> Давление в обратке, Расчет
Гость_maykopchik06_*
сообщение 18.4.2011, 10:00
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! Помогите советом, как рассчитать давление в обратном трубопроводе. Раньше все гидравлические расчеты ограничивались требуемым напором на вводе.

Имеется высотное здание h=61м
Потребное давление на вводе Р=93,8м = 920 кПа
Давление от ЦТП Р=101,9 м = 1МПа
Давление в обратке Робр - ?

В здании нет теплового пункта, теплоноситель идет от центрального удаленного теплового пункта, вода 95/70С
Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yastreb_*
сообщение 18.4.2011, 10:17
Сообщение #2





Guest Forum






Вообще давление в обратке должно быть не меньше статического, т.е. 61м + 5м = 67 м или 0,67 МПа. А судя по давлению на вводе, вам нужен регулятор подпора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.4.2011, 11:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Судя по высоте здания - его следует присоеденить по независимой схеме и через два контура. (1 - на первом этаже, 2 - на высоте 30 м или не крыше)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maykopchik06_*
сообщение 18.4.2011, 11:53
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо большое! Теперь все понятно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maykopchik06_*
сообщение 18.4.2011, 12:24
Сообщение #5





Guest Forum






Только теперь непонятно определение давления в обратном трубопроводе относится к проектированию внутренних инженерных сетей, или этим должны заниматься специалисты по тепловым пунктам или наружным сетям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yastreb_*
сообщение 18.4.2011, 13:05
Сообщение #6





Guest Forum






Тепловые пункты проектируются вместе с внутренними инженерными сетями, если гидравлика такая как есть, следовательно в технических условиях на проектирования теплового узла это будет указано и проектировщики в своих расчётах это учтут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yastreb_*
сообщение 18.4.2011, 13:11
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(испытатель @ 18.4.2011, 11:41) *
Судя по высоте здания - его следует присоеденить по независимой схеме и через два контура. (1 - на первом этаже, 2 - на высоте 30 м или не крыше)

Давления на подаче хватает на такую высоту здания, просто регулятор подпора и всё!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maykopchik06_*
сообщение 18.4.2011, 14:18
Сообщение #8





Guest Forum






Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.4.2011, 0:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(yastreb @ 18.4.2011, 11:11) *
Давления на подаче хватает на такую высоту здания, просто регулятор подпора и всё!

Давления то хватает, а запаса прочности ОП на первом этаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yastreb_*
сообщение 19.4.2011, 4:27
Сообщение #10





Guest Forum






Да, вы правы всё будет зависить от типа присоединённых приборов отопления, если чугун, то тогда не пойдёт. Нужно разделять гидравлически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamer1432
сообщение 25.1.2013, 12:46
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.1.2013
Пользователь №: 178782



Добрый день, господа. Подскажите пожалуйста, от чего зависит величина минимального давления в обратном трубопроводе узла ввода?

1 от гидравлического сопротивления системы отпления
2 от перепада давлений на вводе в узел управления
3 от высоты здания
4 от значения полученного при испытании теплосети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 25.1.2013, 13:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Это билет что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamer1432
сообщение 25.1.2013, 13:37
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.1.2013
Пользователь №: 178782



Вопрос из теста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 25.1.2013, 14:27
Сообщение #14


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



от высоты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamer1432
сообщение 25.1.2013, 14:47
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.1.2013
Пользователь №: 178782



Спасибо!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.1.2013, 12:21
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Тест пройден, можно проектировать))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 15:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных