|
  |
Заслонка по серии 5.904-13, правомерна ли в качестве запорной |
|
|
|
23.5.2011, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Приточная система обслуживает помещения категории А. В венткамере имеется ответвление на тамбур-шлюзы этих помещений до заслонки Р800Э. Проектом предусмотрено, что при пожаре заслонка закрывается для прекращения подачи воздуха в помещения. По факту заслонка пропускает значительное количество воздуха, что, впрочем, неудивительно исходя из ее конструкции. Плюс верхняя и нижняя лопатки отклоняются под напором воздуха. Фактическое давление не превышает паспортных 1000 Па. Да и назнчение заслонки - для регулирования. Является ли ошибкой проектировщика такое решение?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 23.5.2011, 11:02
|
|
|
|
|
23.5.2011, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
При пожаре вентиляционное оборудование отключается... При пересечении воздуховодами противопожарной преграды в конструкции стены противопожарный огнезадерживающий клапан обеспечивает степень огнестойкости не ниже степени огнестойкости противопожарной преграды...
|
|
|
|
|
23.5.2011, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(ne_rylut @ 23.5.2011, 15:46)  При пожаре вентиляционное оборудование отключается... Все, кроме этой приточки, которая продолжает работать только на тамбур-шллюзы. А так - заслонка не держит и полагаю пожинспектору не сдадим... Ну да, ПК на входе в помещение закроется... Так в соседние воздух пойдет...Что-то запутался....
Сообщение отредактировал zaharov63 - 23.5.2011, 15:13
|
|
|
|
|
23.5.2011, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(zaharov63 @ 23.5.2011, 14:54)  Все, кроме этой приточки, которая продолжает работать только на тамбур-шллюзы. А так - заслонка не держит и полагаю пожинспектору не сдадим... Она тоже должна отключаться по СНБ 4.02.01 "ОВиК" : п.7.30 "...Подачу воздуха в тамбур-шлюз одного помещения или в тамбуры-шлюзы группы помещений категории А или Б и в тамбур-шлюз помещения для вентиляционного оборудования категории А или Б допускается проектировать от приточной системы, предназначенной для данных помещений, или от системы (без рециркуляции), обслуживающей помещения категорий В3, В4, Г1, Г2 и Д, предусматривая резервный вентилятор на требуемый воздухообмен для тамбуров-шлюзов и автоматическое отключение притока воздуха в помещения категорий А, Б, В1—В4, Г1, Г2 или Д при возникновении пожара..." А противопожарные клапаны должны быть сертифицированы на требуемый предел огнестойкости.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(ne_rylut @ 23.5.2011, 16:10)  Она тоже должна отключаться по СНБ 4.02.01 "ОВиК" : п.7.30 "...Подачу воздуха в тамбур-шлюз одного помещения или в тамбуры-шлюзы группы помещений категории А или Б и в тамбур-шлюз помещения для вентиляционного оборудования категории А или Б допускается проектировать от приточной системы, предназначенной для данных помещений предусматривая ... автоматическое отключение притока воздуха в помещения категорий А, Б... при возникновении пожара..[/b]." Есть в этой ПУ и вентилятор резервный, и ПКлапана есть... А для "автоматического отключения..." и предусмотрена в проекте эта заслонка.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
12.3 «Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для: а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б, а также местных систем кондиционирования воздуха (сплит-систем);…» Думаю, при возникновении пожара приточная установка отключается, но включается резервный вентилятор для тамбур-шлюзов на требуемый воздухообмен (приток), ответвление от магистрали к тамбур-шлюзу блокируется обратным клапаном: 7.109 : «…д) обратные клапаны — на отдельных воздуховодах для каждого помещения категорий А, Б или В1—В4 в местах присоединения их к сборному воздуховоду или коллектору.» тамбур-шлюз имеет туже категорию по взрывопожарной опасности, что и обслуживаемое помещение+в противопожарных преградах установлены клапана...
|
|
|
|
|
23.5.2011, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(ne_rylut @ 23.5.2011, 16:50)  1 Думаю, при возникновении пожара приточная установка отключается, но включается резервный вентилятор для тамбур-шлюзов на требуемый воздухообмен (приток), 2 ответвление от магистрали к тамбур-шлюзу блокируется обратным клапаном: 1. Это не суть важно. тем более, что резервный такой же, как и рабочий. 2. Эта ветка должна работать. Причем тут ОК.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
Цитата(zaharov63 @ 23.5.2011, 16:13)  2. Эта ветка должна работать. Причем тут ОК. очевидно, ne rulyt, ошибся - и имелось в виду, что отключаться должна именно магистраль, а резервный вентик будет дуть только в ТШ (туда проход чист  ).
|
|
|
|
|
23.5.2011, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Да, все так. Вопрос только каким оборудованием магистраль можно / нужно отключать.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(zaharov63 @ 23.5.2011, 16:13)  1. Это не суть важно. тем более, что резервный такой же, как и рабочий. 2. Эта ветка должна работать. Причем тут ОК. может, не понял до конца как соеденины помещения...
Сообщение отредактировал ne_rylut - 23.5.2011, 17:10
|
|
|
|
|
23.5.2011, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
заслонка по серии 5.904-13 не имеет уплотнительных резинок на лопатках, соот-но герметично она не закроет сечение. есть различные клапаны с герметизацией, от разных производителей.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262

|
Цитата(zaharov63 @ 23.5.2011, 12:01)  Приточная система обслуживает помещения категории А. В венткамере имеется ответвление на тамбур-шлюзы этих помещений до заслонки Р800Э. Проектом предусмотрено, что при пожаре заслонка закрывается для прекращения подачи воздуха в помещения. По факту заслонка пропускает значительное количество воздуха, что, впрочем, неудивительно исходя из ее конструкции. Плюс верхняя и нижняя лопатки отклоняются под напором воздуха. Фактическое давление не превышает паспортных 1000 Па. Да и назнчение заслонки - для регулирования. Является ли ошибкой проектировщика такое решение? Подпор воздуза в тамбур осуществляется отдельной системой с отдельным воздухозабором и установкой резервного вентилятора т.к. расход воздуха там незначительный. Поэтому здесь явная ошибка проектировщика.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
16. Заслонки воздушные унифицированные для систем вентиляции. Серия 5.904-13 Воздушные заслонки предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных воздушных смесей , не агрессивных, с температурой до 800С, не содержащих липких волокнистых веществ, с содержанием пыли не более 100мг/м2 при рабочем давлении до 100 кгс/м. То есть, как видим из текста, они НЕ предназначены для полного герметичного закрывания возд-да. Но это какбэ побочный вопрос... Главный - конфигурация системы и правильность ее работы. А вообще, что бы всем было понятней и наглядней, было б неплохо выложить сюда чертежик
|
|
|
|
|
23.5.2011, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455

|
Ну да, НЕТУ В НАШЕМ БЫВШЕМ СССРе требований по протечкам. У буржуев -есть давно. EN 1751:1998. Классификация и уровень протечек. У нас - нету. т.е. называйте серией, называйте клапаном, называйте заслонкой от котов - ничего не меняется.
Напишите, что планируется в закрытом состоянии протечка 200 м3\час х м2 при перепаде 800 Па (между прочим II класс -очень даже неслабо)- и можно кого-то пощуапать за мягкие места.
Не напишите - поставят заслонку от котов (в смысле чтобы кот не пролез. или таджик.). А то так часто пишут известные брэнды - (для русскоязычных доверчивых наверное - а чего, они ж не понимают по англицки) - 3 класс 4 класс. а на самом деле класс 0
НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ Козьма прутков(с)
|
|
|
|
|
24.5.2011, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(ail @ 23.5.2011, 18:36)  EN 1751:1998. Классификация и уровень протечек. EN 1751:1998 - Вентиляция в зданиях. Приборы воздухораспределителей системы. Аэродинамические испытания дроссельных и запорных элементов. В любом случае, если несложно, поделитесь документом...
|
|
|
|
|
24.5.2011, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39143

|
Присоединяюсь. Интересно посмотреть такой документ.
|
|
|
|
|
24.5.2011, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455

|
поделится не смогу но основное - в приложении 3 : классификация
Сообщение отредактировал ail - 24.5.2011, 15:53
|
|
|
|
|
24.5.2011, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(ail @ 23.5.2011, 19:36)  Напишите, что планируется в закрытом состоянии протечка 200 м3\час х м2 при перепаде 800 Па (между прочим II класс -очень даже неслабо)- и можно кого-то пощуапать за мягкие места. Вот и думаю, кому что написать..да и пощупать тоже. .тока я тут от заказчика.  И по факту 1500 кубов проскакивает. Вот сегодня выяснилось, что лопатки сделаны из стали в 1мм вместо 2мм, и другие дефекты есть.. Толь на монтажников наезжать, которые эту залонку изготовили на своем заводе и поставили, то ли на проектировщиков... Можно ведь было и другую заслонку/клапан заложить, пусть прямоугольную (по-прочнее будет), зато с уплотнением из резины. Кроме всего прочего, и на тамбуры воздуха не хватает: хоть и больше проектных 250 м3\час, а сподпором в 20 Па пока не получается. Строители принялись двери противопожарные герметизироать...Говорят - можно так. Не знаю, раньше с этим не сталкивался.
|
|
|
|
|
11.11.2013, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913

|
Цитата(zaharov63 @ 24.5.2011, 21:20)  Вот и думаю, кому что написать..да и пощупать тоже. .тока я тут от заказчика.  И по факту 1500 кубов проскакивает. Вот сегодня выяснилось, что лопатки сделаны из стали в 1мм вместо 2мм, и другие дефекты есть.. Толь на монтажников наезжать, которые эту залонку изготовили на своем заводе и поставили, то ли на проектировщиков... Можно ведь было и другую заслонку/клапан заложить, пусть прямоугольную (по-прочнее будет), зато с уплотнением из резины. Кроме всего прочего, и на тамбуры воздуха не хватает: хоть и больше проектных 250 м3\час, а сподпором в 20 Па пока не получается. Строители принялись двери противопожарные герметизироать...Говорят - можно так. Не знаю, раньше с этим не сталкивался. Допускается установка огнезадерживающих клапанов. Который перекрывает подачу в обслуж. помещение.В ТШ клапан огн. продолжает во время пожара быть открытым. И выдаем задание на всю эту лабуду электрикам. Мой совет используйте классическую схему. Приток в ТШ отдельно от притока в обсл. помещение, все остальное навороты, которые категория А и Б не любят.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|