> Гидравлический удар в стояке ГВС
jota
сообщение 28.4.2011, 15:15
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Serg Ivanov @ 28.4.2011, 14:30) *
Без требований лабораторного анализа ДНК крана, ДНК трубы и слесаря. smile.gif

А как насчёт сертификата на кран или декларация изготовителя, гарантия, накладные документы приобретения и т.д.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.4.2011, 15:45
Сообщение #92


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jota @ 28.4.2011, 15:15) *
А как насчёт сертификата на кран или декларация изготовителя, гарантия, накладные документы приобретения и т.д.?

Вне компетенции эксперта. Есть - хорошо. Нету - обходитесь без них. Никто эксперту не обязан их представлять.
Всё что у Вас точно есть - ваши знания, глаза и руки. И интернет в помощь smile.gif
Вперёд, пишите заключение.. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.4.2011, 16:12
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Serg Ivanov @ 28.4.2011, 15:45) *
Вне компетенции эксперта. Есть - хорошо. Нету - обходитесь без них. Никто эксперту не обязан их представлять.

Вы в этом уверены?
Т.е. ставить можно несертифицированные изделия, без гарантированного качества, а в случае аварии виновны все, кроме изделия.....так что ли?
Да.....логика, однако....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.4.2011, 16:30
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Йота.
Тут выплывет на первый план фотошоп. И обоснование связи меж этим сертификатом и этим конкретно изделием. Под одни и те же сертификаты торгуют порой чем угодно, даже под фотошопленные. Независимо от самих изделий и их качества. Это совсем отдельная сторона жизни рынка. Увы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.4.2011, 16:34
Сообщение #95


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jota @ 28.4.2011, 16:12) *
Вы в этом уверены?
Т.е. ставить можно несертифицированные изделия, без гарантированного качества, а в случае аварии виновны все, кроме изделия.....так что ли?
Да.....логика, однако....

Нельзя.
Но никто не обязан хранить у себя дома 10 лет сертификат на кран.

Ну так и каково Ваше заключение о наиболее вероятной причине аварии?
Подписанное и скреплённое личной печатью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.4.2011, 17:07
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Serg Ivanov @ 28.4.2011, 16:34) *
Ну так и каково Ваше заключение о наиболее вероятной причине аварии?
Подписанное и скреплённое личной печатью.

Первое, что можно было сделать - провести экпертизу самого крана. Установить его родословную не слишком сложно даже по разлому и размерам кристаллов...но это ж надо в специальную лабораторию (кстати в любом ВУЗе связанном с обработкой металлов такая лаборатория есть)
Моё мнение корпус отлит не из того состава и не по технологии. Лопнул он из-за остаточных внутренних напряжений в металле или из-за хрупкости металла не того состава. В корпусе уже до того как он развалился были микротрещины. Возможно он развалился не от гидроудара, а при повороте ручки.....
Это моё субъективное мнение ........
Эксперт не должен делать заключения на основе субъективных предположений. Основа - только зафиксированные факты и их несоответствие нормативам и требованиям изготовителя....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 28.4.2011, 19:39
Сообщение #97


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 28.4.2011, 14:30) *
Похоже Вы просто не представляете себе задачи технической экспертизы:
Экспертиза не обязана ни Вам, ни суду что либо доказывать. На то есть юристы.
Эксперт написал:
1. Есть вероятность множества повторяющихся гидроударов -см.4
2. Этот или 555 предшествующих убили кран постепенно - не имеет значения. Это никакая экспертиза не определит
4. Этот пункт СНиПа нарушен.
А дальше - дело суда.

Ну и для разминки -попробуйте сами написать экспертное заключение по этому случаю. wink.gif
Без требований лабораторного анализа ДНК крана, ДНК трубы и слесаря. smile.gif



Цитата(jota @ 28.4.2011, 17:07) *
Первое, что можно было сделать - провести экпертизу самого крана. Установить его родословную не слишком сложно даже по разлому и размерам кристаллов...но это ж надо в специальную лабораторию (кстати в любом ВУЗе связанном с обработкой металлов такая лаборатория есть)
Моё мнение корпус отлит не из того состава и не по технологии. Лопнул он из-за остаточных внутренних напряжений в металле или из-за хрупкости металла не того состава. В корпусе уже до того как он развалился были микротрещины. Возможно он развалился не от гидроудара, а при повороте ручки.....
Это моё субъективное мнение ........
Эксперт не должен делать заключения на основе субъективных предположений. Основа - только зафиксированные факты и их несоответствие нормативам и требованиям изготовителя....


Взял две цитаты как "противоборствующие", т.к. в каждой из них есть ошибочные мнения(МММ smile.gif )...
С моей колокольни:
1 мы не знаем до сих пор, написанная бумажка это от "матерого специалиста дяди Васи" или от "аккредитованного эксперта"(кстати, подобное описание проблем, где через пост непонятки - по мне так прям в мусорку)
2 если бумага от "дяди Васи" - в лес его вместе с бумагой. Если от "эксперта с печатью", то два варианта:
а) если экспертизу заказала одна из сторон - другая сторона имеет право настаивать на другой экспертизе.,
б) если экспертизу сделали по определению суда - обе стороны в лес! Суд и результаты экспертизы рулят.
3 судя по приведенной цитате "от эксперта" - эт все таки "дядя Вася", т.к. настоящий эксперт обязан быть мочь доказать свои выводы, в т.ч. в процентном отношении относительно "большой вероятности"
4 результат прямого гидроудара можно определить достаточно легко... с косвенным сложнее, но тоже без особых проблем... с кавитацией намного сложнее, но и это решаемо(кстати фото коцнутого крана что я привел - экспертный эксперимент по определению суда)
5 снип здесь ни с какого боку - уже писал почему...
6 родословную определить сложно, и тем более утверждать что не так и не из того сделан - нельзя не имея техусловия изделия завода изготовителя
....
....

ПС. Рекомендация от меня - не покупайте краны(не только шаровые) на которых не отлито(выштампованно) номинальное давление. Без данного условия, вы однозначно покупаете подделку.
ППС. ну его всё лесом - пошел смотреть ЧМ по снукеру smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 28.4.2011, 22:20
Сообщение #98





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 28.4.2011, 15:30) *
Похоже Вы просто не представляете себе задачи технической экспертизы:

Похоже, Вы вообще не задумались над тем, что я написал, а Вы процитировали?
1.Есть вероятность - это не значит, что они были. Он просто написал мнение. Мог написать про магнитную бурю. Обоснование есть?
2. Докажите, что это вообще был гидроудар. а не бракованный кран.
Для разминки.
И вопрос... эксперт - он что делает? Определяет причину аварии, или СНиП цитирует к месту и всуе?
Вы делаете то же самое, что "эксперт" (кавычки не случайны). На основании того, что существует вероятность гидроудара, Вы делаете вывод, что причина - в нем. Логическая ошибка. Следуя той же логике, Вы обязаны считать,что причиной великой октябрьской революции - была плохая погода. Осень...

Цитата(Serg Ivanov @ 28.4.2011, 17:34) *
Ну так и каково Ваше заключение о наиболее вероятной причине аварии?
Подписанное и скреплённое личной печатью.

На основании чего? Извините, я не с помойки - делать экспертные заключения на основании рассказа очевидца разбирательства в суде. Мог бы позавидовать Вашей уверенности - но не завидую.

Хотя... Вру. Я бы не написал заключение. Я не спец в этом. Бодаюсь только за отсутствие логики в суждениях.

Сообщение отредактировал BUFF - 28.4.2011, 22:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.4.2011, 22:20
Сообщение #99


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jota @ 28.4.2011, 17:07) *
Первое, что можно было сделать - провести экпертизу самого крана. Установить его родословную не слишком сложно даже по разлому и размерам кристаллов...но это ж надо в специальную лабораторию (кстати в любом ВУЗе связанном с обработкой металлов такая лаборатория есть)
Моё мнение корпус отлит не из того состава и не по технологии. Лопнул он из-за остаточных внутренних напряжений в металле или из-за хрупкости металла не того состава. В корпусе уже до того как он развалился были микротрещины. Возможно он развалился не от гидроудара, а при повороте ручки.....
Это моё субъективное мнение ........
Эксперт не должен делать заключения на основе субъективных предположений. Основа - только зафиксированные факты и их несоответствие нормативам и требованиям изготовителя....

1. Где? За чей счёт? В какие сроки? Эксперт который сам посылает на экспертизу - нафик ни кому не нужен.
Зафиксированный факт - нарушение СНиП на запорную арматуру у основания стояков.
Всё остальное - слова против слов.
Лопнул кран из-за усталости металла (гуглить - кому в новинку термин). Микротрещины возникли из-за периодических гидроударов при закрывании-открывании крана в подвале. Десять лет стоял - докажите обратное.
Ваши предположения о плохом качестве не менее субъективны.
Т.е. Вы как эксперт не заметили нарушения снип? И вместо этого предлагаете дорогостоящую экспертизу?
В день три таких объекта надо сделать- с таким подходом и месяц не проработаете.
Мой совет - не нарушайте СНиП - целее кошельки будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.4.2011, 22:30
Сообщение #100


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BUFF @ 28.4.2011, 22:20) *
На основании чего? Извините, я не с помойки - делать экспертные заключения на основании рассказа очевидца разбирательства в суде. Мог бы позавидовать Вашей уверенности - но не завидую.

На основании осмотра системы на предмет соответствия строительным нормам и правилам.
Элементарно прикручивается манометр к шлангу от унитаза в квартире, а помощник манипулирует краном в подвале. Скачки давления на манометре фиксируют камерой хоть с мобильника.
Гарантирую что скачки при быстром закрывании - открывании шарового крана будут далеко за 6 атм.
Что ещё нужно?
УК виновата не в том, что лопнул какой-то конкретный кран, а в том что нарушив СНиП создала предпосылки для этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.4.2011, 6:59
Сообщение #101


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 28.4.2011, 22:20) *
На основании осмотра системы на предмет соответствия строительным нормам и правилам.

Зафиксированный факт - нарушение СНиП на запорную арматуру у основания стояков.
Всё остальное - слова против слов.
Иванов, давайте представим что мы в суде(имейте ввиду что судья почти нифига не разбирается в строительных терминах), Вы "эксперт" который нажимает на снип, а я ваш оппонент, и попробуем что бы не было просто "слова против слов" а только ссылки на доки...
Итак Вы ссылайтесь на внутряночный снип, а именно нарушение "п. 10.4. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды.
Примечания: 1. При закольцованных по вертикали стояках допускается устанавливать на них в верхней части и на перемычках пробковые сальниковые краны. У основания стояка следует предусматривать вентиль и спускную пробку."
и что это привело к разрушению шарового крана перед бойлером.

1 Прошу разьяснить мне и уважаемому Суду слово "плавное" это за какое время и относительно чего?
Вот "мой" слесарь закрывал шаровый кран на стояке плавно(попробуйте доказать обратное wink.gif ) для того что бы не сорвать шпиндель крана.

2 Прошу разьяснить мне и уважаемому Суду термин "вентиль" в Вашем понимании.

Учитывая что Вы не готовы в суде ответить на данные вопросы со ссылкой на доки, Вы начнете городить разные слова( biggrin.gif ).
....
....

и я обращаюсь к судье:
Уважаемый Суд, учитывая что уважаемый "эксперт" не может дать аргументированных ответов на поставленные вопросы, и даже если отложить заседание для подготовки эксперта - это получится затягивание процесса, т.к. общий термин "плавности закрытия запорной арматуры" является субьективным временном промежутком и не отражен ни в одном документе кроме как движение запорного устройства без заеданий, а термин "вентиль" недопустим к применению согласно ГОСТ 24856-81(ГОСТ Р 52720-2007), соответственно в снипе его нельзя считать как требованием, а также учитывая что "экспертом" не предоставлена причино-следственная связь между п.10.4 снипа и разрушением шарового крана перед бойлером(кстати обратите внимание, что по логике "эксперта" данный шаровый кран тоже является нарушением), прошу Суд отказать в требованиях искового(?) заявления.

С двух раз догадаетесь о решении суда? rolleyes.gif (да еще с учетом что у судьи наверняка дома тож шаровые установлены, да и однорычажный смеситель возможно есть...). А у Вас таки точно знаю что есть полуоборотные краны smile.gif
Кстати, если интересно еще - я нашел быстрый и действенный метод ремонта щечек(подтекания) таких кранов(помните в одной из тем обсуждали).

Сообщение отредактировал Vict - 29.4.2011, 7:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман
сообщение 29.4.2011, 7:46
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



Хотел написать - а я бы ответил, что в ГОСТе специально указывается термин вентиль, к синониму термина клапан, для сопоставления продукции выпущенной до .... . Но вдруг обнаружил что ГОСТ 81 года, а СНиП 85г., да еще и изменения потом были. Получается в СНиПе использован термин недопустимый к применению.

Кстати эксперт - это действительно эксперт, нанят хозяином квартиры. У него пояснений на 2 страницы по этому делу. Про гидроудар все разъяснено, пишет что максимальный он при заполнении трубопровода, про кавитационные явления в момент разряжения, про зарубежный опыт (не знаю откуда взял, но пишет, что в медной трубе диаметром 15мм при потоке 1 м/с превышение давления составит 9 бар) и др.

Сообщение отредактировал Герман - 29.4.2011, 7:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.4.2011, 8:14
Сообщение #103


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Герман, вашему знакомому нужен нормальный адвокат.... остальное дело опыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман
сообщение 29.4.2011, 8:32
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



Не то написал, старую редакцию СНиПа посмотрел

Сообщение отредактировал Герман - 29.4.2011, 8:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2011, 8:45
Сообщение #105


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Как много бессмысленных построений..
Бремя доказательств - на обвиняющей стороне.
В данном случае иск скорее всего предъявлен хозяину лопнувшего крана от соседей.
Вот и доказывайте что краны слесари закрывали 10 лет плавно..
Никакой вменяемый судья эксперта в суд вызывать не будет - ограничится чтением заключения.
И в строительной терминологии никто в суде ковыряться не будет да и права такого у них нет ибо нет соответствующего образования, сертификата эксперта и т.п..
Видео с прыгающей стрелкой манометра при закрывании-открывании шарового произведет достаточное впечатление - но до этого даже не дойдет, ИМХО.
У судьи такие же краны и такая же УК и ему не хочется попасть в такую же ситуацию.
Вы предлагаете в заключении эксперта предложить пересмотреть СНиП? rolleyes.gif
Единственный вариант для УК - заказать другую экспертизу и попытаться доказать, что установленный кран был не качественный - но это сложно и дорого. И опять-таки это палка о двух концах - кто установил? Не слесарь ли УК? Почему УК не следит за внутридомовыми коммуникациями? Когда в последний раз был поквартирный обход? Почему не предупредили письменно жильца? Он не обязан разбираться в кранах. А какое вообще статическое давление в стояке?
Вообщем дело для УК заведомо проигрышное. Надо выполнять требования СНиП - будете спать спокойно. Сэкономили на хороших вентилях, поставили краны - ну теперь придется рассчитаться.
Да и в любом случае лопнувший кран, шланг и т.п. - это не забытый незакрытый кран, т.е. не вина жильца. ЖЭКам, УК и прочим пора начинать работать, а не только стричь бабло с жильцов.
Надеюсь решение суда было не в пользу УК - иначе этот бардак никогда не прекратится..
ПС
Из собственной практики: чел купил бойлер предохранительный/обратный клапан всё время течёт - требует заменить по гарантии.
Фирму это задолбало ибо много случаев. Пошёл, открутил кран от бачка, прикрутил манометр - 10атм.
Показал хозяину. Сказал: или судись с водопоставщиком или за свои ставь редуктор. Вопрос закрыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.4.2011, 8:59
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 29.4.2011, 7:59) *
термин "вентиль" недопустим к применению согласно ГОСТ 24856-81(ГОСТ Р 52720-2007), соответственно в снипе его нельзя считать как требованием,

в ГОСТ 24856-81 года было внесено изменение в 1990 году с поправкой о недопустимости применения термина "вентиль", уже после введения в действие СНиП 2.04.01-85.

Можно ли не считать требованием п. 10.4. СНиП 2.04.01-85, если данный пункт внесен в перечень нацстандартов, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2011, 9:05
Сообщение #107


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Герман @ 29.4.2011, 7:46) *
пишет, что в медной трубе диаметром 15мм при потоке 1 м/с превышение давления составит 9 бар) и др.

При длинной трубе - абсолютно реальная цифра. Гуглите "гидравлический таран". smile.gif
На даче поставите..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 29.4.2011, 9:15
Сообщение #108





Guest Forum






Цитата(Герман @ 29.4.2011, 8:46) *
Про гидроудар все разъяснено, пишет что максимальный он при заполнении трубопровода, про кавитационные явления в момент разряжения, про зарубежный опыт (не знаю откуда взял, но пишет, что в медной трубе диаметром 15мм при потоке 1 м/с превышение давления составит 9 бар) и др.

Он пишет... это хорошо.
Я правильно понял, что это - хорошо скомпилированный, написанный хорошим техническим языком обзор литературы? Судя по "мог быть"?
Или, спустя два дня обсуждений, выяснится, что ве-таки эксперт поставил манометр вместо лопнувшего крана, залез в подвал, и начал мучать стояк, фиксируя документально скачки давления до 9 атмосфер в реальной трубе при колебаниях давления в сети?
У меня сложилось четкое ощущение, что вместо технической экспертизы, которая должна установить причину аварии - т.е.взять кран, оценить характер повреждений, на основе этого сделать вывод о причине, воспроизвести эту ситуацию (т.е. доказать, что она существует не только в учебнике) - существует некий обзор литературы о том, что если неплавно открывать вентиль на стояке - то возможен гидроудар, который, в свою очередь, может повредить кран. А может и не повредить. Как повезет, однако. Будет кран на 25 атмосфер - и ничего не будет вообще. А будет китай на 1,6 атмосферы - порвет сразу.
А если бы крана не было вообще. Пустая труба, кончающаяся дыркой.
(Бракованный кран - тоже самое, по сути)
Кто оплачивал бы ущерб от затопления? УК, или хозяин дырки в трубе?
УК не несет ответственности за ужимки и прыжки квартирника. Есть граница ответственности.
А вот по логике эксперта и С. Иванова - УК, так как у них ШК на стояке, и типа, нарушение СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман
сообщение 29.4.2011, 9:20
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 9:45) *
И опять-таки это палка о двух концах - кто установил? Не слесарь ли УК? Почему УК не следит за внутридомовыми коммуникациями? Когда в последний раз был поквартирный обход? Почему не предупредили письменно жильца? Он не обязан разбираться в кранах. А какое вообще статическое давление в стояке?
Сэкономили на хороших вентилях, поставили краны - ну теперь придется рассчитаться.
Да и в любом случае лопнувший кран, шланг и т.п. - это не забытый незакрытый кран, т.е. не вина жильца. ЖЭКам, УК и прочим пора начинать работать, а не только стричь бабло с жильцов.

ПС
Из собственной практики: чел купил бойлер предохранительный/обратный клапан всё время течёт - требует заменить по гарантии.
Фирму это задолбало ибо много случаев. Пошёл, открутил кран от бачка, прикрутил манометр - 10атм.
Показал хозяину. Сказал: или судись с водопоставщиком или за свои ставь редуктор. Вопрос закрыли.


Сэкономил на хорошем вентиле как раз хозяин, это его там ответственность. Поквартирный обход конечно никто не делает, но даже если бы и делали, то сантехники не должны осматривать внутриквартирные сети, они осматривают общее имущество - стояки, краны первые к стояку. Жилец поставил силумин и типа не при чем, зачем же он кран так быстро выкинул (кстати на фото видно что у бойлера на хол и гор воду одинаковые краны стоят, но сейчас на холодной воде кран тоже заменен).

ПС а по поводу вашего водонагревателя, то что вы описываете что-то очень похоже на кран через который сбрасывается вода при тепловом ее расширение в бойлере, и если его закрыть (чтоб не тек) давление у вас как раз и скакнет. Ничего не путаете???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2011, 9:28
Сообщение #110


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BUFF @ 29.4.2011, 9:15) *
т.е.взять кран, оценить характер повреждений, на основе этого сделать вывод о причине, воспроизвести эту ситуацию (т.е. доказать, что она существует не только в учебнике)

Ну вот и попробуйте этим заняться сами. Для начала получив сертификат эксперта. А иначе нет смысла спорить.

Цитата(BUFF @ 29.4.2011, 9:15) *
Есть граница ответственности.
А вот по логике эксперта и С. Иванова - УК, так как у них ШК на стояке, и типа, нарушение СНиП.

Верно есть- и нарушение СНиП - на территории УК.
Это не моя логика, а действующие строительные нормы и правила.

Цитата(Герман @ 29.4.2011, 9:20) *
ПС а по поводу вашего водонагревателя, то что вы описываете что-то очень похоже на кран через который сбрасывается вода при тепловом ее расширение в бойлере, и если его закрыть (чтоб не тек) давление у вас как раз и скакнет. Ничего не путаете???

Это другой вариант нарушения СНиП - превышение допустимого статического давления.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.4.2011, 9:29
Сообщение #111


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Серж Иванов, Вы приводите пример теоретически возможной ситуации, теоретически она возможна, но только там она и возможна, в теории, в реале ничего подобного зафиксировать не получится

Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 10:05) *
При длинной трубе - абсолютно реальная цифра. Гуглите "гидравлический таран". smile.gif
А гидротаран в качестве примера не сильно годится, поглядите какие там сечения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.4.2011, 9:35
Сообщение #112


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ 29.4.2011, 8:59) *
в ГОСТ 24856-81 года было внесено изменение в 1990 году с поправкой о недопустимости применения термина "вентиль", уже после введения в действие СНиП 2.04.01-85.
Вы глубоко ошибаетесь smile.gif Термин "вентиль" в изначальной(без изменений) редакции запрещен.


Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 9:05) *
При длинной трубе - абсолютно реальная цифра. Гуглите "гидравлический таран". smile.gif
На даче поставите..
Иванов, приглашаю Вас сегодня после 15 в лабораторию для моделирования данной, конкретной ситуации.
При данной ситуации, скачек давления(после вентиля) максимум превысит 1 кгс. Исходное давление 5,5 кгс.
Надеюсь что уж мне на слово поверите что не вру, .... вчера это смоделировал smile.gif


ПС. уже оказывается что и кран выброшен... - в лес все заключения и иски. Вещьдок должен храниться в деле до окончательного решения суда(а это может быть и Верховный Суд).

ППС. Иванов, Вы личку хоть изредка просматривайте! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2011, 9:37
Сообщение #113


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Герман @ 29.4.2011, 9:20) *
Поквартирный обход конечно никто не делает, но даже если бы и делали, то сантехники не должны осматривать внутриквартирные сети,

Кто бы сомневался.. Давайте и на газовые плиты эти "правила" распространим? wink.gif И Вас рядышком поселим rolleyes.gif


Цитата(Vict @ 29.4.2011, 9:35) *
ППС. Иванов, Вы личку хоть изредка просматривайте! smile.gif

Звиняйте, пока запарка на работе.. Так между дело могу огрызаться. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2011, 9:56
Сообщение #114


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(HeatServ @ 29.4.2011, 9:29) *
Серж Иванов, Вы приводите пример теоретически возможной ситуации, теоретически она возможна, но только там она и возможна, в теории, в реале ничего подобного зафиксировать не получится
А гидротаран в качестве примера не сильно годится, поглядите какие там сечения.

Сертификат проектировщика отсканьте - тогда будем спорить. wink.gif Если чего-то не знаете - это не значит что этого нет. Я встречался с такими ситуациями много раз.
Сечения от полдюйма и выше - всё прекрасно работает.

Цитата(Vict @ 29.4.2011, 9:35) *
При данной ситуации, скачек давления(после вентиля) максимум превысит 1 кгс. Исходное давление 5,5 кгс.
Надеюсь что уж мне на слово поверите что не вру, .... вчера это смоделировал smile.gif

Верю. Длина трубы? wink.gif
Гидротаран, господа, гидротаран... Даже формулы для расчёта можно найти. И что от чего зависит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.4.2011, 10:05
Сообщение #115


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 9:37) *
Звиняйте, пока запарка на работе.. Так между дело могу огрызаться. smile.gif
дык там не про огрызаться, а как раз по работе... на форуме smile.gif


Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 9:56) *
Верю. Длина трубы? wink.gif
Гидротаран, господа, гидротаран... Даже формулы для расчёта можно найти. И что от чего зависит.
шаровый на 50, магистраль 5 метров на 50, шаровый на 40 на стояке(вниз) 3 метра на 40 трубе переходящая в лежак длиной 12 метров, далее оборудование с 14 шаровыми кранами(15-40) и всевозможными измерительными приборами - играйтесь сколько хотите! smile.gif

ПС. давление могу создать до 16 кгс.

Сообщение отредактировал Vict - 29.4.2011, 10:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.4.2011, 12:10
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 29.4.2011, 10:35) *
Вы глубоко ошибаетесь smile.gif Термин "вентиль" в изначальной(без изменений) редакции запрещен.

У Вас есть этот ГОСТ без изм.1?

Почему, например, в ГОСТе 22413-89 "Арматура трубопроводная с электромагнитным приводом" пишут так "Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру с электромагнитным приводом (далее - арматура) - запорные клапаны (вентили)..."
Раз, как Вы говорите, термин вентиль запрещен с 81 года, то в ГОСТе 89 не должно было быть этого слова. Не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман
сообщение 29.4.2011, 12:46
Сообщение #117





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



Почитайте внимательней, там в верху написано п.1. Термин "вентиль" применяется для продукции, разработанной до внедрения ГОСТ 24856.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.4.2011, 12:50
Сообщение #118


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ 29.4.2011, 12:10) *
У Вас есть этот ГОСТ без изм.1?
угу, 83 года издания... кстати в инете встречал оригинал без изм.
Цитата
Почему, например, в ГОСТе 22413-89 "Арматура трубопроводная с электромагнитным приводом" пишут так "Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру с электромагнитным приводом (далее - арматура) - запорные клапаны (вентили)..."
Раз, как Вы говорите, термин вентиль запрещен с 81 года, то в ГОСТе 89 не должно было быть этого слова. Не так?
так, более того, я могу привести и более свежие госты где слово вентиль встречается... и обратите внимание что он в скобках всегда... но речь шла о доказательной базе в суде, и ссылки на другие госты и снипы где есть это слово - причиноследственной связи не имеет smile.gif
ОльПална, эт как термин "тепловая энергия".... все его используют, и даже в гостах и других нормах он есть, но такой физической величины вы ни в одном учебнике не найдете, и определение данного термина ни в одном госте не увидите smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.4.2011, 12:57
Сообщение #119


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 10:56) *
Сертификат проектировщика отсканьте - тогда будем спорить. wink.gif Если чего-то не знаете - это не значит что этого нет. Я встречался с такими ситуациями много раз.
Сечения от полдюйма и выше - всё прекрасно работает.
Это зачем ещё нужен в данный момент сертификат проектировщика?


Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2011, 10:56) *
Гидротаран, господа, гидротаран... Даже формулы для расчёта можно найти. И что от чего зависит.
Гидротаран это такая штуковина, которая динамику большой массы воды малой скорости превращает в динамику меньшей массы воды при отсутствии какого-либо излива, а Вы уверяете, что кран может сорвать при наличии излива, ведь не будет же этого? В конце концов Вас пригласили в лабораторию, сходите уже, посмотрите сами.

Я не отрицаю возможности срыва крана на пятом этаже от гидравлического удара, даже при наличии излива, но это о таких расхода речь должна идти, каких в быту достичь не получится в силу пропускной способности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.4.2011, 13:00
Сообщение #120





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 29.4.2011, 13:50) *
угу, 83 года издания... кстати в инете встречал оригинал без изм.

угу, значит не правильно поняла Техэксперт. Там между двумя записями про изменения текст про Ндп.

Цитата
так, более того, я могу привести и более свежие госты где слово вентиль встречается... и обратите внимание что он в скобках всегда... но речь шла о доказательной базе в суде, и ссылки на другие госты и снипы где есть это слово - причиноследственной связи не имеет smile.gif

Да, ссылки на другие ГОСТы не для суда, конечно же. Понять хотела для себя, какого черта применяют запрещенные термины в официальных документах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 8:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных