Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> подбор водоструйного элеватора, потеря напора в системе отопления 32м.в.ст???
giprotorg
сообщение 17.4.2011, 17:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Здравствуйте!
Такая проблема. Требуется проверить элеватор в тепловом пункте, так как слишком высокая температура обратной воды. В формуле Gпр=Q/(tcм -tг.о.) √h 1000 h -беру по показаниям манометров на подающей и обратной трубах после элеватора.
hпод=3,5кгс/cм², hобр=0,3кгс/cм²
Получается что сопротивление системы отпления-3,2кгс/cм² или 32м в.ст (1кгс/cм² =10м в.ст )
В итоге -очень маленький диаметр горловины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.4.2011, 19:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вы можете и так считать,но не беспокоит ли вас, что судя по давлению Р2 , то у вас система опорожненная?

Смените манометры и не морочьте себе голову.Да и элеватор подбирают не по показаниям манометров, а по расчетному перепаду и по требуемому напору для СО с учетом нужных Т в ней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 17.4.2011, 19:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Дело в том ,что я не пересчитываю систему отопления ,поэтому не знаю требуемого напора и могу ориентироваться только на показания манометров.
Что значит “опорожненная система”?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.4.2011, 19:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Это значит, что при давлении Р2 = 0.3, то сверху на него давит всего 3 метра вод столба. И какова у вас высота самой системы,сколько этажный дом?
манометр ваш неисправен или отключен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.4.2011, 19:42
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(giprotorg @ 17.4.2011, 18:42) *
Здравствуйте!
Такая проблема. Требуется проверить элеватор в тепловом пункте, так как слишком высокая температура обратной воды. В формуле Gпр=Q/(tcм -tг.о.) √h 1000 h -беру по показаниям манометров на подающей и обратной трубах после элеватора.
hпод=3,5кгс/cм², hобр=0,3кгс/cм²
Получается что сопротивление системы отпления-3,2кгс/cм² или 32м в.ст (1кгс/cм² =10м в.ст )
В итоге -очень маленький диаметр горловины.
Не пытайтесь определить потери давления (именно потери, а не сопротивления, сопротивления это немного другое) в системе по показаниям технического манометра, это бессмысленно.
Снимите лучше температуры до, после и на обратке, а так же давления до элеватора, может у вас какой умелец сопло достал, фото приветствуется (телпоцентра).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 17.4.2011, 20:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



1. Здание-православный храм
2. Как можно по одним температурам и давлению до элеватора подобрать элеватор?
3. Фотографии нет , схему могу приложить ( водосчетчики в данный период отсутствуют).

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 77,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 618
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.4.2011, 20:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Хотите вспомоществование- сходите в ТСО, у них есть карточки абонентов. Этот храм там должен быть, снимите инфу с карточки. Нагрузка системы там точно есть, и расчетный перепад по давлению и расч. Т,но иногда дотошные работники и сопротивление системы даже пишут туда, что вас может выручить.Да и инфа эта у вас будет официальной почти, а не с ... с мутного манометра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.4.2011, 20:54
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(giprotorg @ 17.4.2011, 21:05) *
1. Здание-православный храм
2. Как можно по одним температурам и давлению до элеватора подобрать элеватор?
3. Фотографии нет , схему могу приложить ( водосчетчики в данный период отсутствуют).

1. Инж пишет правильно. Сообщите нагрузку (расчётную), сообщите график внешних сетей, сообщите располагаемый расчётный перепад, остальное приложится.
2. Подобрать не подобрать, но проанализировать можно. Воду в вино люди обращают, а тут какой-то элеватор...
3. Фото храма хоть выложите. Глаз порадовать.

ЗЫ коллеги, перевыложите дэвэгэ в пэдээф или джипег пожалуйста, не дружен с дэвэгэ.

Сообщение отредактировал HeatServ - 17.4.2011, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yastreb_*
сообщение 18.4.2011, 7:29
Сообщение #9





Guest Forum






Сколько времени у вас существует элеваторный узел? Если длительное, то когда обнаружилась эта проблема? А про подбор элеватора вам всё сказали верно, нужна соответствующия инфа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 18.4.2011, 8:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



1. Нагрузка на систему отопления известна, также как и температуры сетевой и отопительной воды (0,06Гкал,150С,95С-70С). По нагрузке можно подобрать Элеватор№1, а по температурам коэффициент смешения. Но без потери напора в С.О. ни диаметр сопла, ни диаметр горловины я не подберу.
2. Сколько времени существует элеваторный узел не знаю. Ко мне обратились неделю назад.
У Храма проблема с оплатой за горячую воду - платят, кажется, по площади а не по расходу воды (в данный момент на трубопроводах не установлены счетчики горячей воды), ну и к тому же, как я писала выше, слишком высокая температура обратной воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.4.2011, 9:14
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(giprotorg @ 18.4.2011, 9:43) *
1. Нагрузка на систему отопления известна, также как и температуры сетевой и отопительной воды (0,06Гкал,150С,95С-70С). По нагрузке можно подобрать Элеватор№1, а по температурам коэффициент смешения. Но без потери напора в С.О. ни диаметр сопла, ни диаметр горловины я не подберу.
2. Сколько времени существует элеваторный узел не знаю. Ко мне обратились неделю назад.
У Храма проблема с оплатой за горячую воду - платят, кажется, по площади а не по расходу воды (в данный момент на трубопроводах не установлены счетчики горячей воды), ну и к тому же, как я писала выше, слишком высокая температура обратной воды.
Видимо храм небольшой совсем, туда элеватор-мини вообще бы подошёл. Если перегрев идёт, занчит или сопло слишком большое или вообще его там нет. Температуры сообщите с давлениями. Потери в системе скорее всего крохотные, вроде 0,5 м.в.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yastreb_*
сообщение 18.4.2011, 9:57
Сообщение #12





Guest Forum






Сообщите какого типа в храме система отопления и было ли там тепло с имеющимся перегревом обратки, судя по графику во вторичном контуре - двухтрубка. Уточните пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 18.4.2011, 12:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Спасибо всем.
Удалось выйти на слесаря, который периодически посещает этот тепловой пункт.
Он сказал, что, очевидно, манометр на обратном трубопроводе отопления был выключен (?),
А перепад между подающим и обратным трубопроводом отопления не превышает 0,3 атм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.4.2011, 12:30
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(giprotorg @ 18.4.2011, 13:26) *
Спасибо всем.
Удалось выйти на слесаря, который периодически посещает этот тепловой пункт.
Он сказал, что, очевидно, манометр на обратном трубопроводе отопления был выключен (?),
А перепад между подающим и обратным трубопроводом отопления не превышает 0,3 атм.
Перепад на вводе не превышает? Если так, то у этого элеватора просто нет сопла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yastreb_*
сообщение 18.4.2011, 13:01
Сообщение #15





Guest Forum






Перепад давления в каком месте на вводе или после элеватора? 0,3 атм. после элеватора для мощности такой системы - это слишком много, правильно заметили, что у этого элеватора совсем нет сопла. А если на вводе, то ваш элеватор вообще работать не будет - так как минимальный перепад должен быть не менее 1 атм. А проблема осталась нерешённой? Обратка осталась ведь также горячей? Спросите лучше у слесаря - как он собирал элеватор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 18.4.2011, 13:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



1. 0,2-0,3атм - потери в системе отопления
2. Элеватор действительно не рабочий, поэтому его и требуется заменить
3. Данный слесарь не собирал этот элеватор, я так понимаю, что он посещает тепловой пункт по чьей-то личной просьбе. Своих слесарей и пр. инженерной обслуги у Храма нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yastreb_*
сообщение 18.4.2011, 13:47
Сообщение #17





Guest Forum






Вы не написали тип системы отопления, если двухтрубка, то вообще элеватор работать не будет, поэтому возможно и убрали сопло, так как элеватор не тянул, посмотрите также нет ли заглушки на подсосе, если есть, то тогда причина мне ясна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.4.2011, 14:25
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ситуация такая, что можете попасть в неподбираемость элеватора- нагрузка шибко маленькая. нулевой номер у вас в регионе можно найти, он не у любого производителя есть в ассортименте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.4.2011, 14:40
Сообщение #19


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50356
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(giprotorg @ 18.4.2011, 14:30) *
1. 0,2-0,3атм - потери в системе отопления
2. Элеватор действительно не рабочий, поэтому его и требуется заменить
3. Данный слесарь не собирал этот элеватор, я так понимаю, что он посещает тепловой пункт по чьей-то личной просьбе. Своих слесарей и пр. инженерной обслуги у Храма нет.
1. Если Вы это измерили по манометрам, то грош цена таким измерениям.
2. Что значит нерабочий элеватор? Он нерабочим становится только когда распилен на несколько частей.
3. Может всё же сообщите давления перед элеватором и фактические температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 11:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных