|
  |
Пьезометрический график ТС |
|
|
|
17.5.2011, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 28.6.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 62694

|
Здравствуйте уважаемые коллеги! С институтской скамьи знал что слабое место в курсе дисциплины теплоснабжения является пьезометрический график. По истечении какого то времени судьба заставила столкнуться с этой темой, так что сейчас усиленно разбираюсь в ней. Прошу квалифицированной помощи в следующих моментах: В учебнике прочитал следующее: "Давление в теплообменнике системы отопления (при независимой схеме) равно давлению в обратной линии ТС в месте присоединения", вот еще "Местные системы теплопотребления (при зависимом присоединении) находятся под давлением обратной линии ТС". Вопрос: почему ОБРАТНОЙ линией а не подающей, и почему механическая прочность внутреннего теплоиспользуемого оборудования (теплообменники, радиаторы, калориферы и т.д) ограничивают расположение линии напоров обратного трубопровода, а не подающего? По моей логике: если внутренняя система СО испытывает давление обратки ТС, то она же должна и испытать давление подачи ТС, что всегда больше. Изучаю данную тему по учебнику Ионина "Теплоснабжение" кто заинтересовался могу скинуть книженцию или конкретные страницы. Заранее благодарю за помощь, и никогда не сомневаюсь в нашей взаимопомощи!
|
|
|
|
|
17.5.2011, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041

|
Давление подачи в подавляющем большинстве гасится дросселем.
|
|
|
|
|
17.5.2011, 13:20
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
Выкладывайте ссылку на книгу. Мне кажется то что вы цитируете объяснение построения пьезометрического графика, а именно линии статического напора. Дома возьму в руки кружечку чаю, манюка, соколова и постораюсь понять что вам не понятно, вместе разберёмся.
Сообщение отредактировал АБорисыч - 17.5.2011, 13:22
|
|
|
|
|
17.5.2011, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 6.10.2010
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202

|
Цитата(alexej_tgv @ 17.5.2011, 13:13)  Здравствуйте уважаемые коллеги! С институтской скамьи знал что слабое место в курсе дисциплины теплоснабжения является пьезометрический график. По истечении какого то времени судьба заставила столкнуться с этой темой, так что сейчас усиленно разбираюсь в ней. Ответы на эти вопросы поищите в книге: Б.М. Мадорский, В.А. Шмидт "Эксплуатация центральных тепловых пунктов, систем отопления и горячего водоснабжения"(см. на форуме КНИГИ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА)
|
|
|
|
|
17.5.2011, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 28.6.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 62694

|
Цитата Давление подачи в подавляющем большинстве гасится дросселем. А как же быть в такой ситуации: если давление в ОБРАТКЕ ТС максимальнодопустимое по условию прочности элементов СО (допустим 60 м в. ст.) на подаче все равно будет напор больше на величину потерь напора в самой системе СО. Конечно это незначительные величины (в пределах 1-5 м.в.ст), но все равно давление на подаче в СО будет 61-65 м, что больше максимальнодопустимого? Или потерями в СО в данном случае пренебрегают и контролируют только значение обратки ТС? Спасибо за помощь. Вот книга Ионина. Вечером выложу еще пару непонятных вопросиков.
|
|
|
|
|
17.5.2011, 13:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(alexej_tgv @ 17.5.2011, 14:13)  В учебнике прочитал следующее: "Давление в теплообменнике системы отопления (при независимой схеме) равно давлению в обратной линии ТС в месте присоединения" Это если регулятор находится до теплообменника, если после него, то давление в ТО равно давлению в ПС. Цитата(alexej_tgv @ 17.5.2011, 14:13)  "Местные системы теплопотребления (при зависимом присоединении) находятся под давлением обратной линии ТС". Вопрос: почему ОБРАТНОЙ линией а не подающей, и почему механическая прочность внутреннего теплоиспользуемого оборудования (теплообменники, радиаторы, калориферы и т.д) ограничивают расположение линии напоров обратного трубопровода, а не подающего? Тут уже говорилось, давление ПС понижается устройствами, например соплом элеватора или регулятором, до значения почти равного давлению ОС в точке присоединения, почти - значит, что в ПС системы отопления давление должно быть выше на некоторую величину, которая зовётся гидравлические потери системы отопления. Это значение как правило невелико, до 5 метров вод. ст.
|
|
|
|
|
17.5.2011, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041

|
Цитата Или потерями в СО в данном случае пренебрегают и контролируют только значение обратки ТС? Да обычно пренебрегают,
|
|
|
|
|
17.5.2011, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 28.6.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 62694

|
Цитата Это если регулятор находится до теплообменника, если после него, то давление в ТО равно давлению в ПС. ПС это у вас давление в подаче? Я вот тоже так понимаю. Непонятно почему не оговаривается где стоит регулятор в том или ином случае, а механическая прочность внутреннего теплоиспользуемого оборудования (теплообменники, радиаторы, калориферы и т.д) ограничивает расположение линии напоров обратного трубопровода, а не подающего? Ведь если регулятор стоит после теплообменника, то Теплообменник испытывает на себе давление подачи (пусть с учетом дросселирования его на вводе)? Я правильно размышляю или что то недопонимаю?
|
|
|
|
|
17.5.2011, 14:18
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(alexej_tgv @ 17.5.2011, 14:44)  А как же быть в такой ситуации: В такой ситуации или на обратку ставятся понижающие насосы или выбирается независимое подключение. Цитата(alexej_tgv @ 17.5.2011, 15:05)  Непонятно почему не оговаривается где стоит регулятор в том или ином случае, Классическая схема это когда регулятор всё же в подаче, поэтому и не оговаривается. У каждого автора своё видение.
|
|
|
|
|
17.5.2011, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(alexej_tgv @ 17.5.2011, 14:44)  А как же быть в такой ситуации: если давление в ОБРАТКЕ ТС максимальнодопустимое по условию прочности элементов СО Вы цитировали про независимое подключение и давление в СО свое, свой контур и там свои правила(5 метров выше геометрической высоты здания). А вот с контуром в ИТП другое дело.Если идти от обратного давления, то в ТО теряется порядка 1 м.в.с. , в клапане до 5 м.в.с и по трубопроводам ввода, грязевику и прочим кмс еще в порядке 10 метров(некорректно несколько сказано,но просто рассматривать каждый пункт надо тогда дольше). Если Р2в ТС(и в ИТП) ниже геометрии здания, то насосы подпитки поднимут до нужного значения в СО. Если Р2 выше, то насосы подпитки не нужны и клапан сам откроется и заполнит СО до необходимого уровня давления в СО. Но контуры эти гидравлически независимые и связаны лишь этими значениями в момент самого подпитывания. В зависимой СО несколько другое,но это не принципиальное несколько в понимании,хотя и методы различаются.тут и завязка еще и на само Р1, в плане есть ли перепад, не разрушающее ли это давление для оборудования. Но в итоге в СО давление все одно получается в уровне Р2 примерно, верней некое усредненное от Р1 и Р2(но эти Р для самой СО, а не сетевые Р) Хотя если перечесть далее текст по Ионину, то вы это сами найдете. Тут вы вырвали несколько не совсем точную лингвистически простроенную фразу и на ней застопорились не понимая её. Не отрывайте её от остального текста.
|
|
|
|
|
17.5.2011, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(alexej_tgv @ 17.5.2011, 14:13)  Здравствуйте уважаемые коллеги! С институтской скамьи знал что слабое место в курсе дисциплины теплоснабжения является пьезометрический график. По истечении какого то времени судьба заставила столкнуться с этой темой, так что сейчас усиленно разбираюсь в ней. Прошу квалифицированной помощи в следующих моментах: В учебнике прочитал следующее: "Давление в теплообменнике системы отопления (при независимой схеме) равно давлению в обратной линии ТС в месте присоединения", вот еще "Местные системы теплопотребления (при зависимом присоединении) находятся под давлением обратной линии ТС". Вопрос: почему ОБРАТНОЙ линией а не подающей, и почему механическая прочность внутреннего теплоиспользуемого оборудования (теплообменники, радиаторы, калориферы и т.д) ограничивают расположение линии напоров обратного трубопровода, а не подающего? По моей логике: если внутренняя система СО испытывает давление обратки ТС, то она же должна и испытать давление подачи ТС, что всегда больше. Изучаю данную тему по учебнику Ионина "Теплоснабжение" кто заинтересовался могу скинуть книженцию или конкретные страницы. Заранее благодарю за помощь, и никогда не сомневаюсь в нашей взаимопомощи!  Объясняю. При независимой системе заполнение производится через обратку. Подпитка - тоже от обратки. Следовательно, статическое давление = давлению в обратке.
|
|
|
|
|
17.5.2011, 17:00
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(msi @ 17.5.2011, 17:11)  Объясняю. При независимой системе заполнение производится через обратку. Подпитка - тоже от обратки. Следовательно, статическое давление = давлению в обратке. Тоже не всегда, иногда давления не хватает и при независимом подключении работают подпиточные насосы, они-то и диктуют давление, или его диктует регулятор "после себя".
|
|
|
|
|
17.5.2011, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(HeatServ @ 17.5.2011, 18:00)  Тоже не всегда, иногда давления не хватает и при независимом подключении работают подпиточные насосы, они-то и диктуют давление, или его диктует регулятор "после себя". Ну да, именно так.
|
|
|
|
|
18.5.2011, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162

|
Цитата(HeatServ @ 17.5.2011, 18:00)  или его диктует регулятор "после себя". скорее "до себя" если речь идёт о подпоре.
|
|
|
|
|
18.5.2011, 19:34
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(sergoo @ 18.5.2011, 20:26)  скорее "до себя" если речь идёт о подпоре. Подпор делается при зависимом присоединении, когда давление ОС в точке присоединения недостаточно по условию завоздушивания системы отопления.
|
|
|
|
|
18.5.2011, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 28.6.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 62694

|
«При работе сетевого насоса статический напор, развиваемый подпиточным насосом, дросселируется регулятором давления до Но1 (давления во всасывающем патрубке перед источником)» Вопрос: 1. правильно ли я понимаю – подпиточный насос работает не всегда, а лишь при утечке (когда требуется подпитка), но развивает постоянный напор Нст, который в динамическом режиме гасится на регуляторе давления до Но1? 2. Каким образом тогда подбирается этот регулятор давления (на какой перепад и расход)? 3. Давление Но1 получается как получается, или ограничивается еще какими-нибудь условиями, кроме не менее 5 м от уровня земли, и тоже расчитывается?
|
|
|
|
|
19.5.2011, 8:05
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(alexej_tgv @ 19.5.2011, 0:43)  «При работе сетевого насоса статический напор, развиваемый подпиточным насосом, дросселируется регулятором давления до Но1 (давления во всасывающем патрубке перед источником)» Вопрос: 1. правильно ли я понимаю – подпиточный насос работает не всегда, а лишь при утечке (когда требуется подпитка), но развивает постоянный напор Нст, который в динамическом режиме гасится на регуляторе давления до Но1? 2. Каким образом тогда подбирается этот регулятор давления (на какой перепад и расход)? 3. Давление Но1 получается как получается, или ограничивается еще какими-нибудь условиями, кроме не менее 5 м от уровня земли, и тоже расчитывается? Насосы подпиточные работают всегда, регулятор перепада (а чаще всего это просто задвижка) подбирается на величину утечки, это в зависимости от объёма сети, сколько-то процентов, давление развивает до линии статического напора, должна быть нарисована такая (это когда сетевые выключены), а снижается давление при включении сетевых нассов до Но1 только за счёт работы сетевого насоса. Картинку бы выложили, так проще будет.
|
|
|
|
|
19.5.2011, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(msi @ 17.5.2011, 14:11)  Объясняю. Следовательно, статическое давление = давлению в обратке. Это с каких таких пирожков? Статическое давление - есть статическое давление. А если ваш объект в низкой геодезической точке?
Сообщение отредактировал испытатель - 19.5.2011, 12:17
|
|
|
|
|
21.5.2011, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(испытатель @ 19.5.2011, 13:16)  Это с каких таких пирожков? Статическое давление - есть статическое давление. А если ваш объект в низкой геодезической точке? Ну и что? Заполнение через обратку - давление воды одинаково. Что непонятно?
|
|
|
|
|
21.5.2011, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
Цитата(HeatServ @ 19.5.2011, 9:05)  Насосы подпиточные работают всегда Разве? HeatServ, с остальным согласен, но насчет постоянной работы насосов подпитки? Мы же про независимое подключение говорим? А как же РБ? Подпитка будет срабатывать при срабатывании датчика нижнего уровня, раньше нет смысла, и отключаться при срабатывании датчика верхнего уровня. Т.е. насосы работают периодически, по мере необходимости. Есть схемы, по крайней мере, в Москве в МОЭКе (когда еще ГУП "Мосгортепло" было), с независимым подключением без РБ, там уже срабатывание подпитки по давлению регулируется (повышенное - сброс в канализацию, пониженное - срабатывают насосы), подробности не помню - последний раз схему видел несколько лет назад. В любом случае, работа насосов не постоянная, и если они очень часто включаются (например, раз в минуту или 5 минут), то надо смотреть связь с РБ и искать утечки по привязке. Если не прав, укажите в чем
|
|
|
|
|
21.5.2011, 20:07
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(burokrat @ 21.5.2011, 20:54)  Разве? HeatServ, с остальным согласен, но насчет постоянной работы насосов подпитки? Мы же про независимое подключение говорим? А как же РБ? Подпитка будет срабатывать при срабатывании датчика нижнего уровня, раньше нет смысла, и отключаться при срабатывании датчика верхнего уровня. Т.е. насосы работают периодически, по мере необходимости. Есть схемы, по крайней мере, в Москве в МОЭКе (когда еще ГУП "Мосгортепло" было), с независимым подключением без РБ, там уже срабатывание подпитки по давлению регулируется (повышенное - сброс в канализацию, пониженное - срабатывают насосы), подробности не помню - последний раз схему видел несколько лет назад. В любом случае, работа насосов не постоянная, и если они очень часто включаются (например, раз в минуту или 5 минут), то надо смотреть связь с РБ и искать утечки по привязке. Если не прав, укажите в чем  Вы рассматриваете абонента, а автор говорил об источнике (я так понял), а на источнике насосы подпитки работают всегда.
|
|
|
|
|
21.5.2011, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
Да, каждый все пропускает сквозь призму своего опыта... Об источнике я не подумал, все мысли сразу про ЦТП. Учитывая протяженность тепловых сетей и объем теплоносителя - да, согласен.
Сообщение отредактировал burokrat - 21.5.2011, 21:28
|
|
|
|
|
21.5.2011, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(msi @ 21.5.2011, 17:16)  Ну и что? Заполнение через обратку - давление воды одинаково. Что непонятно? Стесняюсь спросить - Вы, что термину "статическое давление" придаете свой смысл, не общепринятый. В учебник загляните, через глоссарий.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(испытатель @ 21.5.2011, 23:26)  Стесняюсь спросить - Вы, что термину "статическое давление" придаете свой смысл, не общепринятый. В учебник загляните, через глоссарий. Я учебники кончил читать лет сорок назад. Идите себе с богом, испытывайте.
Сообщение отредактировал msi - 23.5.2011, 16:05
|
|
|
|
|
24.5.2011, 0:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(msi @ 23.5.2011, 13:05)  Я учебники кончил читать лет сорок назад. Идите себе с богом, испытывайте. Да уж стесняться тут ни к чему, если Вы гордитесь тем, что учебники более 40 лет не читаете. Как говорил старик Гегель: "С отрицающим основы- не спорят"
Сообщение отредактировал испытатель - 24.5.2011, 0:35
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|