> продувка водогрейных котлов, продувка водогрейных котлов
Гость_Mariven_*
сообщение 18.5.2011, 12:28
Сообщение #1





Guest Forum






Везде говорится и пишется о продувке паровых котлов, а у меня водогрейный. Подскажите пожалуйста нужна ли продувка водогрейного стального жаротрубного котла номинальной мощностью 1320 кВт? И с какой периодичностью (или по каким показаниям) её делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 18.5.2011, 13:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Продувка водогрейного котла не требуется. На паровых котлах проводят с целью снижения солесодержания котловой воды и удаления шлама.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.5.2011, 18:45
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Mariven @ 18.5.2011, 13:28) *
нужна ли продувка водогрейного стального жаротрубного котла


Может быть нужна:
Водоподготовка "Комплексон-6", Кто-нибудь сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mariven_*
сообщение 19.5.2011, 7:49
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо за ответ, но если подключается водогрейный котел к старой системе (это всякая грязь) труб и мы для связывания кислорода и повышения щелочности добавляем PIK9 (образуется осадок). Как от него избавляться? Марина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 19.5.2011, 8:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Mariven @ 19.5.2011, 10:49) *
Спасибо за ответ, но если подключается водогрейный котел к старой системе (это всякая грязь) труб и мы для связывания кислорода и повышения щелочности добавляем PIK9 (образуется осадок). Как от него избавляться? Марина.


Я не химик, но может дозировка реагента неверная раз осадок образуется? Лучше закрыть котловой контур теплообменным аппаратом, установить грязевик.

Сообщение отредактировал shadow - 19.5.2011, 8:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 19.5.2011, 8:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



При подключении старых систем отопления к котлам, теплообменникам и пр.
неоходимо проводить либо химическую либо гидромпневматическую промывку, а лучше то и другое поэтапно. Если химочистку нужно проводить с привлечением спецфирм, то гидропневматику можно и должно делать своими силами.

При подключении старых систем отопления к котлам, теплообменникам и пр.
неоходимо проводить либо химическую либо гидромпневматическую промывку, а лучше то и другое поэтапно. Если химочистку нужно проводить с привлечением спецфирм, то гидропневматику можно и должно делать своими силами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mariven_*
сообщение 20.5.2011, 12:44
Сообщение #7





Guest Forum






Спасибо за информацию. Марина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 20.5.2011, 17:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Евгений Буш @ 19.5.2011, 9:50) *
При подключении старых систем отопления к котлам, теплообменникам и пр.
неоходимо проводить либо химическую либо гидромпневматическую промывку, а лучше то и другое поэтапно. Если химочистку нужно проводить с привлечением спецфирм, то гидропневматику можно и должно делать своими силами.

Правильные слова, а сделать (без дураков) не реально wink.gif

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.5.2011, 18:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ryazannn573
сообщение 22.5.2011, 23:14
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.5.2011
Пользователь №: 108737



Продувка нужна, если это определенно ВХР котла. Смотри техотчёт по водоподготовке котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mariven_*
сообщение 23.5.2011, 12:21
Сообщение #10





Guest Forum






С удовольствием бы прочитала, да я сама же и пишу техотчёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных