Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Температура в помещении резервуара
lana81
сообщение 29.4.2011, 20:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50425



Добрый день специалисты ОВ-шники.
Подскажите формулу по которой можно рассчитать внутреннюю температуру в помещении (площадью 6,25м2).
Если помещение высотой 2,5м полностью расположено в земле. С наружным воздухом (температура -23) сообщается только покрытие. Это помещение на 1,5м заполнено водой с температурой +40С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.4.2011, 22:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нехватает условий:
Вода будет испаряться и остывать. Будет ли поддерживаться температура воды постоянной?
Должна ли быть температура помещения постоянной?
Вентилируется ли помещение?

И вообще, что это такое и для чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lana81
сообщение 4.5.2011, 20:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50425



Jota, cпасибо за участвие в решении проблемы

Да вот бы и самой понять вода будет испаряться или остывать???? Помещение вентилируется, кратность воздухообмена - 12 (по заданию технологов). Данное помещение- отстойник на очисных сооружениях.

Моя задача определиться отапливать или не отапливать соседнее помещение -насосной, такой же площадью и тоже в земле. Учитывать ли теплопотери через внутреннюю стену с этим отстойником?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.5.2011, 23:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(lana81 @ 4.5.2011, 20:16) *
Jota, cпасибо за участвие в решении проблемы

Да вот бы и самой понять вода будет испаряться или остывать???? Помещение вентилируется, кратность воздухообмена - 12 (по заданию технологов). Данное помещение- отстойник на очисных сооружениях.

Моя задача определиться отапливать или не отапливать соседнее помещение -насосной, такой же площадью и тоже в земле. Учитывать ли теплопотери через внутреннюю стену с этим отстойником?

С Вас как от партизана под пытками......
Отстойник вентилируется вытяжными вентиляторами?
Воздух для компенсации поступает без подогрева?
Помещение насосной без постоянных рабочих мест?
Помещение насосной тоже будет вентилироваться - какой кратностью?
Если отопление будет необходимо, то электрическое?
Мне кажется, что если отстойник будет вентилироваться воздухом без подогрева, то там температура воздуха будет ненамного выше чем наружная.
Если насосная будет вентилироваться воздухом без подогрева, то отопление придётся делать, учитывая тепловыделения насосов. Если насос будет стоять, то тепловыделения не будет.
Я бы без всяких расчётов поставил бы в насосной электрический конвектор 1кВт с терморегулятором, настроенным на необходимую температуру помещения. Он включится автоматически когда температура упадёт ниже нормы. Если не упадёт, тоже не беда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lana81
сообщение 5.5.2011, 14:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50425



Теплопотери помещения насосной составляют 1,05кВт (без учета внутренней стенки с отстойником). А тепловыделения от насосов мощностью 30 кВт ,составляют -1 кВт. В насосной кратность воздухообмена -3. Вытяжка механическая.

Все таки, каким отразом рассчитать теплопотери через внутреннюю стену или это можно понять только из практики?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.5.2011, 15:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(lana81 @ 5.5.2011, 14:13) *
Все таки, каким отразом рассчитать теплопотери через внутреннюю стену или это можно понять только из практики?.

Если так хочется: считаете теплопоступления от открытой поверхности воды, считаете количество теплоты со знаком (-) вносимое поступающим воздухом с температурой -23, определяете промежуточное значение температуры в отстойнике, по этой температуре определяете теплопотери через внешние ограждения и уточняете температуру в отстойнике.
Если полученная температура ниже на 5*С чем требуемая в насосной, считаете теплопотери насосной через ограждение с отстойником. Считаете количество тепла для нагрева наружного воздуха поступающего в насосную с -23 до Твн. Всё суммируете и получаете мощность отопительного прибора без какой-либо гарантии, что посчитали правильно.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 17:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных