Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
25.5.2011, 19:06
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 280 Регистрация: 26.12.2006 Из: Москва Пользователь №: 5338 |
Какая рекомендуемая разница температур теплоносителя (не фреона) на входе и выходе из конденсатора теплового насоса должна быть?
|
|
|
|
![]() |
28.5.2011, 9:40
Сообщение
#2
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
В среднем разницу принимают 10С.
Если меньше - слишком высоки затраты электроэнергии на цикуляционный насос. Если больше - это означает снижение температуры обратки ( В ТН по другому нельзя) - получим снижение мощности системы отопления. |
|
|
|
30.5.2011, 17:12
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
ТНУ нормально работает при дельте конденсации 5-10С, а дальше - как спроектируете систему отопления (теплоснабжения).
|
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|