> Защита одно, трехфазного электродвигателя
kipa90
сообщение 18.5.2011, 16:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.3.2011
Из: калининград
Пользователь №: 99405



Доброго всем дня. Столкнулся с задачей проектирования испытательного стенда для насосов, с гидравлической частью все в порядке, но вот нада предусмотреть защиту двигателей. Двигателя одно и двухфазные, номинальный ток для трехфазных 1-19А, однофазных, однофазных 1-25А, задержка срабатывания 10 сек. Я подобрал пусковые сборки MSC MOELLER с ограничениями по току до 32А. Сразу возник вопрос, диапазон регулирования выбирается с помощью ручки на реле защиты, и если да то почему шкала не имеет делений, и что еще нужно предусмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 18.5.2011, 17:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Вам нужна линейка автоматов защиты двигателей от 1 до 19А. Примерно это будет выглядеть так: 1-1.6-2.5-4-6-10-16-20-25, т.е. 8 автоматов. Примерно таких - http://www.svaltera.ua/catalog/lov-mot-prot-price.pdf или таких, как подобрали Вы. Шкала имеет значения, но она очень грубая и приблизительная. А для стенда еще было бы неплохо поставить анализатор, чтобы были видны напряжения и токи по каждой из фаз.
В зависимости от мощности двигателя будете подключать его к определенному автомату. Но лучше сделайте клеммники к ним.
Однофазные двигатели можно подключать между нулем и одной из фаз трехфазных автоматов соответствующего номинала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.5.2011, 19:02
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если речь о стенде, я бы остановился на частотниках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 18.5.2011, 19:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Взводатор @ 18.5.2011, 17:23) *
Вам нужна линейка автоматов защиты двигателей от 1 до 19А. Примерно это будет выглядеть так: 1-1.6-2.5-4-6-10-16-20-25, т.е. 8 автоматов. Примерно таких - http://www.svaltera.ua/catalog/lov-mot-prot-price.pdf или таких, как подобрали Вы. Шкала имеет значения, но она очень грубая и приблизительная. А для стенда еще было бы неплохо поставить анализатор, чтобы были видны напряжения и токи по каждой из фаз.
В зависимости от мощности двигателя будете подключать его к определенному автомату. Но лучше сделайте клеммники к ним.
Однофазные двигатели можно подключать между нулем и одной из фаз трехфазных автоматов соответствующего номинала.

С автоматами , это уже извращение. Во первых у автомата довольно грубый диапазон уставок. Например у автоматических выключателей типа "С", токовая отсечка в диапазоне 5-10 Iном. А у вас пусковой ток может быть в районе 4-8 Iном. Есть специальные автоматические выключатели для двигателей, так называемые мотор-автоматы, и у них также регулируемая уставка, но она регулируется в довольно узком диапазоне, так что придется ставить несколько таких. Но зато у него токовая отсечка строго на 10 Iном.
Из недорогих решений могу предложить вот такое реле: http://meandr.ru/rkt.html
До 10А можно использовать РКТ напрямую, а на большие токи через трансформатор тока.
запуск двигателя производить через контактор, а последовательно в цепь катушки контактора поставить контакты этого реле.
И вариантов решения множетсво. Вот еще одно бюджетное решение http://kiparis-spb.ru/catalogue/item/1989/
У него вообще регулировка 0-100А. Можно поставить по одному реле на каждую фазу, и такое решение выйдет не более чем в 5000руб.
И таких решений множество.
С честотником тоже хороший вариант, можно реализовать кучу дополнительных функций, но боюсь, что одним частотником такой диапазон по току не перекрыть.

Сообщение отредактировал Rus75 - 18.5.2011, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vadim_P_*
сообщение 19.5.2011, 7:23
Сообщение #5





Guest Forum






Гляньте Grundfos MP204
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 19.5.2011, 8:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Делал себе стенд для испытания насосов до 15 кВт трехфазный и до 5 кВт однофазных. Остановил свой выбор на автоматах-контакторах шнейдера, поскольку имеют глубокую регулировку тока. Для визуализации потребляемого тока, мощности, Cos и т.п воткнул прибор DMK (от Lovato), сейчас подобное Овен выпускает. Фото прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_4201.jpg ( 83,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  IMG_4202.jpg ( 202,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kipa90
сообщение 19.5.2011, 11:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.3.2011
Из: калининград
Пользователь №: 99405



Спасибо за помощь. Решил остановиться на реле максимального тока РМТ-101, поставлю на каждую фазу, и двигатель должен быть защищен и есть визуальный контроль на токами. Отдельное спасибо за фото шкафа, самому сделать такое будет затруднительно, поднаберусь опыта - попытаюсь. Стенд в основном будет использоваться для скваженных насосов, чтобы проверить их после ремонта, промыть от грязи и небольших насосных станций. В основном конечно будут двигателя 0,25-2,2 кВт. Надеюсь ничего не сожгу.

И еще вопрос. В этом реле есть задержка срабатывания на пусковые токи, т. е. величину этих токов нельзя считать? если так то что можно использовать для фиксации пусковых токов и напряжения по каждой фазе?


Сообщение отредактировал kipa90 - 19.5.2011, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 19.5.2011, 13:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(kipa90 @ 19.5.2011, 11:37) *
Спасибо за помощь. Решил остановиться на реле максимального тока РМТ-101, поставлю на каждую фазу, и двигатель должен быть защищен и есть визуальный контроль на токами.


реле максимального тока не годятся для защиты двигателей

Сообщение отредактировал poludenny - 19.5.2011, 13:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 19.5.2011, 15:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(kipa90 @ 19.5.2011, 12:37) *
Спасибо за помощь. Решил остановиться на реле максимального тока РМТ-101, поставлю на каждую фазу, и двигатель должен быть защищен и есть визуальный контроль на токами. Отдельное спасибо за фото шкафа, самому сделать такое будет затруднительно, поднаберусь опыта - попытаюсь. Стенд в основном будет использоваться для скваженных насосов, чтобы проверить их после ремонта, промыть от грязи и небольших насосных станций. В основном конечно будут двигателя 0,25-2,2 кВт. Надеюсь ничего не сожгу.

И еще вопрос. В этом реле есть задержка срабатывания на пусковые токи, т. е. величину этих токов нельзя считать? если так то что можно использовать для фиксации пусковых токов и напряжения по каждой фазе?


Да неначем, обращайтесь помогу. Наверно Вам и не нужен такой шкаф, у меня показывает и расход и напор и все электрические параметры. Очень удобно. Хотя скважинный насос штука ретивая, особенно после ремонта laugh.gif . Прибор который контролирует ток, DMK (например, как у меня) Вам безусловно нужен. Повторюсь, есть у Овена такой. Ну поставьте моторный автомат на 2,2 кВт с регулируемым током и пускатель и все...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 19.5.2011, 19:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(poludenny @ 19.5.2011, 13:23) *
реле максимального тока не годятся для защиты двигателей

Наверное, действительно я привел не удачный пример. Все-таки необходимо реле с время-токовыми характеристиками. Конечно и предложенный вариант будет рабоать, но при кратности токов до 5Iном. Тогда при задержке в 8-10 секунд мы и изоляцию обмоток не перегреем. А вот если к нас перекгузка окажется 10Iном, то отключать необходимо уже в течении 2-4 сек, и наша задержка в 8-10 секунд может очень негативно сказаться на ообмотках двигателя.
С другой стороны двигатель после ремонта не должен выдавать такую перегрузку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 12:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных