> Алгоритм управления системы вентиляции с электрическим и водяным калориферами
chet100
сообщение 17.5.2011, 14:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94938



Подскажите примерный алгоритм системы управления приточно-вытяжной вернтиляции с электрическим и водяным калориферами, а также с охлаждением и рециркуляцией. Электрокалорифер имеет 3 ступени, управляется регулятором температуры Systemair TTC 2000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 17.5.2011, 20:25
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(chet100 @ 17.5.2011, 15:42) *
Подскажите примерный алгоритм системы управления приточно-вытяжной вернтиляции с электрическим и водяным калориферами, а также с охлаждением и рециркуляцией. Электрокалорифер имеет 3 ступени, управляется регулятором температуры Systemair TTC 2000.

Если у ТТС2000 есть аналоговый вход для внешнего управления, то управляйте с него. Для управления системой поберите либо свободноконфигуриоуемый контроллер, либо свободнопрограмируемый под нужную конфигурацию... ПОсле этого задумывайтесь об алгоримах... предполагаю что для нагрева в первую очередь должен использоваться водяной нагреватель, затем электрический а уж в самом крайнем случае рециркуляция. Для охлаждения один охладитель. ЧТобы остудить помещени - открыть на полную рециркуляцию и включить охлаждать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 17.5.2011, 20:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(chet100 @ 17.5.2011, 15:42) *
Подскажите примерный алгоритм системы управления приточно-вытяжной вернтиляции с электрическим и водяным калориферами, а также с охлаждением и рециркуляцией. Электрокалорифер имеет 3 ступени, управляется регулятором температуры Systemair TTC 2000.

Это все в рамках одной системы? Если - да, то однозначно коррига. Из конфигурируемых.
А на сименсах, всяких, свободных - тож можно. Но нужно знать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 17.5.2011, 20:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Не достаточно информации. Какая производительность системы и какие мощности калориферов? На какое помещение вентиляция работает?
Функциональная схема есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 17.5.2011, 22:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



А зачем в установке стоит электрический калорифер при наличии водяного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 18.5.2011, 6:46
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 17.5.2011, 23:30) *
А зачем в установке стоит электрический калорифер при наличии водяного?

скорее всего потму, что не хватает мощности водяного... я рднажды столкнулся с одной приточкой (работала на бассейн) там было два водяных калорифера, но их не хватало, машина была с рециркуляцией и зимой работала на 80% закрытия входящих жалюзи - поэтому была высокая влажность в бассейне и как следсве- кондесат и иней на потолке. Добавили на входе элеткрический калорифер и заменили шкаф - все стало "пучком" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 18.5.2011, 9:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Еще я сталкнулся с электрическими калориферами в больнице, когда одна установка работает на несколько помещений и электрические стоят на вводе в помещение в качестве доводчиков. Почему-то ОВ-шники посчитали, что такое решение предпочтительнее, чем водяные доводчики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sku-ter
сообщение 18.5.2011, 11:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93446



Можно попробовать с этим: http://www.electrotest.ru/production/contr...s/optimus9.html ..... у меня получалось!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chet100
сообщение 18.5.2011, 15:12
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94938



Цитата
предполагаю что для нагрева в первую очередь должен использоваться водяной нагреватель, затем электрический а уж в самом крайнем случае рециркуляция

А определять когда включать эл.калорифер и рециркуляцию контроллер должен по температуре наружного воздуха, насколько я понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 18.5.2011, 16:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(chet100 @ 18.5.2011, 15:12) *
А определять когда включать эл.калорифер и рециркуляцию контроллер должен по температуре наружного воздуха, насколько я понял?

Да нет, не совсем так. Рециркуляция управляется по датчику качества воздуха в помещении, или по датчику присутствия, либо по какому-либо событию. Она вам сократит затрыты на тепловую и электроэнергию в холодное время, да и фильтр дольше проживет. Т.е. рециркуляция, это независимый контур регулирования.
Теперь про нагрев-охлаждение-нагрев. Здесь уже возможны варианты. Например в летнее дождливое время можно осушать воздух. Если контроллер не особо навороченный, и не может регулировать влажность по кривым , то по сигналу с датчика влажности тупо открывается на полную регулирующий клапан на охладителе и на нем конденсируется влага из воздуха, далее воздух если переохладился, то догревается электрокалорифером .Вот тут то и объясняется применение электрического калорифера - ведь отопление отключено. Если влажность в норме, то регулирование производится клапаном на охладителе и догрев не используется. Если вдруг лето выдалось холодным, то можно и электрокалорифером догревать воздух.
В зимний период если есть увлажнитель, то чтобы его не заморозить, воздух сначала подогревается, и если у вас не парогенератор, то после охладителя воздух будет несколько ниже необходимой температуры и догревается электрокалорифером.
Если увлажнитель отсутствует, то электонагреватель можно не задействовать, либо задействовать, если вентустановка была неправильно расчитана и ее не хватает , чтобы нагреть до нужной температуры воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chet100
сообщение 21.5.2011, 19:16
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94938



А как осуществляется регулирование темпер-ры, при одновременной работе электрического и водяного калориферов? Регулируется мощность ТЭНов или регулируется запорно-регулирующий клапан нагрева?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chet100
сообщение 2.6.2011, 14:03
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94938



А если в системе есть электрокалорифер, водяной калорифер и рекуператор, то как осуществляется регулирование? Сначала работает водяной калорифер, потом при определенной наруж. темпер-ре включ-я рекуператор, а потом электрокалорифер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 2.6.2011, 14:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(chet100 @ 2.6.2011, 15:03) *
А если в системе есть электрокалорифер, водяной калорифер и рекуператор, то как осуществляется регулирование? Сначала работает водяной калорифер, потом при определенной наруж. темпер-ре включ-я рекуператор, а потом электрокалорифер?
Примерно вот так.Прикрепленный файл  Doc2.doc ( 75,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chet100
сообщение 2.6.2011, 16:39
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94938



То есть для нагрева сначала работает рекуператор, а если не хватает мощности то потом уже регулируется КЗР водяного калорифера, и потом уже электрокалорифер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 2.6.2011, 19:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(chet100 @ 2.6.2011, 17:39) *
То есть для нагрева сначала работает рекуператор, а если не хватает мощности то потом уже регулируется КЗР водяного калорифера, и потом уже электрокалорифер?
Угу laugh.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных