chet100
Подскажите примерный алгоритм системы управления приточно-вытяжной вернтиляции с электрическим и водяным калориферами, а также с охлаждением и рециркуляцией. Электрокалорифер имеет 3 ступени, управляется регулятором температуры Systemair TTC 2000.
Max2114
Цитата(chet100 @ 17.5.2011, 15:42) *
Подскажите примерный алгоритм системы управления приточно-вытяжной вернтиляции с электрическим и водяным калориферами, а также с охлаждением и рециркуляцией. Электрокалорифер имеет 3 ступени, управляется регулятором температуры Systemair TTC 2000.

Если у ТТС2000 есть аналоговый вход для внешнего управления, то управляйте с него. Для управления системой поберите либо свободноконфигуриоуемый контроллер, либо свободнопрограмируемый под нужную конфигурацию... ПОсле этого задумывайтесь об алгоримах... предполагаю что для нагрева в первую очередь должен использоваться водяной нагреватель, затем электрический а уж в самом крайнем случае рециркуляция. Для охлаждения один охладитель. ЧТобы остудить помещени - открыть на полную рециркуляцию и включить охлаждать...
Анатолий1
Цитата(chet100 @ 17.5.2011, 15:42) *
Подскажите примерный алгоритм системы управления приточно-вытяжной вернтиляции с электрическим и водяным калориферами, а также с охлаждением и рециркуляцией. Электрокалорифер имеет 3 ступени, управляется регулятором температуры Systemair TTC 2000.

Это все в рамках одной системы? Если - да, то однозначно коррига. Из конфигурируемых.
А на сименсах, всяких, свободных - тож можно. Но нужно знать!
DmitriyN
Не достаточно информации. Какая производительность системы и какие мощности калориферов? На какое помещение вентиляция работает?
Функциональная схема есть?
Abysmo
А зачем в установке стоит электрический калорифер при наличии водяного?
Max2114
Цитата(Abysmo @ 17.5.2011, 23:30) *
А зачем в установке стоит электрический калорифер при наличии водяного?

скорее всего потму, что не хватает мощности водяного... я рднажды столкнулся с одной приточкой (работала на бассейн) там было два водяных калорифера, но их не хватало, машина была с рециркуляцией и зимой работала на 80% закрытия входящих жалюзи - поэтому была высокая влажность в бассейне и как следсве- кондесат и иней на потолке. Добавили на входе элеткрический калорифер и заменили шкаф - все стало "пучком" smile.gif
Rus75
Еще я сталкнулся с электрическими калориферами в больнице, когда одна установка работает на несколько помещений и электрические стоят на вводе в помещение в качестве доводчиков. Почему-то ОВ-шники посчитали, что такое решение предпочтительнее, чем водяные доводчики.
sku-ter
Можно попробовать с этим: http://www.electrotest.ru/production/contr...s/optimus9.html ..... у меня получалось!!!!
chet100
Цитата
предполагаю что для нагрева в первую очередь должен использоваться водяной нагреватель, затем электрический а уж в самом крайнем случае рециркуляция

А определять когда включать эл.калорифер и рециркуляцию контроллер должен по температуре наружного воздуха, насколько я понял?
Rus75
Цитата(chet100 @ 18.5.2011, 15:12) *
А определять когда включать эл.калорифер и рециркуляцию контроллер должен по температуре наружного воздуха, насколько я понял?

Да нет, не совсем так. Рециркуляция управляется по датчику качества воздуха в помещении, или по датчику присутствия, либо по какому-либо событию. Она вам сократит затрыты на тепловую и электроэнергию в холодное время, да и фильтр дольше проживет. Т.е. рециркуляция, это независимый контур регулирования.
Теперь про нагрев-охлаждение-нагрев. Здесь уже возможны варианты. Например в летнее дождливое время можно осушать воздух. Если контроллер не особо навороченный, и не может регулировать влажность по кривым , то по сигналу с датчика влажности тупо открывается на полную регулирующий клапан на охладителе и на нем конденсируется влага из воздуха, далее воздух если переохладился, то догревается электрокалорифером .Вот тут то и объясняется применение электрического калорифера - ведь отопление отключено. Если влажность в норме, то регулирование производится клапаном на охладителе и догрев не используется. Если вдруг лето выдалось холодным, то можно и электрокалорифером догревать воздух.
В зимний период если есть увлажнитель, то чтобы его не заморозить, воздух сначала подогревается, и если у вас не парогенератор, то после охладителя воздух будет несколько ниже необходимой температуры и догревается электрокалорифером.
Если увлажнитель отсутствует, то электонагреватель можно не задействовать, либо задействовать, если вентустановка была неправильно расчитана и ее не хватает , чтобы нагреть до нужной температуры воздух.
chet100
А как осуществляется регулирование темпер-ры, при одновременной работе электрического и водяного калориферов? Регулируется мощность ТЭНов или регулируется запорно-регулирующий клапан нагрева?
chet100
А если в системе есть электрокалорифер, водяной калорифер и рекуператор, то как осуществляется регулирование? Сначала работает водяной калорифер, потом при определенной наруж. темпер-ре включ-я рекуператор, а потом электрокалорифер?
cauto
Цитата(chet100 @ 2.6.2011, 15:03) *
А если в системе есть электрокалорифер, водяной калорифер и рекуператор, то как осуществляется регулирование? Сначала работает водяной калорифер, потом при определенной наруж. темпер-ре включ-я рекуператор, а потом электрокалорифер?
Примерно вот так.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
chet100
То есть для нагрева сначала работает рекуператор, а если не хватает мощности то потом уже регулируется КЗР водяного калорифера, и потом уже электрокалорифер?
cauto
Цитата(chet100 @ 2.6.2011, 17:39) *
То есть для нагрева сначала работает рекуператор, а если не хватает мощности то потом уже регулируется КЗР водяного калорифера, и потом уже электрокалорифер?
Угу laugh.gif