Растет давление воды при работе чиллера |
|
|
|
|
26.4.2011, 12:31
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Все равно непонятно. На чиллер сначала приходит плюс 27, а потом приходит плюс 12. Но плюс 27 для чиллера вроде бы много, значит чиллер должен только часть воды захолаживать, а остальное должно идти в обход. А этого не видно, хотя есть вроде бы некий байпас в районе датчика дд. Не видно также, где производится переход с Ду 150 на Ду 200 (на задвижке же так не перейдешь а сосуда на подающей линии нету), и где стоит насос я не понимаю. Мне кажется, что просто с диаметрами прокололись например на байпасе. Считаем допустим, что чиллер стоит переразмеренный, значит он воду переохлаждает и подача воды через чиллер прекращается спустя некоторое время. Тогда вся вода через байпас пойдет, а там пропускная меньше может быть чем даже Ду 150. Вот картинку выкладываю, а то пдф не всегда посмотреть можно
______.jpg ( 385,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 82
Сообщение отредактировал timmy - 26.4.2011, 12:33
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2011, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766

|
Ну и где здесь насосы? ох вот с таких схем и проблемы начинаются...
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2011, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(airwave @ 26.4.2011, 11:54)  Слава, у него баллорекс. Это почти тоже самое. Такая хрень погружная, измеряет скорость воды прямо в трубе. Насчет заморозки. Есть реле протока и перепад температур на испарителе. Проверить несложно. И не помешает понаблюдать за динамикой ПГ и ПО при этом У автора поста есть расходомер - ну тогда вообще молчу, Насчёт балорекса знаю, но точнее дифманометр. Реле протока - а его кто-нибудь проверял - регулировал? Насчёт других замеров - вообще нужна нормальная ПНР, а так воду в ступе.
Сообщение отредактировал azar - 26.4.2011, 15:01
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2011, 16:17
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93593

|
Данные по насосам как найду опубликую и более подробную информацию по давлению воды.Все в тетради, она х.з где.Поэтому данные не полные. Запускали все в прошлом году. Реле протока , проверено, настроено. Дифманометр точнее, не спорю, но установили баллорексы, ничего не поделаешь. Падение давления на теплообменнике не знаю, нет на выходе манометра( инженер сэкономил), я думаю будут врезать. температура кипения положительная. На чиллер сначала приходит +27 потом , после определенного времени его работы, приходит +12. Байпас закрыт.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2011, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766

|
Проверяйте клапана поз.9 поз.12
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2011, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867

|
Поопробуйте почистить водяной фильтр.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2011, 17:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Sid30 @ 25.4.2011, 2:32)  Доброго времени суток!! Может кто сталкивался??? Есть система чиллер-фанкойл, залита вода. При температуре +27 давление в трубопроводе порядка 3.5 бар(после насоса), когда температура воды +12 давление ВОЗРАСТАЕТ до 5.5 бар. Соответственно при повышении температуры все возвращается обратно. Хотелось бы услышать коментарии по этому поводу, может у кого была такая картина?? Мыслей много, может придем к логическому выводу.  кожухотрубник? без грязевика?  попробуйте вытащить фуфайку из него
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2011, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Sid30 @ 26.4.2011, 17:17)  Данные по насосам как найду опубликую и более подробную информацию по давлению воды.Все в тетради, она х.з где.1.Поэтому данные не полные. Запускали все в прошлом году.
2Дифманометр точнее, не спорю, но установили баллорексы, ничего не поделаешь. 3Падение давления на теплообменнике не знаю, нет на выходе манометра( инженер сэкономил), я думаю будут врезать. 4температура кипения положительная. 5На чиллер сначала приходит +27 потом , после определенного времени его работы, приходит +12. Байпас закрыт. 1. Вам надо потратить время на сбор и систематизацию данных (полных) 2. Ну и ху с ним, расходомер для балорексов есть? 3. Делов на 1500 руб. 4. ПроTESTите - от слова Testo 550. 523 556 560. 5.  +12 - я бы радовался. А насчёт "уходит"? Счас нагрузки нет нихуха, обратка быстро до нормы опуститься. Насчёт фильтра. Что: нет тестовых точек до и после? - а надо! Врезайте, мерейте, бирочку крепите. Термометры спиртовые, манометры (побольше) должны быть.
Сообщение отредактировал azar - 26.4.2011, 17:54
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 6:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282

|
В принципе ,проблема на мой взгляд заключается в следующем:обычно такие теплообменники представляют собой,пучок U-образных труб,которые расположены в нахлест и практически между трубами нет зазора,сам пучек занимает практически все внутреннее пространство Т.О.Автор не дал параметров,в частности какая температура кипения хладоагента,и естественно давление всасывания.Предположение(а я с таким делом сталкивался),температура кипения ушла в минусовой диапазон,происходит нарастания льда,он то и перекрывает проход воды.Насос пытается это все продавить,растет давление.как только температура воды повышается,начинает таить лед,давление воды снова входит в норму.Вывод: или неправильно настроенно ТРВ(ЭРВ),или нехватка фреона и как следствие пониженное давление кипения фреона.Эти испарители не предназначены к работе с отрицательными температурами.
Сообщение отредактировал iluxiin125 - 27.4.2011, 6:59
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
про замерзание см. Сообщение #24, про практическое отсутствие зазора - надумано.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282

|
Приходилось такие теплобменники разбирать?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 10.10.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849

|
Трудно конечно судить о проблеме. Подскажите где расположены насосы на чиллер. Можно сделать такой тест: посмотрите какой расход на чиллере при выключенной холодильной машине и при включенной.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 4:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(iluxiin125 @ 27.4.2011, 12:52)  Приходилось такие теплобменники разбирать? не успел, я только вчера родился... Вы же сами сказали - автор не дал параметров - а уже решили: "трубки U-образные" -а почему не просто от крышки до крышки? 50/50, "между трубами нет зазора" - а кто сказал что вода между трубками течет? а если это ТО залитого типа и как раз наоборот? Зачем домысливать того, чего нет?
Сообщение отредактировал v-david - 28.4.2011, 4:49
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 22:40
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93593

|
Всем хочу сказать спасибо за идеи. Теплообменник кожухотрубный. Может действительно растет давление из-за нарастания льда. Давление на низкой стороне 2.2 бар (R 134а), обмерзания трубок не наблюдал. Дело в том, что объект прошлогодний, данные не точные могу давать. В этом году там еще не был. Тогда толкали его ещё по-осени времени мало было разбираться, да и потребность в чиллере отпала. В этом году продолжим. как чего отпишусь.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Sid30 @ 28.4.2011, 23:40)  Давление на низкой стороне 2.2 бар (R 134а), обмерзания трубок не наблюдал. Ну вообще то это температура кипения порядка -7С для R134a. Так что наиболее вероятна версия обмерзания.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 0:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Да ну? 2,2 относительных кипение выше нуля. 2,2 апсолютных - ниже, теаретег вы наш
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(airwave @ 29.4.2011, 1:21)  Да ну? 2,2 относительных кипение выше нуля. 2,2 апсолютных - ниже, теаретег вы наш  Pотн. 0.22МПа = Рабс.0.322МПа, Ткип.=+2.66гр.С Pабс. 0.22МПа Ткип.=-7.55гр.С Так вроде.
Сообщение отредактировал azar - 29.4.2011, 7:38
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282

|
У меня,при Р=2,2,темп.+2,5гр.Это по манометру.По линейки:Рабс.2.2,Т=-7гр.
Сообщение отредактировал iluxiin125 - 29.4.2011, 7:48
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Напрасный спор. Кроме погрешностей манометров я бы еще заложился на то, что не факт, что измеряем именно давление кипения = температуре. Пример: если недостаточно фреона, то перегрев будет не штатный 2-5С, а гораздо выше и "средняя по больничке" температура=давлению соответственно. Так же или нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Ну и что?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Господи! Не ведаю, что творю (меряю)! Вот что.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2011, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(v-david @ 29.4.2011, 8:57)  Напрасный спор. Кроме погрешностей манометров я бы еще заложился на то, что не факт, что измеряем именно давление кипения = температуре. Пример: если недостаточно фреона, то перегрев будет не штатный 2-5С, а гораздо выше и "средняя по больничке" температура=давлению соответственно. Так же или нет? Извините, это я так пошутил...
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2011, 18:33
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 114182

|
И мои 5 копеек.. Аналогичный случай был в Одессе (с) анек Система чиллер-фанкойл. При запуске из off вода +27С. При достижении расчетных 7-12С статическое давление в системе увеличивалось, т.е. росли показания манометров и на подаче, и на обратке. Ненамного, для ориентировки скажем, на 0,2-0,3 бара при 1,2 бара в системе. Однако, факт на лице  Эффект удалось ликвидировать правильной настройкой расширительного бачка  Был перенатдут. Обмерзание теплообменника в качестве причины мне (в моем случае) кажется маловероятным, т.к. чиллер 4 горшковый, и автоматикой они вводятся в дело постепенно (то есть сразу заморозить воду +25С один горшок не может), а давление растет пропорционально падению температуры. + температура кипения, по манометру чиллера, около +5С. Сам склонен полагать причиной сего чуда высказанную выше возможность сильного сжатия (термоусадки) металлопластиковых труб, из которых собрана большая часть системы. Dixi
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2011, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.6.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 62110

|
Ещё вариант, Фреон бадяженный. Труба после ТРВ, случайно, инеем не покрывается?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2011, 14:11
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 114182

|
Цитата(Taifun @ 12.8.2011, 20:12)  Ещё вариант, Фреон бадяженный. Труба после ТРВ, случайно, инеем не покрывается? Нет, не покрывалась, причем совершенно случайно Каким боком бодяженный фреон в чиллере (и, как следствие, обмерзание трубы после ТРВ  ) к возрастанию давления воды в гидросистеме с фанкойлами?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2011, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705

|
Цитата(0ik @ 15.8.2011, 15:11)  Нет, не покрывалась, причем совершенно случайно Каким боком бодяженный фреон в чиллере (и, как следствие, обмерзание трубы после ТРВ  ) к возрастанию давления воды в гидросистеме с фанкойлами?  Ну это если разбодяжить r134 так, чтобы изменилась зависимость давления его кипения от температуры. То-есть нормальный r134 при 2,2 барах кипит при +, а разбодяженный при -.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2011, 17:20
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 114182

|
Спасибо, усек  Но, по обмерзанию, повторю себя, любимого: Цитата(0ik @ 11.8.2011, 18:33)  Обмерзание теплообменника в качестве причины мне (в моем случае) кажется маловероятным, т.к. чиллер 4 горшковый, и автоматикой они вводятся в дело постепенно (то есть сразу заморозить воду +25С один горшок не может), а давление растет пропорционально падению температуры.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2011, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705

|
Ну не знаю, недавно меняли замороженный испаритель чиллера, как раз 4-х компрессорного (эмикон). А сейчас выявлен точно такой же эмикон с прохудившимся испарителем, похоже тоже заморозили. С термоусадкой металлопластиковых труб в температурном диапазоне 12-27 град С не сталкивался, как то слабо верится. Но похоже ответ мы не узнаем, автор темы так и не отписался о результатах решения проблемы.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2011, 15:42
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 114182

|
На правах флуда  Я НЕ говорил, что испаритель четырех компрессорного чиллера заморозить невозможно (сдуру и ... сломать можно, а заморозить испаритель - задачка попроще то будет). Я выказал мнение, что это не может являться причиной роста давления; т.к. давление начинает расти почти сразу же по мере опускания температуры. Когда, скажем, температура обратки еще +25 С, и работает всего один компрессор. Если теплообменник обмерзает уже в это время, то наверно при работе 4 компрессоров и обратке +12 С он должен вообще в кусок льда превратиться.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|