Давление в обратке
  
 
  maykopchik06
  18.4.2011, 10:00
  
 
  Добрый день! Помогите советом, как рассчитать давление в обратном трубопроводе. Раньше все гидравлические расчеты ограничивались требуемым напором на вводе. 
Имеется высотное здание h=61м
Потребное давление на вводе Р=93,8м = 920 кПа
Давление от ЦТП Р=101,9 м = 1МПа
Давление в обратке Робр - ?
В здании нет теплового пункта, теплоноситель идет от центрального удаленного теплового пункта, вода 95/70С
Спасибо большое!
 
 
 
 
  Вообще давление в обратке должно быть не меньше статического, т.е. 61м + 5м = 67 м или 0,67 МПа. А судя по давлению на вводе, вам нужен регулятор подпора.
 
 
 
  испытатель
  18.4.2011, 11:41
  
 
  Судя по высоте здания - его следует присоеденить по независимой схеме и через два контура. (1 - на первом этаже, 2 - на высоте 30 м или не крыше)
 
 
 
  maykopchik06
  18.4.2011, 11:53
  
 
  Спасибо большое! Теперь все понятно!
 
 
 
  maykopchik06
  18.4.2011, 12:24
  
 
  Только теперь непонятно определение давления в обратном трубопроводе относится к проектированию внутренних инженерных сетей, или этим должны заниматься специалисты по тепловым пунктам или наружным сетям?
 
 
 
 
  Тепловые пункты проектируются вместе с внутренними инженерными сетями, если гидравлика такая как есть, следовательно в технических условиях на проектирования теплового узла это будет указано и проектировщики в своих расчётах это учтут.
 
 
 
 
  Цитата(испытатель @ 18.4.2011, 11:41) 

Судя по высоте здания - его следует присоеденить по независимой схеме и через два контура. (1 - на первом этаже, 2 - на высоте 30 м или не крыше)
Давления на подаче хватает на такую высоту здания, просто регулятор подпора и всё!
 
 
 
 
  maykopchik06
  18.4.2011, 14:18
  
 
  Спасибо!
 
 
 
  испытатель
  19.4.2011, 0:33
  
 
  Цитата(yastreb @ 18.4.2011, 11:11) 

Давления на подаче хватает на такую высоту здания, просто регулятор подпора и всё!
Давления то хватает, а запаса прочности ОП на первом этаже?
 
 
 
 
 
  Да, вы правы всё будет зависить от типа присоединённых приборов отопления, если чугун, то тогда не пойдёт. Нужно разделять гидравлически.
 
 
 
  lamer1432
  25.1.2013, 12:46
  
 
  Добрый день, господа. Подскажите пожалуйста, от чего зависит величина минимального давления в обратном трубопроводе узла ввода?
1 от гидравлического сопротивления системы отпления
2 от перепада давлений на вводе в узел управления
3 от высоты здания
4 от значения полученного при испытании теплосети
 
 
 
  lamer1432
  25.1.2013, 13:37
  
 
  Вопрос из теста
 
 
 
  Машинист
  25.1.2013, 14:27
  
 
  от высоты
 
 
 
  lamer1432
  25.1.2013, 14:47
  
 
  Спасибо!!
 
 
 
  HeatServ
  27.1.2013, 12:21
  
 
  Тест пройден, можно проектировать))
 
 
   