Цитата(ail @ 23.5.2011, 19:36)

Напишите, что планируется в закрытом состоянии протечка 200 м3\час х м2 при перепаде 800 Па (между прочим II класс -очень даже неслабо)- и можно кого-то пощуапать за мягкие места.
Вот и думаю, кому что написать..да и пощупать тоже. .тока я тут от заказчика.

И по факту 1500 кубов проскакивает. Вот сегодня выяснилось, что лопатки сделаны из стали в 1мм вместо 2мм, и другие дефекты есть.. Толь на монтажников наезжать, которые эту залонку изготовили на своем заводе и поставили, то ли на проектировщиков... Можно ведь было и другую заслонку/клапан заложить, пусть прямоугольную (по-прочнее будет), зато с уплотнением из резины.
Кроме всего прочего, и на тамбуры воздуха не хватает: хоть и больше проектных 250 м3\час, а сподпором в 20 Па пока не получается. Строители принялись двери противопожарные герметизироать...Говорят - можно так. Не знаю, раньше с этим не сталкивался.