Доброго времени суток! Есть ли у кого-нибудь опыт проведения энергетического обследования систем водопровода и канализации - имеется предприятие типа Водоканал, имеющее на балансе очистные, отстойники, насосные, водопроводные и канализационные сети. Есть ли какие - нибудь особенности в данном виде работ? заранее Спасибо!!!
|
|
|
|
|
10.5.2011, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(=jurist= @ 10.5.2011, 13:39)  Доброго времени суток! Есть ли у кого-нибудь опыт проведения энергетического обследования систем водопровода и канализации - имеется предприятие типа Водоканал, имеющее на балансе очистные, отстойники, насосные, водопроводные и канализационные сети. Есть ли какие - нибудь особенности в данном виде работ? заранее Спасибо!!! На водоканале главное энергопотребление - насосы. Все остальное (отопление, например) - мелочь. Поэтому главное: а) оценка КПД и потерь в насосах и приводах (там может быть низкий КПД из-за старости или заниженной загрузки); б) оценка потерь при дроссельном регулировании (нерациональном регулировании); в) оценка режима работ водопроводных сетей (например, сети старые, потребление увеличилось, потери могут быть очень большими - но это большие затраты на перекладку). Главные мероприятия - замена насосов, ЧРП. Окупается, кстати, довольно быстро.
|
|
|
|
|
11.5.2011, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253

|
Цитата(tpa2009 @ 10.5.2011, 15:29)  На водоканале главное энергопотребление - насосы. Все остальное (отопление, например) - мелочь. Главное действительно насосы, но если речь идет о реальном Водоканале, то это достаточно мощная организация, у которой, например в Питерском ГУП "Водоканале", даже свои котельные имеются, я уже не говорю о количестве этих очистных да насосных. Кроме того современные системы очистки достаточно сложный технологический процесс. В нем придется разобраться, чтобы оценить где сэкономить. Так что, прежде чем браться за эту работу советую крепко все обдумать да разузнать, подготовиться к возможным трудностям.
|
|
|
|
|
12.5.2011, 5:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(gedeon @ 12.5.2011, 0:16)  если речь идет о реальном Водоканале, то это достаточно мощная организация, у которой, например в Питерском ГУП "Водоканале", даже свои котельные имеются Все равно, доля затрат на эти котельные - мизер. Пример по нашему городском Водоканалу. Теплоснабжение - 1,3%, природный газ - 1,0%, э.э - 97,7%. Кстати, в нем же: водоснабжение 61%, водоотведение 20%, очистка 19%. Потери, кстати, из-за дроссельного регулирования и старых насосов - около 35%. Цитата(gedeon @ 12.5.2011, 0:16)  Кроме того современные системы очистки достаточно сложный технологический процесс. В нем придется разобраться, чтобы оценить где сэкономить. В принципе, те же насосы и компрессоры. Цитата(gedeon @ 12.5.2011, 0:16)  Так что, прежде чем браться за эту работу советую крепко все обдумать да разузнать, подготовиться к возможным трудностям. Точно, без знаний, что такое рабочая точка и пересчет характеристик, лучше не лезть. А в это за вечер не вникнешь.
|
|
|
|
|
12.5.2011, 12:53
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96849

|
Как уже писали водоканал-- это насосы. Вода прежде чем попасть в кран перекачивается 3-4 раза а то и более в зависимости от рельефа. Но учти что если с КНС и ВНС еще можно разобраться имея пару извилин в голове, то в процесс водоподготовки и водоочистки без специальных знаний лутьше не лезь. (Потравишь город или рыбу), да и знакомого гидравлика надо иметь и желательно в штате. Если есть конкретные вопросы -- пиши в личку. 10 лет в водоканале проработал.
|
|
|
|
|
13.5.2011, 13:39
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100442

|
Всем огромное спасибо! По насосам и остальным эл. двигателям - это понятно: проводим испытания, делаем режимные карты, и т. д., благо подобный опыт есть. Если я правильно понимаю, там как и на котельных должны быть сетевые и подпиточные насосы. А как обследовать водопроводные сети? проводить испытания на фактические потери? Допустим.... а канализация? - сколько теряется жидких отходов - наверняка тоже должны быть нормативные показатели)))) Дальше еще интересней: наверняка на предприятии Водоканал должен вестись водно-канализационный баланс, который никогда не сходится, в виду объективных причин......
|
|
|
|
|
13.5.2011, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(=jurist= @ 13.5.2011, 14:39)  А как обследовать водопроводные сети? проводить испытания на фактические потери? Допустим.... а канализация? - Не увлекайтесь. Энергоаудит - это энергопотребление, а не качество воды или очистка стоков.
|
|
|
|
|
13.5.2011, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(=jurist= @ 13.5.2011, 14:39)  Всем огромное спасибо! По насосам и остальным эл. двигателям - это понятно: проводим испытания, делаем режимные карты, и т. д., благо подобный опыт есть. Если я правильно понимаю, там как и на котельных должны быть сетевые и подпиточные насосы. А как обследовать водопроводные сети? проводить испытания на фактические потери? Допустим.... а канализация? - сколько теряется жидких отходов - наверняка тоже должны быть нормативные показатели)))) Дальше еще интересней: наверняка на предприятии Водоканал должен вестись водно-канализационный баланс, который никогда не сходится, в виду объективных причин...... Простите а где теряются жидкие отходы? и по какой методике они рассчитываются?
|
|
|
|
|
16.5.2011, 13:40
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96849

|
Потери воды при передачи не должны превышать 13%. Данные по поднятию воды, стокам и потерям, каждый водоканал должен опубликовывать в свободном доступе. Обычно потери пишут 12,5-12,75 % от поднятой воды. И для твоего здоровья лутьше не перечить в этом, а то на балансе водоканалов много КНС  . Еще на балансе водоканалов есть водопроводные и канализационные сети, обычно их длинна измеряется десятками-сотнями километров, ну ка посчитай время за которое ты измериш утечки. Поэтому поверь им на слово сколько воды они теряют. Реально потери могут превышать 30%. Теперь смотри. Берешь насосную на какой-то микрорайон, ставишь счетчики воды и электричества, узнаешь реальную подачу воды, а водоканал собирает денег с района меньше, а еще не дай бог счетчики на каждом из домов стоят и потом РЕАЛЬНЫЕ данные потерь ты хочешь передать в минэнерго, тяжко такой энергопаспорт защитить у заказчика(водоканал). Проще утопить такого аудитора  ). Удачи. И учись дышать под водой  ).
|
|
|
|
|
16.5.2011, 13:49
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96849

|
Простите а где теряются жидкие отходы?
Приблизительно 60% порывов приходиться на канализацию. Если вы видите текущую из под земли воду без какашек -- это еще не значит что это не сливы. Я могу определить только по запаху, чистая вода пахнет хлором сильнее стоков. Глубина прокладки канализации обычно глубже водопровода, поэтому чаще такие утечки идут в подземные воды и найти их практически невозможно. Не пейте воду из родников.
|
|
|
|
|
16.5.2011, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Urov @ 16.5.2011, 14:40)  Потери воды при передачи не должны превышать 13%. Данные по поднятию воды, стокам и потерям, каждый водоканал должен опубликовывать в свободном доступе. Обычно потери пишут 12,5-12,75 % от поднятой воды. И для твоего здоровья лутьше не перечить в этом, а то на балансе водоканалов много КНС  . Еще на балансе водоканалов есть водопроводные и канализационные сети, обычно их длинна измеряется десятками-сотнями километров, ну ка посчитай время за которое ты измериш утечки. Поэтому поверь им на слово сколько воды они теряют. Реально потери могут превышать 30%. Теперь смотри. Берешь насосную на какой-то микрорайон, ставишь счетчики воды и электричества, узнаешь реальную подачу воды, а водоканал собирает денег с района меньше, а еще не дай бог счетчики на каждом из домов стоят и потом РЕАЛЬНЫЕ данные потерь ты хочешь передать в минэнерго, тяжко такой энергопаспорт защитить у заказчика(водоканал). Проще утопить такого аудитора  ). Удачи. И учись дышать под водой  ). Согласно какого нормативного документа они должны быть меньше 13%? И что мне дает данная производительность? Только эффективность (экономичность работы насосов) насколько корректно по таким результатам полученные расходы сопоставлять с годовыми?
|
|
|
|
|
16.5.2011, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Urov @ 16.5.2011, 14:49)  Приблизительно 60% порывов приходиться на канализацию. Если вы видите текущую из под земли воду без какашек -- это еще не значит что это не сливы. Я могу определить только по запаху, чистая вода пахнет хлором сильнее стоков. Глубина прокладки канализации обычно глубже водопровода, поэтому чаще такие утечки идут в подземные воды и найти их практически невозможно. Не пейте воду из родников. Не стоит распространять свой опыт на всю Россию, артезианская вода хлором не пахнет. Про родники согласен.
|
|
|
|
|
16.5.2011, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687

|
А с родниками-то что за криминал?
|
|
|
|
|
16.5.2011, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(zabexpert @ 16.5.2011, 15:47)  А с родниками-то что за криминал? Да не то чтобы криминал, просто водоканал реагирует на порывы гораздо дольше чем теплосеть, поэтому "святых горячих источников" по РФ не наблюдается, а вот родники встречаются  . Подобное не касается родников, известных уже долгое время и расположенных вдалеке от всяких ВКшных коммуникаций.
|
|
|
|
|
16.5.2011, 16:27
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96849

|
13% из опыта общения. Такую цифру озвучили пять различных водоканалов по всей России. Согласен чистая вода из артезианских скважин не пахнет, забыл каюсь. Зная реальную производительность насосной станции + показания электросчетчика за год не трудно подсчитать сколько воды подано в систему. А зная сколько денег собрано с населения, а особенно показания домовых водомеров, можно довольно точно установить наличие утечек (незаконных врезок). И кому оно надо. Водопроводчики считают, если не течёт на поверхности, ну и ладно. Поэтому все они любят весну и дожди, невидно утечек. Реально видел ситуацию при раскопке утечки, вода потекла рядом с деревянным чопом, который поставили пару лет назад.
|
|
|
|
|
16.5.2011, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Urov @ 16.5.2011, 17:27)  13% из опыта общения. Такую цифру озвучили пять различных водоканалов по всей России. Согласен чистая вода из артезианских скважин не пахнет, забыл каюсь. Зная реальную производительность насосной станции + показания электросчетчика за год не трудно подсчитать сколько воды подано в систему. А зная сколько денег собрано с населения, а особенно показания домовых водомеров, можно довольно точно установить наличие утечек (незаконных врезок). И кому оно надо. Водопроводчики считают, если не течёт на поверхности, ну и ладно. Поэтому все они любят весну и дожди, невидно утечек. Реально видел ситуацию при раскопке утечки, вода потекла рядом с деревянным чопом, который поставили пару лет назад. Понятно. Вот я про это и спрашиваю. Выехал я на один день с бригадой, примерные результаты стоят 2 К 45/35, смерили допустим 70 м3/час для определенной НС. На обоих насосах стоят 7,5 кВт двигатели. Одноэтажная застройка типа частный сектор. Замеры проводили с 16-19 часов. Годовой расход ЭЭ по данной НС составил 110 тыс кВт час. Вопрос: сколько я перекачал воды за год?
|
|
|
|
|
17.5.2011, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(Urov @ 16.5.2011, 17:27)  Зная реальную производительность насосной станции + показания электросчетчика за год не трудно подсчитать сколько воды подано в систему. Не, не посчитаете. Вернее, посчитаете, но полученная цифра к реальной подаче отношение будет иметь крайне косвенное. У насосов нет прямой зависимости между энергопотреблением и подачей. Цитата(Const82 @ 16.5.2011, 19:15)  Замеры проводили с 16-19 часов. А график подачи суточный, недельный, месячный, годовой по счетчикам определяли?
|
|
|
|
|
17.5.2011, 13:13
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96849

|
Ну понятно что за 2-3 часа замеров ничего не узнаешь, минимум неделю мерить надо. И вообще точность расхода воды растет пропорционально времени измерений, в идеале бесконечное время измерения даст максимальную точность  .
|
|
|
|
|
17.5.2011, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Urov @ 17.5.2011, 14:13)  Ну понятно что за 2-3 часа замеров ничего не узнаешь, минимум неделю мерить надо. И вообще точность расхода воды растет пропорционально времени измерений, в идеале бесконечное время измерения даст максимальную точность  . Вот и я об этом, кроме того, если на НС проходили какие-либо работы, то данные по расходу ЭЭ их отразят. Болгарка, сварочный аппарат. А ставить приборы на неделю на каждой КНС - это большой парк приборов иметь нужно. Да и себестоимость аудита резко вверх идет. Я думаю что достаточно определить эффективность работы насосов в момент обследования. Не потому что этого достаточно, а потому что по другому не получится ((.
|
|
|
|
|
17.5.2011, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(tpa2009 @ 17.5.2011, 13:33)  Не, не посчитаете. Вернее, посчитаете, но полученная цифра к реальной подаче отношение будет иметь крайне косвенное. У насосов нет прямой зависимости между энергопотреблением и подачей.
А график подачи суточный, недельный, месячный, годовой по счетчикам определяли? Нет это я для примера с генерировал цифры. А вот о насосах когда до я думал над этой задачей если найду материалы пришлю.
Сообщение отредактировал Const82 - 17.5.2011, 13:59
|
|
|
|
|
17.5.2011, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(Const82 @ 17.5.2011, 14:51)  Я думаю что достаточно определить эффективность работы насосов в момент обследования. Не потому что этого достаточно, а потому что по другому не получится ((. Эффективность работы насоса зависит от подачи, способа регулирования. Подача на городской насосной станции за сутки скачет от 5% до 80-90%. И одноразового замера смысла по большому счету делать нет - никакой полезной информации это не даст. Вечером, кстати, загрузка сети максимальная и насосы работают в режиме, близком к оптимальному. Наибольшие потери при малых подачах. Поэтому обследование необходимо начинать с построения суточного графика расхода воды. Как правило, достаточно за два дня - рабочий и выходной. Потом определение режимов регулирования, что когда прикрывают и когда лишние насосы отключают. И только по этой информации можно уже и судить об эффективности работы НС и потерях в ней.
|
|
|
|
|
17.5.2011, 20:03
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.1.2009
Пользователь №: 28291

|
приветствую! вот пара направлений энергосбережения на водоканале. посчитайте для начала их, а дальше дело само пойдет ((:
• Разработка и утверждение эксплуатационных норм расхода воды для потребителей (собственников, арендаторов). • Разработка и утверждение лимитов водопользования для потребителей (собственников, арендаторов). • Внедрение приборного учета расходуемой воды, включая: o установку и ввод в эксплуатацию приборов учета отпускаемой потребителям воды; o установку и ввод в эксплуатацию приборов учета воды на стороне потребителя; o установку и ввод в эксплуатацию приборов учета объема стоков. • Автоматизация групп насосов повысительных насосных станций систем водоснабжения (ВНС) с установкой частотно-регулируемого электропривода понижением давления в ночное время. • Снижение избыточных напоров в системах водоснабжения. o Применение балансировочных вентилей для ограничения избыточных напоров. o Получение электрической энергии на основе рекуперации избыточного давления магистральных трубопроводов. • Оптимизация графика работы погружных насосов водозаборных скважин в соответствии с тарифом на электроэнергию, дифференцированным по времени суток. • Обеспечение перехода на интервальный учет электроэнергии путем модернизации системы технического учета электроэнергии и внедрения системы энергетического менеджмента. • Применение трубопроводов из полимерных материалов взамен стальных при плановых и внеочередных ремонтах, а также реконструкции сетей водоснабжения. • Применение поверхностно-активных веществ (ПАВ) для промывки трубопроводов (снижение гидравлического сопротивления, препятствие коррозии, устранение существующих отложений). • Наладка систем водоснабжения, включая: o обследование системы (с целью уточнения информации по существующему состоянию сетей и оборудования, комплектности схем водоснабжения); o оптимизацию работы системы (включая создание расчетной модели водопроводных сетей, просчет гидравлического режима с использованием программного комплекса «ZuluHydro»/ «Bentley Water», установку/модернизацию оборудования); o регулировку системы и корректировку расчетной схемы водопроводных сетей после внесенных изменений, пуск в эксплуатацию. • Внедрение динамического расчета гидравлического режима систем водоснабжения. • Автоматизация групп насосов КНС с применением систем частотного регулирования электроприводов. • Теплогидравлические расчёты и наладка систем воздухоснабжения очистных сооружений. • Применение высокоэффективных аэраторов. • Автоматизация групп насосов перекачки циркуляционного активного ила очистных сооружений. • Автоматизация групп насосов перекачки осадка первичных отстойников и избыточного активного ила на илоуплотнители (обезвоживание). • Автоматизация работы турбонагнетателей (воздуходувок). Двухступенчатая система регулирования по параметрам в аэротенках и по давлению в воздухопроводе. Системы плавного запуска для обеспечения регулярного пуска-останова машин без снижения ресурса работы. • Выработка и использование биогаза на очистных сооружениях для производства тепловой и электрической энергии. o Модернизация котельной: совместное использование биогаза, природного газа, высокоэффективных комбинированных горелок и котлов. o ПГУ-ТЭЦ на биогазе. • Увеличение выхода биогаза. Применение систем перемешивания осадка. • Применение рекуперативных теплообменников типа «осадок-осадок» для возврата тепла, отводимого со сброженным осадком из метантенков. • Использование сушильной машины сырого осадка с целью уменьшения объема и массы вывоза на полигон. • Применение гидротурбин на самотечных потоках очистных сооружений. • Снижение нерациональных тепловых потерь через ограждающие конструкции зданий o Вентилируемые фасады. o Тамбуры и тепловые завесы. o Теплоотражающие пленки на окнах. o Замена ворот в зданиях РМЦ и гараже очистных. o Теплоотражающие экраны за радиаторами отопления. • Оптимизация расхода тепловой и электрической энергии на отопление объектов. Перевод систем отопления помещений артезианских скважин и насосных станций в режим автоматического поддержания минимально допустимой температуры. Применение греющих кабелей и систем локального обогрева. • Замена светильников на энергосберегающие. Применение светодиодных светильников в системах внутреннего и наружного освещения. • Внедрение автономных систем уличного освещения на основе использования солнечных батарей. • Автоматизация работы систем освещения и вентиляции в малопосещаемых помещениях. • Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением. • Применение тепловых насосов для теплоснабжения зданий. Возможности использования сточных вод как низкопотенциального источника тепловой энергии. • Наладка систем теплоснабжения. • Автоматизация тепловых пунктов (ЦТП и ИТП). • Замена устаревших силовых трансформаторов на современные (ТМГ 12). • Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения. • Фильтрация высших гармоник в системах электроснабжения. • Применение газа в качестве топлива двигателей внутреннего сгорания. o Использование газа в качестве топлива двигателей, работающих на бензине. o Использование газа в качестве топлива дизельных двигателей.
|
|
|
|
|
17.5.2011, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
Цитата(afmv @ 17.5.2011, 21:03)  приветствую! вот пара направлений энергосбережения на водоканале. посчитайте для начала их, а дальше дело само пойдет ((: ... "...Так ты ему скажи и всех событий Открой причину. Дальше - тишина." Уильям Шекспир. Гамлет, принц датский (пер.М.Лозинский)
|
|
|
|
|
17.5.2011, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 19.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 104364

|
Цитата(burokrat @ 17.5.2011, 22:32)  "...Так ты ему скажи и всех событий Открой причину. Дальше - тишина." Уильям Шекспир. Гамлет, принц датский (пер.М.Лозинский) шикарно)))
|
|
|
|
|
17.5.2011, 23:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(afmv @ 17.5.2011, 21:03)  приветствую! вот пара направлений энергосбережения на водоканале. посчитайте для начала их, а дальше дело само пойдет ((: Гы. Видно воспаленный мозг стандатизатора из СРО перечень наваял, когда поставили задачу стандарт разработать. Ерунда полная. Особенное понравилось "Применение балансировочных вентилей для ограничения избыточных напоров". Любой балансировочный вентиль - это перерасход э.э. А "Получение электрической энергии на основе рекуперации избыточного давления магистральных трубопроводов" - вообще шедевр. Из всего списка единственное энергосберегающее мероприятие, причем реально энергесберегающее - "Автоматизация групп насосов с установкой частотно-регулируемого электропривода".
|
|
|
|
|
18.5.2011, 2:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(tpa2009 @ 18.5.2011, 0:55)  Гы. Видно воспаленный мозг стандатизатора из СРО перечень наваял, когда поставили задачу стандарт разработать. Ерунда полная. Особенное понравилось "Применение балансировочных вентилей для ограничения избыточных напоров". Любой балансировочный вентиль - это перерасход э.э. А "Получение электрической энергии на основе рекуперации избыточного давления магистральных трубопроводов" - вообще шедевр. Из всего списка единственное энергосберегающее мероприятие, причем реально энергесберегающее - "Автоматизация групп насосов с установкой частотно-регулируемого электропривода". Энергосберегающие: Замена светильников на энергосберегающие. Наладка систем теплоснабжения. Применение газа в качестве топлива двигателей внутреннего сгорания. Условно энергосберегающие Внедрение приборного учета расходуемой воды. Обеспечение перехода на интервальный учет электроэнергии путем модернизации системы технического учета электроэнергии и внедрения системы энергетического менеджмента
|
|
|
|
|
18.5.2011, 7:04
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.1.2009
Пользователь №: 28291

|
Цитата(tpa2009 @ 18.5.2011, 0:55)  Гы. Видно воспаленный мозг стандатизатора из СРО перечень наваял, когда поставили задачу стандарт разработать. Ерунда полная. Особенное понравилось "Применение балансировочных вентилей для ограничения избыточных напоров". Любой балансировочный вентиль - это перерасход э.э. А "Получение электрической энергии на основе рекуперации избыточного давления магистральных трубопроводов" - вообще шедевр. Из всего списка единственное энергосберегающее мероприятие, причем реально энергесберегающее - "Автоматизация групп насосов с установкой частотно-регулируемого электропривода". 1. не из сро 2. не обращайте внимания, конечно, ерунда. 3. если балансировочный вентиль работает в системе, где ЧРП регулирует напор на источнике, то с вами можно не согласиться. 4. практически все перечисленные технологии успешно работают и подтверждают свою эффективность на предприятиях водоканала России, Европы и Америки. практически -- т.к. пгу-тэц на биогазе своими глазами не видел. а мини-тэц с газопоршневыми двигателями работают, например, на КОСе и ЛОСе в Москве.
|
|
|
|
|
18.5.2011, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
Цитата(Const82 @ 18.5.2011, 3:55)  Условно энергосберегающие Внедрение приборного учета расходуемой воды. Сам прибор не дает никакой экономии энергоресурсов, но с его помощью появится возможность оценки степени повышения эффективности внедряемых мероприятий и расчетов с потребителями по фактическому расходу воды.
|
|
|
|
|
18.5.2011, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
поэтому и условно.
|
|
|
|
|
18.5.2011, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(afmv @ 18.5.2011, 8:04)  1. не из сро Значит, из учебника. Цитата(afmv @ 18.5.2011, 8:04)  3. если балансировочный вентиль работает в системе, где ЧРП регулирует напор на источнике, то с вами можно не согласиться. Любой балансировочный вентиль - это дополнительное сопротивление, на преодоление кторого необходимо дополнительная энергия. Или я не прав? Цитата(afmv @ 18.5.2011, 8:04)  4. практически все перечисленные технологии успешно работают... Я не спорю, технологии правильные. Но исходя из структуры энергопотребления на водоканале, все это мизер. Основное (98%) - это насосы. Остальное - игрушки. Или в Московском Водоканале другая структура энергопотребления?
|
|
|
|
|
  |