				Доброго времени суток! Есть ли у кого-нибудь опыт проведения энергетического обследования систем водопровода и канализации - имеется предприятие типа Водоканал, имеющее на балансе очистные, отстойники, насосные, водопроводные и канализационные сети. Есть ли какие - нибудь особенности в данном виде работ? заранее Спасибо!!!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.5.2011, 15:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1527
 Регистрация: 5.1.2010
 Из: Белгород
 Пользователь №: 43680
 
 
 
  
 | 
				Цитата(=jurist= @ 10.5.2011, 13:39)  Доброго времени суток! Есть ли у кого-нибудь опыт проведения энергетического обследования систем водопровода и канализации - имеется предприятие типа Водоканал, имеющее на балансе очистные, отстойники, насосные, водопроводные и канализационные сети. Есть ли какие - нибудь особенности в данном виде работ? заранее Спасибо!!!
 На водоканале главное энергопотребление - насосы. Все остальное (отопление, например) - мелочь. Поэтому главное: а) оценка КПД и потерь в насосах и приводах (там может быть низкий КПД из-за старости или заниженной загрузки); б) оценка потерь при дроссельном регулировании (нерациональном регулировании); в) оценка режима работ водопроводных сетей (например, сети старые, потребление увеличилось, потери могут быть очень большими - но это большие затраты на перекладку). Главные мероприятия - замена насосов, ЧРП. Окупается, кстати, довольно быстро.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.5.2011, 23:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 288
 Регистрация: 8.9.2010
 Из: СПб
 Пользователь №: 71253
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tpa2009 @ 10.5.2011, 15:29)  На водоканале главное энергопотребление - насосы. Все остальное (отопление, например) - мелочь. Главное действительно насосы, но если речь идет о реальном Водоканале, то это достаточно мощная организация, у которой, например в Питерском ГУП "Водоканале", даже свои котельные имеются, я уже не говорю о количестве этих очистных да насосных.  Кроме того современные системы очистки достаточно сложный технологический процесс. В нем придется разобраться, чтобы оценить где сэкономить. Так что, прежде чем браться за эту работу советую крепко все обдумать да разузнать, подготовиться к возможным трудностям.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.5.2011, 5:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1527
 Регистрация: 5.1.2010
 Из: Белгород
 Пользователь №: 43680
 
 
 
  
 | 
				Цитата(gedeon @ 12.5.2011, 0:16)  если речь идет о реальном Водоканале, то это достаточно мощная организация, у которой, например в Питерском ГУП "Водоканале", даже свои котельные имеются Все равно, доля затрат на эти котельные - мизер. Пример по нашему городском Водоканалу. Теплоснабжение - 1,3%, природный газ - 1,0%, э.э - 97,7%. Кстати, в нем же: водоснабжение 61%, водоотведение 20%, очистка 19%. Потери, кстати, из-за дроссельного регулирования и старых насосов - около 35%. Цитата(gedeon @ 12.5.2011, 0:16)  Кроме того современные системы очистки достаточно сложный технологический процесс. В нем придется разобраться, чтобы оценить где сэкономить. В принципе, те же насосы и компрессоры. Цитата(gedeon @ 12.5.2011, 0:16)  Так что, прежде чем браться за эту работу советую крепко все обдумать да разузнать, подготовиться к возможным трудностям. Точно, без знаний, что такое рабочая точка и пересчет характеристик, лучше не лезть. А в это за вечер не вникнешь.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.5.2011, 12:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 3.3.2011
 Пользователь №: 96849
 
 
 
  
 | 
				Как уже писали водоканал-- это насосы. Вода прежде чем попасть в кран перекачивается 3-4 раза а то и более в зависимости от рельефа. Но учти что если с КНС и ВНС еще можно разобраться имея пару извилин в голове, то в процесс водоподготовки и водоочистки без специальных знаний лутьше не лезь. (Потравишь город или рыбу), да и знакомого гидравлика надо иметь и желательно в штате. Если есть конкретные вопросы -- пиши в личку. 10 лет в водоканале проработал.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.5.2011, 13:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 28.3.2011
 Пользователь №: 100442
 
 
 
  
 | 
				Всем огромное спасибо! По насосам и остальным эл. двигателям - это понятно: проводим испытания, делаем режимные карты, и т. д., благо подобный опыт есть. Если я правильно понимаю, там как и на котельных должны быть сетевые и подпиточные насосы. А как обследовать водопроводные сети? проводить испытания на фактические потери? Допустим.... а канализация? - сколько теряется жидких отходов - наверняка тоже должны быть нормативные показатели))))  Дальше еще интересней: наверняка на предприятии Водоканал должен вестись водно-канализационный баланс, который никогда не сходится, в виду объективных причин......
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.5.2011, 14:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1527
 Регистрация: 5.1.2010
 Из: Белгород
 Пользователь №: 43680
 
 
 
  
 | 
				Цитата(=jurist= @ 13.5.2011, 14:39)  А как обследовать водопроводные сети? проводить испытания на фактические потери? Допустим.... а канализация? - Не увлекайтесь. Энергоаудит - это энергопотребление, а не качество воды или очистка стоков. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.5.2011, 14:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4383
 Регистрация: 14.11.2006
 Пользователь №: 4724
 
 
 
  
 | 
				Цитата(=jurist= @ 13.5.2011, 14:39)  Всем огромное спасибо! По насосам и остальным эл. двигателям - это понятно: проводим испытания, делаем режимные карты, и т. д., благо подобный опыт есть. Если я правильно понимаю, там как и на котельных должны быть сетевые и подпиточные насосы. А как обследовать водопроводные сети? проводить испытания на фактические потери? Допустим.... а канализация? - сколько теряется жидких отходов - наверняка тоже должны быть нормативные показатели))))  Дальше еще интересней: наверняка на предприятии Водоканал должен вестись водно-канализационный баланс, который никогда не сходится, в виду объективных причин...... Простите а где теряются жидкие отходы? и по какой методике они рассчитываются?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2011, 13:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 3.3.2011
 Пользователь №: 96849
 
 
 
  
 | 
				Потери воды при передачи не должны превышать 13%. Данные по поднятию воды, стокам и потерям, каждый водоканал должен опубликовывать в свободном доступе. Обычно потери пишут 12,5-12,75 % от поднятой воды. И для твоего здоровья лутьше не перечить в этом, а то на балансе водоканалов много КНС   . Еще на балансе водоканалов есть водопроводные и канализационные сети, обычно их длинна измеряется десятками-сотнями километров, ну ка посчитай время за которое ты измериш  утечки. Поэтому поверь им на слово сколько воды они теряют. Реально потери могут превышать 30%. Теперь смотри. Берешь насосную на какой-то микрорайон, ставишь счетчики воды и электричества, узнаешь реальную подачу воды, а водоканал собирает денег с района меньше, а еще не дай бог счетчики на каждом из домов стоят и потом РЕАЛЬНЫЕ данные потерь ты хочешь передать в минэнерго, тяжко такой энергопаспорт защитить у заказчика(водоканал). Проще утопить такого аудитора   ). Удачи. И учись дышать под водой   ).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2011, 13:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 3.3.2011
 Пользователь №: 96849
 
 
 
  
 | 
				Простите а где теряются жидкие отходы?
 Приблизительно 60% порывов приходиться на канализацию. Если вы видите текущую из под земли воду без какашек -- это еще не значит что это не сливы. Я могу определить только по запаху, чистая вода пахнет хлором сильнее стоков. Глубина прокладки канализации обычно глубже водопровода, поэтому чаще такие утечки идут в подземные воды и найти их практически невозможно. Не пейте воду из родников.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2011, 14:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4383
 Регистрация: 14.11.2006
 Пользователь №: 4724
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Urov @ 16.5.2011, 14:40)  Потери воды при передачи не должны превышать 13%. Данные по поднятию воды, стокам и потерям, каждый водоканал должен опубликовывать в свободном доступе. Обычно потери пишут 12,5-12,75 % от поднятой воды. И для твоего здоровья лутьше не перечить в этом, а то на балансе водоканалов много КНС   . Еще на балансе водоканалов есть водопроводные и канализационные сети, обычно их длинна измеряется десятками-сотнями километров, ну ка посчитай время за которое ты измериш  утечки. Поэтому поверь им на слово сколько воды они теряют. Реально потери могут превышать 30%. Теперь смотри. Берешь насосную на какой-то микрорайон, ставишь счетчики воды и электричества, узнаешь реальную подачу воды, а водоканал собирает денег с района меньше, а еще не дай бог счетчики на каждом из домов стоят и потом РЕАЛЬНЫЕ данные потерь ты хочешь передать в минэнерго, тяжко такой энергопаспорт защитить у заказчика(водоканал). Проще утопить такого аудитора   ). Удачи. И учись дышать под водой   ).Согласно какого нормативного документа они должны быть меньше 13%? И что мне дает данная производительность? Только эффективность (экономичность работы насосов) насколько корректно по таким результатам полученные расходы сопоставлять с годовыми?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2011, 14:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4383
 Регистрация: 14.11.2006
 Пользователь №: 4724
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Urov @ 16.5.2011, 14:49)  Приблизительно 60% порывов приходиться на канализацию. Если вы видите текущую из под земли воду без какашек -- это еще не значит что это не сливы. Я могу определить только по запаху, чистая вода пахнет хлором сильнее стоков. Глубина прокладки канализации обычно глубже водопровода, поэтому чаще такие утечки идут в подземные воды и найти их практически невозможно. Не пейте воду из родников. Не стоит распространять свой опыт на всю Россию, артезианская вода хлором не пахнет. Про родники согласен.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2011, 14:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 518
 Регистрация: 29.4.2010
 Из: Россия
 Пользователь №: 54687
 
 
 
  
 | 
				А с родниками-то что за криминал?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2011, 14:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4383
 Регистрация: 14.11.2006
 Пользователь №: 4724
 
 
 
  
 | 
				Цитата(zabexpert @ 16.5.2011, 15:47)  А с родниками-то что за криминал? Да не то чтобы криминал, просто водоканал реагирует на порывы гораздо дольше чем теплосеть, поэтому "святых горячих источников" по РФ не наблюдается, а вот родники встречаются     . Подобное не касается родников, известных уже долгое время и расположенных вдалеке от всяких ВКшных коммуникаций.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   16.5.2011, 16:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 3.3.2011
 Пользователь №: 96849
 
 
 
  
 | 
				13% из опыта общения. Такую цифру озвучили пять различных водоканалов по всей России.Согласен чистая вода из артезианских скважин не пахнет, забыл каюсь.
 Зная реальную производительность насосной станции + показания электросчетчика за год не трудно подсчитать сколько воды подано в систему. А зная сколько денег собрано с населения, а особенно показания домовых водомеров, можно довольно точно установить наличие утечек (незаконных врезок). И кому оно надо. Водопроводчики считают, если не течёт на поверхности, ну и ладно. Поэтому все они любят весну и дожди, невидно утечек. Реально видел ситуацию при раскопке утечки, вода потекла рядом с  деревянным чопом, который поставили пару лет назад.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2011, 18:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4383
 Регистрация: 14.11.2006
 Пользователь №: 4724
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Urov @ 16.5.2011, 17:27)  13% из опыта общения. Такую цифру озвучили пять различных водоканалов по всей России.Согласен чистая вода из артезианских скважин не пахнет, забыл каюсь.
 Зная реальную производительность насосной станции + показания электросчетчика за год не трудно подсчитать сколько воды подано в систему. А зная сколько денег собрано с населения, а особенно показания домовых водомеров, можно довольно точно установить наличие утечек (незаконных врезок). И кому оно надо. Водопроводчики считают, если не течёт на поверхности, ну и ладно. Поэтому все они любят весну и дожди, невидно утечек. Реально видел ситуацию при раскопке утечки, вода потекла рядом с  деревянным чопом, который поставили пару лет назад.
 Понятно. Вот я про это и спрашиваю. Выехал я на один день с бригадой, примерные результаты стоят 2 К 45/35,  смерили допустим 70 м3/час для определенной НС. На обоих насосах стоят 7,5 кВт двигатели. Одноэтажная застройка типа частный сектор.  Замеры проводили с 16-19 часов. Годовой расход ЭЭ  по данной НС составил 110 тыс кВт час. Вопрос: сколько я перекачал воды за год?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2011, 12:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1527
 Регистрация: 5.1.2010
 Из: Белгород
 Пользователь №: 43680
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Urov @ 16.5.2011, 17:27)  Зная реальную производительность насосной станции + показания электросчетчика за год не трудно подсчитать сколько воды подано в систему. Не, не посчитаете. Вернее, посчитаете, но полученная цифра к реальной подаче отношение будет иметь крайне косвенное. У насосов нет прямой зависимости между энергопотреблением и подачей. Цитата(Const82 @ 16.5.2011, 19:15)  Замеры проводили с 16-19 часов. А график подачи суточный, недельный, месячный, годовой по счетчикам определяли?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2011, 13:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 3.3.2011
 Пользователь №: 96849
 
 
 
  
 | 
				Ну понятно что за 2-3 часа замеров ничего не узнаешь, минимум неделю мерить надо. И вообще точность расхода воды растет пропорционально времени измерений, в идеале бесконечное время измерения даст максимальную точность   .
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2011, 13:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4383
 Регистрация: 14.11.2006
 Пользователь №: 4724
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Urov @ 17.5.2011, 14:13)  Ну понятно что за 2-3 часа замеров ничего не узнаешь, минимум неделю мерить надо. И вообще точность расхода воды растет пропорционально времени измерений, в идеале бесконечное время измерения даст максимальную точность   .Вот и я об этом, кроме того, если на НС проходили какие-либо работы, то данные по расходу ЭЭ их отразят. Болгарка, сварочный аппарат. А ставить приборы на неделю на каждой КНС - это большой парк приборов иметь нужно. Да и себестоимость аудита резко вверх идет. Я думаю что достаточно определить эффективность работы насосов в момент обследования. Не потому что этого достаточно, а потому что по другому не получится ((.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2011, 13:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4383
 Регистрация: 14.11.2006
 Пользователь №: 4724
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tpa2009 @ 17.5.2011, 13:33)  Не, не посчитаете. Вернее, посчитаете, но полученная цифра к реальной подаче отношение будет иметь крайне косвенное. У насосов нет прямой зависимости между энергопотреблением и подачей.
 А график подачи суточный, недельный, месячный, годовой по счетчикам определяли?
  Нет это я для примера с генерировал цифры. А вот о насосах когда до я думал над этой задачей если найду материалы пришлю.
				Сообщение отредактировал Const82 - 17.5.2011, 13:59 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2011, 14:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1527
 Регистрация: 5.1.2010
 Из: Белгород
 Пользователь №: 43680
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Const82 @ 17.5.2011, 14:51)  Я думаю что достаточно определить эффективность работы насосов в момент обследования. Не потому что этого достаточно, а потому что по другому не получится ((. Эффективность работы насоса зависит от подачи, способа регулирования. Подача на городской насосной станции за сутки скачет от 5% до 80-90%. И одноразового замера смысла по большому счету делать нет - никакой полезной информации это не даст. Вечером, кстати, загрузка сети максимальная и насосы работают в режиме, близком к оптимальному. Наибольшие потери при малых подачах. Поэтому обследование необходимо начинать с построения суточного графика расхода воды. Как правило, достаточно за два дня - рабочий и выходной. Потом определение режимов регулирования, что когда прикрывают и когда лишние насосы отключают. И только по этой информации можно уже и судить об эффективности работы НС и потерях в ней.  
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2011, 20:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 28.1.2009
 Пользователь №: 28291
 
 
 
  
 | 
				приветствую!вот пара направлений энергосбережения на водоканале.
 посчитайте для начала их, а дальше дело само пойдет ((:
 
 •	Разработка и утверждение эксплуатационных норм расхода воды для потребителей (собственников, арендаторов).
 •	Разработка и утверждение лимитов водопользования для потребителей (собственников, арендаторов).
 •	Внедрение приборного учета расходуемой воды, включая:
 o	установку и ввод в эксплуатацию приборов учета отпускаемой потребителям воды;
 o	установку и ввод в эксплуатацию приборов учета воды на стороне потребителя;
 o	установку и ввод в эксплуатацию приборов учета объема стоков.
 •	Автоматизация групп насосов повысительных насосных станций систем водоснабжения (ВНС) с установкой частотно-регулируемого электропривода понижением давления в ночное время.
 •	Снижение избыточных напоров в системах водоснабжения.
 o	Применение балансировочных вентилей для ограничения избыточных напоров.
 o	Получение электрической энергии на основе рекуперации избыточного давления магистральных трубопроводов.
 •	Оптимизация графика работы погружных насосов водозаборных скважин в соответствии с тарифом на электроэнергию, дифференцированным по времени суток.
 •	Обеспечение перехода на интервальный учет электроэнергии путем модернизации системы технического учета электроэнергии и внедрения системы энергетического менеджмента.
 •	Применение трубопроводов из полимерных материалов взамен стальных при плановых и внеочередных ремонтах, а также реконструкции сетей водоснабжения.
 •	Применение поверхностно-активных веществ (ПАВ) для промывки трубопроводов (снижение гидравлического сопротивления, препятствие коррозии, устранение существующих отложений).
 •	Наладка систем водоснабжения, включая:
 o	обследование системы (с целью уточнения информации по существующему состоянию сетей и оборудования, комплектности схем водоснабжения);
 o	оптимизацию работы системы (включая создание расчетной модели водопроводных сетей, просчет гидравлического режима с использованием программного комплекса «ZuluHydro»/ «Bentley Water», установку/модернизацию оборудования);
 o	регулировку системы и корректировку расчетной схемы водопроводных сетей после внесенных изменений, пуск в эксплуатацию.
 •	Внедрение динамического расчета гидравлического режима систем водоснабжения.
 •	Автоматизация групп насосов КНС с применением систем частотного регулирования электроприводов.
 •	Теплогидравлические расчёты и наладка систем воздухоснабжения очистных сооружений.
 •	Применение высокоэффективных аэраторов.
 •	Автоматизация групп насосов перекачки циркуляционного активного ила очистных сооружений.
 •	Автоматизация групп насосов перекачки осадка первичных отстойников и избыточного активного ила на илоуплотнители (обезвоживание).
 •	Автоматизация работы турбонагнетателей (воздуходувок). Двухступенчатая система регулирования по параметрам в аэротенках и по давлению в воздухопроводе. Системы плавного запуска для обеспечения регулярного пуска-останова машин без снижения ресурса работы.
 •	Выработка и использование биогаза на очистных сооружениях для производства тепловой и электрической энергии.
 o	Модернизация котельной: совместное использование биогаза, природного газа, высокоэффективных комбинированных горелок и котлов.
 o	ПГУ-ТЭЦ на биогазе.
 •	Увеличение выхода биогаза. Применение систем перемешивания осадка.
 •	Применение рекуперативных теплообменников типа «осадок-осадок» для возврата тепла, отводимого со сброженным осадком из метантенков.
 •	Использование сушильной машины сырого осадка с целью уменьшения объема и массы вывоза на полигон.
 •	Применение гидротурбин на самотечных потоках очистных сооружений.
 •	Снижение нерациональных тепловых потерь через ограждающие конструкции зданий
 o	Вентилируемые фасады.
 o	Тамбуры и тепловые завесы.
 o	Теплоотражающие пленки на окнах.
 o	Замена ворот в зданиях РМЦ и гараже очистных.
 o	Теплоотражающие экраны за радиаторами отопления.
 •	Оптимизация расхода тепловой и электрической энергии на отопление объектов. Перевод систем отопления помещений артезианских скважин и насосных станций в режим автоматического поддержания минимально допустимой температуры. Применение греющих кабелей и систем локального обогрева.
 •	Замена светильников на энергосберегающие. Применение светодиодных светильников в системах внутреннего и наружного освещения.
 •	Внедрение автономных систем уличного освещения на основе использования солнечных батарей.
 •	Автоматизация работы систем освещения и вентиляции в малопосещаемых помещениях.
 •	Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением.
 •	Применение тепловых насосов для теплоснабжения зданий. Возможности использования сточных вод как низкопотенциального источника тепловой энергии.
 •	Наладка систем теплоснабжения.
 •	Автоматизация тепловых пунктов (ЦТП и ИТП).
 •	Замена устаревших силовых трансформаторов на современные (ТМГ 12).
 •	Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения.
 •	Фильтрация высших гармоник в системах электроснабжения.
 •	Применение газа в качестве топлива двигателей внутреннего сгорания.
 o	Использование газа в качестве топлива двигателей, работающих на бензине.
 o	Использование газа в качестве топлива дизельных двигателей.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2011, 21:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 685
 Регистрация: 8.3.2011
 Из: г.Королев
 Пользователь №: 97402
 
 
 
  
 | 
				Цитата(afmv @ 17.5.2011, 21:03)  приветствую!вот пара направлений энергосбережения на водоканале.
 посчитайте для начала их, а дальше дело само пойдет ((:
 ...
 "...Так ты ему скажи и всех событий  Открой причину. Дальше - тишина." Уильям Шекспир. Гамлет, принц датский (пер.М.Лозинский)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2011, 23:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 93
 Регистрация: 19.4.2011
 Из: Ростов-на-Дону
 Пользователь №: 104364
 
 
 
  
 | 
				Цитата(burokrat @ 17.5.2011, 22:32)  "...Так ты ему скажи и всех событийОткрой причину. Дальше - тишина."
 Уильям Шекспир. Гамлет, принц датский (пер.М.Лозинский)
 шикарно)))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2011, 23:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1527
 Регистрация: 5.1.2010
 Из: Белгород
 Пользователь №: 43680
 
 
 
  
 | 
				Цитата(afmv @ 17.5.2011, 21:03)  приветствую!вот пара направлений энергосбережения на водоканале.
 посчитайте для начала их, а дальше дело само пойдет ((:
 Гы. Видно воспаленный мозг стандатизатора из СРО перечень наваял, когда поставили задачу стандарт разработать. Ерунда полная. Особенное понравилось "Применение балансировочных вентилей для ограничения избыточных напоров". Любой балансировочный вентиль - это перерасход э.э. А "Получение электрической энергии на основе рекуперации избыточного давления магистральных трубопроводов" - вообще шедевр. Из всего списка единственное энергосберегающее мероприятие, причем реально энергесберегающее - "Автоматизация групп насосов с установкой частотно-регулируемого электропривода".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2011, 2:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4383
 Регистрация: 14.11.2006
 Пользователь №: 4724
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tpa2009 @ 18.5.2011, 0:55)  Гы. Видно воспаленный мозг стандатизатора из СРО перечень наваял, когда поставили задачу стандарт разработать. Ерунда полная. Особенное понравилось "Применение балансировочных вентилей для ограничения избыточных напоров". Любой балансировочный вентиль - это перерасход э.э.А "Получение электрической энергии на основе рекуперации избыточного давления магистральных трубопроводов" - вообще шедевр.
 Из всего списка единственное энергосберегающее мероприятие, причем реально энергесберегающее - "Автоматизация групп насосов с установкой частотно-регулируемого электропривода".
 Энергосберегающие: Замена светильников на энергосберегающие.  Наладка систем теплоснабжения. Применение газа в качестве топлива двигателей внутреннего сгорания. Условно энергосберегающие Внедрение приборного учета расходуемой воды. Обеспечение перехода на интервальный учет электроэнергии путем модернизации системы технического учета электроэнергии  и внедрения системы энергетического менеджмента |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2011, 7:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 28.1.2009
 Пользователь №: 28291
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tpa2009 @ 18.5.2011, 0:55)  Гы. Видно воспаленный мозг стандатизатора из СРО перечень наваял, когда поставили задачу стандарт разработать. Ерунда полная. Особенное понравилось "Применение балансировочных вентилей для ограничения избыточных напоров". Любой балансировочный вентиль - это перерасход э.э.А "Получение электрической энергии на основе рекуперации избыточного давления магистральных трубопроводов" - вообще шедевр.
 Из всего списка единственное энергосберегающее мероприятие, причем реально энергесберегающее - "Автоматизация групп насосов с установкой частотно-регулируемого электропривода".
 1. не из сро 2. не обращайте внимания, конечно, ерунда. 3. если балансировочный вентиль работает в системе, где ЧРП регулирует напор на источнике, то с вами можно не согласиться. 4. практически все перечисленные технологии успешно работают и подтверждают свою эффективность на предприятиях водоканала России, Европы и Америки. практически -- т.к. пгу-тэц на биогазе своими глазами не видел. а мини-тэц с газопоршневыми двигателями работают, например, на КОСе и ЛОСе в Москве.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2011, 15:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 462
 Регистрация: 28.12.2006
 Пользователь №: 5375
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Const82 @ 18.5.2011, 3:55)  Условно энергосберегающиеВнедрение приборного учета расходуемой воды.
 Сам прибор не дает никакой экономии энергоресурсов, но с его помощью появится возможность оценки степени повышения эффективности внедряемых мероприятий и расчетов с потребителями по фактическому расходу воды.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2011, 15:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 685
 Регистрация: 8.3.2011
 Из: г.Королев
 Пользователь №: 97402
 
 
 
  
 | 
				поэтому и условно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2011, 18:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1527
 Регистрация: 5.1.2010
 Из: Белгород
 Пользователь №: 43680
 
 
 
  
 | 
				Цитата(afmv @ 18.5.2011, 8:04)  1. не из сро Значит, из учебника.  Цитата(afmv @ 18.5.2011, 8:04)  3. если балансировочный вентиль работает в системе, где ЧРП регулирует напор на источнике, то с вами можно не согласиться. Любой балансировочный вентиль - это дополнительное сопротивление, на преодоление кторого необходимо дополнительная энергия. Или я не прав? Цитата(afmv @ 18.5.2011, 8:04)  4. практически все перечисленные технологии успешно работают... Я не спорю, технологии правильные. Но исходя из структуры энергопотребления на водоканале, все это мизер. Основное (98%) - это насосы. Остальное - игрушки. Или в Московском Водоканале другая структура энергопотребления?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |