Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> В сетях Не хотят согласовывать АВР на автоматах
Rembro
сообщение 18.5.2011, 9:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2011
Из: Вологда
Пользователь №: 89369



Проектирую электроснабжение котельной, АВР в комплектации завода-изготовителя на автоматических выключателях ВА51-39 500А, учет на обоих вводах (см. схему). В местных эл. сетях хотят, чтоб был АВР на рубильниках и с одним узлом учета. Можно ли оспорить их решение или это бесполезно?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.182_.50.00.00.000__1__________________________________3_75_.pdf ( 105,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerik_d
сообщение 18.5.2011, 11:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82370



Попробуйте мотивировать тем, что границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон при двух вводах ДВЕ, а учет электроенергии должен быть установлен в соответствии с ПП РФ №530 на границах балансовой принадлежности, и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rembro
сообщение 18.5.2011, 12:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2011
Из: Вологда
Пользователь №: 89369



Обрисую ситуацию в целом: у нас есть котельная с двумя вводами (основной, резервный). Основной запитываем от городских электрических сетей от ТП-630 кВА (тянем проводом линию 0,4 кВ), резервный - от ВЛ-10 кВ (делаем отпайку от опоры 10 кВ, ставим КТП-250 кВА и от нее тянем кабель до котельной), т.е. учет и так будет по 2 вводам. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности получается контактные присоединения отпайки у изоляторов опоры ВЛ 10 кВ. Так вот спрашивается какое значение имеет, что за оборудование у нас стоит в котельной (тем более, что оно заводское) для сетевой организации!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 18.5.2011, 18:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



не понимаю чего-то.

Даже если ВЛ-10кВ запитана от ТП-630кВА то каким образом учет можно произвести по 2-м вводам в котельную???
Если отпайка, то проходная линия.

Я думаю 2 счетчика. Про АВР может местые сети не увидили АВР на схеме, я вот не вижу! к исполнению АВР не должны иметь претензий. т.к. функция АВР выполняется, что подтверждено заводом и т.д. у нас вообще АВР на контакторах))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 1.6.2011, 4:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Судя по схеме АВР вообще нет ни на автоматах ни на рубильниках (как сделать АВР на рубильниках я вообще не представляю, ну если только 2-х таджиков поставить около них) Да и сетевую организацию АВР вообще не должен касаться это ваше дело его вообще может не быть. Може у них претензии по учету?
А вообще по схеме, то схема плохая. если у вас требуется 2-я категоря электроснабжения котельной то при такой схеме она у вас по факту 3-я (ну или как я ее иногда называю 2,5 smile.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 2.6.2011, 13:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(Rembro @ 18.5.2011, 9:12) *
Проектирую электроснабжение котельной, АВР в комплектации завода-изготовителя на автоматических выключателях ВА51-39 500А, учет на обоих вводах (см. схему). В местных эл. сетях хотят, чтоб был АВР на рубильниках и с одним узлом учета. Можно ли оспорить их решение или это бесполезно?

Давайте не путать термины: АВР - автоматическое включение резерва. На Вашей схеме никакой автоматики нету, следовательно нету и АВРа. А есть ручное переключение с основного ввода на резервный. И реализовано это на автоматических выключателях.

Цитата(dimbas_z @ 1.6.2011, 4:46) *
Судя по схеме АВР вообще нет ни на автоматах ни на рубильниках (как сделать АВР на рубильниках я вообще не представляю, ну если только 2-х таджиков поставить около них) Да и сетевую организацию АВР вообще не должен касаться это ваше дело его вообще может не быть. Може у них претензии по учету?
А вообще по схеме, то схема плохая. если у вас требуется 2-я категоря электроснабжения котельной то при такой схеме она у вас по факту 3-я (ну или как я ее иногда называю 2,5 smile.gif)

А вот тут я не согласен. Получилась классическая 2 категория.
И сетевую организацию схема Вашего АВР еще как касается! Воизбежание подачи встречного напряжения. При наличии двух вводов схему вводного шкафа согласовывает энергоснабжающая организация.
По поводу рубильников: обычно на ВРУ ставят рубильники, а затем вводные автоматы. В этом случае фунция рубильников вспомогательная - обесточить шкаф на время проведения в нем ремонтных работ.
Иногда для коммутации вводов используют перекидной рубильник, но при токах 500А - этого лучше не делать.
А вот обеспечить механическую блокировку одновременного включения вводных автоматов Вы просто обязаны, без этого Вам и схему не согласуют и напряжение не подадут.
По количеству точек учета бал правит энергоснабжающая организация, если им все равно от какой линии Вы питаетесь и интерисует только общее потребление, то при наличии одного счетчика им меньше строчек в отчете обрабатывать wink.gif .
Если у Вас ВРУ заводского исполнения и в нем предусмотрены конструктивно два счетчика, то упирайте именно на это: невозможность изменения конструкции комплектного изделия.
Хотя в Вашем случае второй учет просится на высокую сторону КТП.

П.С. smile.gif Оспорить можно все что угодно, но лучше убедить wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 2.6.2011, 14:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Цитата
А вот тут я не согласен. Получилась классическая 2 категория.

Ну строго по определению да. Просто для котельной так лучше не делать и секционировать секцию. Потому как при кз на шинах ВРУ или кз на отходящей линии и неотключившемся аппарате этой линии вы потеряете всю котельную включая аварийное освещение. ТО есть для устранения причины нужно без света в потемках устранить причину кз и включить второй ввод убедившись что при включении такого опять не произойдет. За 1 час никак не управитесь потому категория 2,5 smile.gif С перекидным рубильником тоже самое.
Кстати нормальная экспертиза задаст вопрос про аварийное освещение, почему оно у вас запитано от того же источника что и рабочее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 2.6.2011, 17:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(dimbas_z @ 2.6.2011, 14:57) *
... Просто для котельной так лучше не делать и секционировать секцию. ...Кстати нормальная экспертиза задаст вопрос про аварийное освещение, почему оно у вас запитано от того же источника что и рабочее

smile.gif Согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных