Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: BC контроллер от МЕ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Leeps
Добрый день, уважаемые Господа!
Интересует следующий вопрос. Оборудование МЕ, сити мульти с рекуперацией тепла. При объединении портов (жидкотных и соответственно газовых), как непосредственно на BC контроллере это указать? Имеется в виду положение микропереключателей... В сопроводительных документах, что то не нахожу ничего такого....
Может есть почитать что у кого?
SSA
http://www.mitsubishi-aircon.ru/documentation/books.shtml
Проектирование, стр. ПС-28.
LordN
объединяются два соседних порта, на вн.блоке указывается младший порт.
ситимульт сам понимает что если индекс больше 80 то нужно использовать следующий порт впараллель младшему.
похоже на то как как организуется групповое управление с 27го пульта. смысл примерно тотже.
Leeps
Всё запустили, огромное спасибо!
P.S. На объекте приточно-вытяжная на 12000 м3. С помощью оборудования МЕ с функцией рекуперации реализован нагрев и охлаждение воздуха в различные сезоны. Если вдруг будет интересно, могу составить фотоотчёт с описанием что и как делали...
vovganmgk
Цитата(Leeps @ 23.4.2011, 23:01) *
Всё запустили, огромное спасибо!
P.S. На объекте приточно-вытяжная на 12000 м3. С помощью оборудования МЕ с функцией рекуперации реализован нагрев и охлаждение воздуха в различные сезоны. Если вдруг будет интересно, могу составить фотоотчёт с описанием что и как делали...


пости заценим