиевая фольга внутри и изопрен снаружи.
|
|
|
|
|
28.4.2011, 20:27
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 25.10.2010
Пользователь №: 78027

|
Запах и гарь от струи фена, судя по фото, Вы направляете поток на плату, отражаясь поток идет вдоль плоскости и к Вам навстречу. А по этому поводу раньше для организации местных отсосов применялась так называемая панель Чернобережного , это наклонная решетка и воздух вредный шел не вверх а от рабочего в панель. Можно посмотреть устройство ламинарного шкафа. А вот что пишут http://www.complexdoc.ru/ntdtext/546827
Сообщение отредактировал Ast-Ser - 28.4.2011, 20:30
|
|
|
|
|
20.4.2012, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.4.2011
Пользователь №: 103958

|
_____0003__.jpg ( 51,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27Переехал в полуподвальное техническое помещение, проапгрейдил наконец свой шкаф промышленным вентилятором как и советовали - KV150M. Теперь сосет как положено. Проблема с запахом была в том что в нашей местности ветер почти всегда довольно сильный, когда встречные порывы ветра, присмотрелся, крыльчатки вентиляторов бытовых вообще останавливались при включенных двигателях. Мощи маловато, давления тоже. С новым вентилятором все проблемы ушли.
|
|
|
|
|
15.5.2014, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.4.2011
Пользователь №: 103958

|
Цитата(xtrigger @ 20.4.2012, 22:11)  С новым вентилятором все проблемы ушли. Не совсем ушли, при сильном газовыделении все таки немного слышно запах. Макнув паяльник в канифоль поводил его вдоль рабочего проема и обнаружил, что воздух внутри шкафа вращается против часовой стрелки. И если справа сосет хорошо, то слева получается застойная зона, и даже более того дым вылазит иногда за пределы рабочего проема. Собственно будем переделывать шкаф, надо сделать его шире сантиметров на 40 ну и хотел спросить специалистов, есть какие то нормативы или правила построения вытяжных шкафов? Чтобы не было застойных зон? Надо ли вверху под воздуховод делать сужение-конус и какой по высоте? Или может лучше сделать отверстие под воздуховод не сверху а сзади, чтобы воздух крутился в вертикальной плоскости?
|
|
|
|
|
15.5.2014, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Так и должно было быть. Затягиваемый воздух имеет массу, поэтому он на скорости не может весь отклониться и попасть в трубу, а ударяясь об стенки, закручивется. Это в примитиве, а так, там движение воздуха очень сложное - можете пустить дым и увидите как всё там крутится. Можно сделать плоский дифузор, или, например 3 отверстия в ящике наверху и коллектор - общую трубу или просто ящик. Тянуть уже из коллектора (ящика)
|
|
|
|
|
15.5.2014, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.4.2011
Пользователь №: 103958

|
Цитата(jota @ 18.4.2011, 14:03)  В задней стенке вытяжку - потребуется в 10 раз меньше вытяжки. Смотреть будете сверху через стекло. Ещё и подсветку там можно делать. Такой ящик 30 лет тому сделал одному ювелиру, который работал с пропановой горелкой.... Вы вроде ранее советовали что вход сзади шкафа более эффективен чем сверху. А диффузор создаст дополнительное сопротивление.
Сообщение отредактировал xtrigger - 15.5.2014, 21:48
|
|
|
|
|
16.5.2014, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(xtrigger @ 15.5.2014, 21:46)  Вы вроде ранее советовали что вход сзади шкафа более эффективен чем сверху. А диффузор создаст дополнительное сопротивление. Да, в вытяжных шкафах удаляют воздух из нижней зоны, из верхней, или комбинированно. Зависит от того, что удаляют. При тяжелых газах или пыли - снизу, при наличии источника тепла - сверху. У вас напрашивается комбинированный. Пропорция сверху-снизу должна регулироваться. На прилагаемом фото доработка вытяжного шкафа у нас на производстве. Не видно, но внутри нижнего отсоса есть заслонки. Варианты исполнения могут быть разные, тоже зависит от того, с чем и каких габаритов работают. Еще важно скруглить кромки проема, тогда поле скоростей будет устойчивее. Но на практике это не всегда происходит, потому что делают шкафы не всегда профессионалы или просто хотят упростить конструктив. Компенсируют завышением объема удаляемого воздуха.
|
|
|
|
|
16.5.2014, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(xtrigger @ 15.5.2014, 21:46)  А диффузор создаст дополнительное сопротивление. диффузор - я имел ввиду не всасывающее устройство, а переход в виде трапеции (он тоже наз. диффузор - расширение; конфузор - сужение)
|
|
|
|
|
16.5.2014, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.4.2011
Пользователь №: 103958

|
Подскажите как подсчитать скорость потока воздуха через рабочий проем исходя из его размера и вентилятора Systemair KV150MСопротивлением линии можно пренебречь, длина линии около полтора метра.
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|