Цитата(lana81 @ 4.5.2011, 20:16)

Jota, cпасибо за участвие в решении проблемы
Да вот бы и самой понять вода будет испаряться или остывать???? Помещение вентилируется, кратность воздухообмена - 12 (по заданию технологов). Данное помещение- отстойник на очисных сооружениях.
Моя задача определиться отапливать или не отапливать соседнее помещение -насосной, такой же площадью и тоже в земле. Учитывать ли теплопотери через внутреннюю стену с этим отстойником?
С Вас как от партизана под пытками......
Отстойник вентилируется вытяжными вентиляторами?
Воздух для компенсации поступает без подогрева?
Помещение насосной без постоянных рабочих мест?
Помещение насосной тоже будет вентилироваться - какой кратностью?
Если отопление будет необходимо, то электрическое?
Мне кажется, что если отстойник будет вентилироваться воздухом без подогрева, то там температура воздуха будет ненамного выше чем наружная.
Если насосная будет вентилироваться воздухом без подогрева, то отопление придётся делать, учитывая тепловыделения насосов. Если насос будет стоять, то тепловыделения не будет.
Я бы без всяких расчётов поставил бы в насосной электрический конвектор 1кВт с терморегулятором, настроенным на необходимую температуру помещения. Он включится автоматически когда температура упадёт ниже нормы. Если не упадёт, тоже не беда