Полная версия этой страницы: 
продувка водогрейных котлов
  
 
 
  Везде говорится и пишется о продувке паровых котлов, а у меня водогрейный. Подскажите пожалуйста нужна ли продувка водогрейного стального жаротрубного котла  номинальной мощностью 1320 кВт? И с какой периодичностью (или по каким показаниям) её делать?
 
 
 
 
  Продувка водогрейного котла не требуется. На паровых котлах проводят с целью снижения солесодержания котловой воды и удаления шлама.
 
 
 
 
  Цитата(Mariven @ 18.5.2011, 13:28) 

нужна ли продувка водогрейного стального жаротрубного котла
Может быть нужна:
Водоподготовка "Комплексон-6", Кто-нибудь сталкивался?
  
 
 
 
  Спасибо за ответ, но если подключается водогрейный котел к старой системе (это всякая грязь) труб и мы для связывания кислорода и повышения щелочности добавляем PIK9 (образуется осадок). Как от него избавляться? Марина.
 
 
 
 
  Цитата(Mariven @ 19.5.2011, 10:49) 

Спасибо за ответ, но если подключается водогрейный котел к старой системе (это всякая грязь) труб и мы для связывания кислорода и повышения щелочности добавляем PIK9 (образуется осадок). Как от него избавляться? Марина.
Я не химик, но может дозировка реагента неверная раз осадок образуется? Лучше закрыть котловой контур теплообменным аппаратом, установить грязевик.
 
 
 
 
  Евгений Буш
  19.5.2011, 8:50
  
 
  При подключении старых систем отопления к котлам, теплообменникам и пр.
неоходимо проводить либо химическую либо гидромпневматическую промывку, а лучше то и другое поэтапно. Если химочистку нужно проводить с привлечением спецфирм, то гидропневматику можно и должно делать своими силами.
При подключении старых систем отопления к котлам, теплообменникам и пр.
неоходимо проводить либо химическую либо гидромпневматическую промывку, а лучше то и другое поэтапно. Если химочистку нужно проводить с привлечением спецфирм, то гидропневматику можно и должно делать своими силами.
 
 
 
 
  Спасибо за информацию. Марина.
 
 
 
 
  Цитата(Евгений Буш @ 19.5.2011, 9:50) 

При подключении старых систем отопления к котлам, теплообменникам и пр.
неоходимо проводить либо химическую либо гидромпневматическую промывку, а лучше то и другое поэтапно. Если химочистку нужно проводить с привлечением спецфирм, то гидропневматику можно и должно делать своими силами.
Правильные слова, а сделать (без дураков) не реально 
 
  
 
 
  ryazannn573
  22.5.2011, 23:14
  
 
  Продувка нужна, если это определенно ВХР котла. Смотри техотчёт по водоподготовке котельной.
 
 
 
 
  С удовольствием бы прочитала, да я сама же и пишу техотчёт.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 