> Проектирование ВК многоквартирных жилых домов
mydmitry
сообщение 20.7.2006, 7:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448



Если здание жилое многоэтажное. На первом этаже магазин. Стояки если делать их прямыми проходят прямо через торговый зал.
1.Можно ли так делать вообще или нужно обязательно спрятать стояки в подсобку магазина (есть какая нибудь норма на эту тему)?
2.Где взять методику гидравлического расчета циркуляции? sad.gif
3.Где взять карту глубин промерзания? (свою посеял) helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanya
сообщение 20.7.2006, 7:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2036



Посмотрите Снип 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" и СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания" и пособия к ним, тав сказано, где можно прокладывать канализационные стояки, а где нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mydmitry
сообщение 20.7.2006, 8:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448



Вы могли бы просто ответить что мне нужно книги читать. Можно пожалуйста конкретнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дамир_*
сообщение 20.7.2006, 9:26
Сообщение #4





Guest Forum






1) Стояки надо прятать
2) Методика есть в любом учебнике по СТОЗу
3) В СНиПе "Строительная климатология" или заказывайте метеорологическую справку по объекту.

Я думаю достаточно подробно, но нормы все равно надо читать - иногда это полезно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mydmitry
сообщение 20.7.2006, 9:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448



Цитата(Дамир @ Jul 20 2006, 10:26 )
1) Стояки надо прятать
2) Методика есть в любом учебнике по СТОЗу
3) В СНиПе "Строительная климатология" или заказывайте метеорологическую справку по объекту.

Я думаю достаточно подробно, но нормы все равно надо читать - иногда это полезно

1) это норматив или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mydmitry
сообщение 20.7.2006, 10:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448



Цитата(Tanya @ Jul 20 2006, 08:45 )
Посмотрите Снип 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" и СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания" и пособия к ним, тав сказано, где можно прокладывать канализационные стояки, а где нет.

Очень интересно Татьяна за СНиПы Вы их сами читали? Я вот там ничего такого не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ILYA BOSS_*
сообщение 20.7.2006, 10:11
Сообщение #7





Guest Forum






1)Про стояки.
В1-СНиП Внутрянки п.9.8,9.9
К1 и К3- СНиП Внутрянки п.17.9,17.10

Обязательно нужно посмотреть СанПиН 2.3.6.1079-01 Требования к организациям общественного питания-если есть кафе, СанПиН 2.3.5.021-94 Сан.правила для предприятий общественного питания-если продовольственный магазин.
Пособие к СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения -Проектирование предприятий розничной торговли-и для продуктовых и для промтоваров.

2) Методику расчёта только в методичке по СТОЗу.В инете можно найти.
3) Карту глубин промерзания только недавно кто-то выкладывал.Посмотрите предудущие темы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 20.7.2006, 11:11
Сообщение #8





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



СНиП 2.04.01-85* пункт 17.9
когда у меня стояки идут транзитом через торговый зал, я просто предусматриваю скрытую прокладку в коробах из гипсокартона желательно конечно возле колонн
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 20.7.2006, 11:13
Сообщение #9





Guest Forum






СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» раздел 17. В этом разделе подробно сказано, как и где прокладывать канализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mydmitry
сообщение 20.7.2006, 11:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448



Цитата(Егор @ Jul 20 2006, 12:11 )
СНиП 2.04.01-85* пункт 17.9
когда у меня стояки идут транзитом через торговый зал, я просто предусматриваю скрытую прокладку в коробах из гипсокартона желательно конечно возле колонн

А если колонна в метре-двух от стояка изогнуть его туда? Или типа колонну придумать из гипсокартона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AlexReal_*
сообщение 20.7.2006, 12:01
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(mydmitry @ Jul 20 2006, 12:44 )
Цитата(Егор @ Jul 20 2006, 12:11 )
СНиП 2.04.01-85* пункт 17.9
когда у меня стояки идут транзитом через торговый зал, я просто предусматриваю скрытую прокладку в коробах из гипсокартона желательно конечно возле колонн

А если колонна в метре-двух от стояка изогнуть его туда? Или типа колонну придумать из гипсокартона?

ну уж, родной. По месту смотреть надо. Если гиб будешь делать - под 45 градусов фасонину используй. Не забудь на стояках канализации под потолком магазина поставить противпожарные муфты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mydmitry
сообщение 20.7.2006, 12:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448



Про противпожарные муфты вообще тема отдельная мы их испытали - они не работают. Ставить их похоже смысла не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Татьяна В_*
сообщение 20.7.2006, 13:17
Сообщение #13





Guest Forum






Если колонна в 2-х метрах от опускающегося стояка, то можно изогнуться к колонне. Но все равно стояк надо заделывать в оштукатуренный короб. Еще нужно учесть, что после таких изгибаний (отступов) нельзя ниже присоединять сан. тех. приборы.
А если по большому счету, то такие изгибания не здорово, потому что это получается прокладка канализации под потолком торгового зала. Но если нет другого выхода, то можно.(у меня так пропустили).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mydmitry
сообщение 21.7.2006, 8:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448



Цитата(Татьяна В @ Jul 20 2006, 14:17 )
Если колонна в 2-х метрах от опускающегося стояка, то можно изогнуться к колонне. Но все равно стояк надо заделывать в оштукатуренный короб. Еще нужно учесть, что после таких изгибаний (отступов) нельзя ниже присоединять сан. тех. приборы.
А если по большому счету, то такие изгибания не здорово, потому что это получается прокладка канализации под потолком торгового зала. Но если нет другого выхода, то можно.(у меня так пропустили).

В снипе написано что там где склад продукции прокладывать трубу канажки нельзя. Даже если мы стену поставим? или если так зделать это будет считаться другим помещением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 21.7.2006, 13:45
Сообщение #15





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(mydmitry @ Jul 20 2006, 12:44 )
А если колонна в метре-двух от стояка изогнуть его туда? Или типа колонну придумать из гипсокартона?

для работоспособности канализации лучеше чтоб прямой стояк был, для эстетичности внутреннего дизайна - лучше изогнуть. всё зависит от конкретной ситуации. такие решения лучше доверить ГИПу или заказчику - жираф большой, ему видней biggrin.gif
Цитата
там где склад продукции прокладывать трубу канажки нельзя

а я думаю по-другому: там где проходит труба канажки нельзя делать склад продукции biggrin.gif - пусть планировку изменяют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
[SD]SYB
сообщение 21.7.2006, 13:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713



Цитата(ILYA BOSS @ Jul 20 2006, 11:11 )
...СанПиН 2.3.5.021-94 Сан.правила для предприятий общественного питания-если продовольственный магазин...

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2001 N 20 с введением в действие с 01.01.2002 СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов" отменены "Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли" (СанПиН 2.3.5.021-94).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.7.2006, 14:05
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Егору:
"для работоспособности канализации лучеше чтоб прямой стояк был, для эстетичности внутреннего дизайна - лучше изогнуть. всё зависит от конкретной ситуации. такие решения лучше доверить ГИПу или заказчику - жираф большой, ему видней"

Я - как жираф, отправил бы своих инженеров нормативы читать, а не жирафа грузить. Где продукция, там каналью низзя! А где и как гнуть, надо смотреть всю схему этой ветки. Заказчика привлекать для решения таких задач - расписываться в своей некомпетентности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AlexReal_*
сообщение 21.7.2006, 14:05
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(mydmitry @ Jul 20 2006, 13:05 )
Про противпожарные муфты вообще тема отдельная мы их испытали - они не работают. Ставить их похоже смысла не имеет.

1) кто это мы?
2) сколько проектов согласовывали с пожарными - без муфт не пропускают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mydmitry
сообщение 24.7.2006, 6:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448



Цитата(AlexReal @ Jul 21 2006, 15:05 )
Цитата(mydmitry @ Jul 20 2006, 13:05 )
Про противпожарные муфты вообще тема отдельная мы их испытали - они не работают. Ставить их похоже смысла не имеет.

1) кто это мы?
2) сколько проектов согласовывали с пожарными - без муфт не пропускают

Могу лишь посоветовать поджечь ее в присутсвии пожарников. Посмотрите закроется отверстие или нет и на сколько на 10см в диаметре или на 1см-3см вот и аргументы будут. А вообще хорошо провести независимую экспертизу всех противопожарных муфт которые производятся может из них какие есть рабочие. Может кто уже пробовал - посоветуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 24.7.2006, 12:43
Сообщение #20





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(andrey R @ Jul 21 2006, 15:05 )
Егору:Заказчика привлекать для решения таких задач - расписываться в своей некомпетентности.

конечно можно сделать всё тяп-ляп - главное чтоб нормам не противоречило - будет работать и ладно! скорее проект выдашь - скорее деньги получишь...
в исходных данных все тонкости не пропишешь.
есть конечно заказчики, которые делают объект на продажу - так тем конечно главное чтоб быстро, но другие заказчики делают объект для себя и они-то обычно сами прибегают каждый день, интересуются нет ли каких вопросов
как делать: быстро или качественно - Вам выбирать
главное - чтоб потом переделывать не пришлось если заказчику не понравится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sabyrov
сообщение 24.7.2006, 14:38
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.7.2006
Из: Казань
Пользователь №: 3452



[QUOTE=mydmitry,Jul 24 2006, 07:33 ][QUOTE=AlexReal,Jul 21 2006, 15:05 ] [QUOTE=mydmitry,Jul 20 2006, 13:05 ] Может кто уже пробовал - посоветуйте.[/QUOTE]
Был на презентации манжет Hilti, вроде сжимало хорошо. Но цена...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karpol_*
сообщение 24.7.2006, 15:02
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(AlexReal @ Jul 21 2006, 15:05 )
2) сколько проектов согласовывали с пожарными - без муфт не пропускают

Противопожарные манжеты держат огонь при распространении пожара снизу. Если пожар над муфтой - труба плавится и капает через манжету вниз. Отсюда дилема: для согласования подойдёт любая манжета и любая полимерная труба. Но если проектировщика всёрьёз заботит пожарная безопасность здания, то тут либо надо вовсе не использовать плавящихся полимерных труб, а использовать чугун или ПВХ, либо искать, какие современные манжеты способны такую безопасность обеспечить (на состояние 2005 - нач. 2006 года таковых на рынке не было).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mydmitry
сообщение 25.7.2006, 5:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448



Цитата(Егор @ Jul 24 2006, 13:43 )
Цитата(andrey R @ Jul 21 2006, 15:05 )
Егору:Заказчика привлекать для решения таких задач - расписываться в своей некомпетентности.

конечно можно сделать всё тяп-ляп - главное чтоб нормам не противоречило - будет работать и ладно! скорее проект выдашь - скорее деньги получишь...
в исходных данных все тонкости не пропишешь.
есть конечно заказчики, которые делают объект на продажу - так тем конечно главное чтоб быстро, но другие заказчики делают объект для себя и они-то обычно сами прибегают каждый день, интересуются нет ли каких вопросов
как делать: быстро или качественно - Вам выбирать
главное - чтоб потом переделывать не пришлось если заказчику не понравится...

К вопросу "быстро или качественно". Я вот подумал "если делать быстро" - а вдруг потом в этот дом сам въедешь или родственник или друг, а потом там вдруг пожар... А проектировщиков много и если каждый так будет делать. Кстати могу заметить что качество проектов и монтажа последнее время ужасное - помоему всем безумно нехватает денег и все мысли только о них а не о деле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sabyrov
сообщение 25.7.2006, 9:51
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.7.2006
Из: Казань
Пользователь №: 3452



Цитата(Karpol @ Jul 24 2006, 16:02 )
Цитата(AlexReal @ Jul 21 2006, 15:05 )
2) сколько проектов согласовывали с пожарными - без муфт не пропускают

Противопожарные манжеты держат огонь при распространении пожара снизу. Если пожар над муфтой - труба плавится и капает через манжету вниз.

Так есть вариант заделать промежуток между гильзой и трубой не мешковиной и раствором, а, например, минральной ватой и терморасширяющейся пастой! Практически это та же самая противопожарная манжета. Также есть противопожарные силиконовые герметики. Они обеспечивают достаточню подвижность трубы. За "бугром" так же принято ставить специальные противопожарные шнуры под двери в косяки: они предотвращают проникновение дыма в соседние помещения. Но всегда есть заказчик, а у него всегда нехватает денег... Ведь такая заделка проходов труб не обязательна по нашим нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AlexReal_*
сообщение 25.7.2006, 10:08
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Karpol @ Jul 24 2006, 16:02 )
Цитата(AlexReal @ Jul 21 2006, 15:05 )
2) сколько проектов согласовывали с пожарными - без муфт не пропускают

Противопожарные манжеты держат огонь при распространении пожара снизу.

поставьте манжету и под и над перекрытием. В технической документации Hilti так и советуют, по-моему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karpol_*
сообщение 25.7.2006, 10:27
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(AlexReal @ Jul 25 2006, 11:08 )
поставьте манжету и под и над перекрытием. В технической документации Hilti так и советуют, по-моему

Физика процесса, насколько я понимаю такова, что расплавленный полимер капает, пролетая манжету насквозь, вызывая пожар на нижних этажах. При этом, само собой, температура захлопывания манжеты наступает далеко не сразу. С манжетами Хилти не сталкивался, но по моему тут хоть три манжеты поставь, а накапать успеет прилично, прежде чем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mydmitry
сообщение 25.7.2006, 11:00
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448



Цитата(Karpol @ Jul 25 2006, 11:27 )
Цитата(AlexReal @ Jul 25 2006, 11:08 )

поставьте манжету и под и над перекрытием. В технической документации Hilti так и советуют, по-моему

Физика процесса, насколько я понимаю такова, что расплавленный полимер капает, пролетая манжету насквозь, вызывая пожар на нижних этажах. При этом, само собой, температура захлопывания манжеты наступает далеко не сразу. С манжетами Хилти не сталкивался, но по моему тут хоть три манжеты поставь, а накапать успеет прилично, прежде чем...

100% согласен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mydmitry
сообщение 25.7.2006, 12:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448



Так что у нас получается при любом варианте применять полипропилен в канажке нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dunay
сообщение 15.8.2008, 15:31
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



Подскажите чайнику helpsmilie.gif в СНиП 2.04.01-85 в приложении 3 расходы водопотребителем - продовольственный магазин дан расход на 1 работающего в смену (на 20 кв. м торгового зала) как считать расход? Сначала на 20 кв. м, потом на умножать на свои кв. метры зала (напрмер если 60 кв. метров на 3)? Или расчет вести опираясь либо на количество работающих либо на кв. метры bang.gif. Считать магазины не приходилось еще? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.8.2008, 2:07
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(mydmitry @ 25.7.2006, 12:35) [snapback]39568[/snapback]
Так что у нас получается при любом варианте применять полипропилен в канажке нельзя?

Можно и нужно. А манжеты - по СП и сертифицированные.
Остальное - не Ваше дело, натурофилософы-естествоиспытатели biggrin.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 16.8.2008, 2:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных