> BC контроллер от МЕ, Подскажите по объединению портов
Leeps
сообщение 23.4.2011, 9:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Добрый день, уважаемые Господа!
Интересует следующий вопрос. Оборудование МЕ, сити мульти с рекуперацией тепла. При объединении портов (жидкотных и соответственно газовых), как непосредственно на BC контроллере это указать? Имеется в виду положение микропереключателей... В сопроводительных документах, что то не нахожу ничего такого....
Может есть почитать что у кого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.4.2011, 10:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



http://www.mitsubishi-aircon.ru/documentation/books.shtml
Проектирование, стр. ПС-28.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.4.2011, 10:43
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



объединяются два соседних порта, на вн.блоке указывается младший порт.
ситимульт сам понимает что если индекс больше 80 то нужно использовать следующий порт впараллель младшему.
похоже на то как как организуется групповое управление с 27го пульта. смысл примерно тотже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 23.4.2011, 19:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Всё запустили, огромное спасибо!
P.S. На объекте приточно-вытяжная на 12000 м3. С помощью оборудования МЕ с функцией рекуперации реализован нагрев и охлаждение воздуха в различные сезоны. Если вдруг будет интересно, могу составить фотоотчёт с описанием что и как делали...

Сообщение отредактировал Leeps - 23.4.2011, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 24.4.2011, 9:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(Leeps @ 23.4.2011, 23:01) *
Всё запустили, огромное спасибо!
P.S. На объекте приточно-вытяжная на 12000 м3. С помощью оборудования МЕ с функцией рекуперации реализован нагрев и охлаждение воздуха в различные сезоны. Если вдруг будет интересно, могу составить фотоотчёт с описанием что и как делали...


пости заценим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных