Самая простая настройка будет заключатся в: 1.Замере давления всасывания с последующим опред. температуры всасывания; 2.Замер температуры на выходе из испарителя; 3.Настройка необходимого перегрева (разница м/у темп.всас. и темп.трубы на выходе из испарителя) примерно 5-7 град, с помощью регулировочного винта на ТРВ;
Все работы желательно проводить как минимум через 20 мин. после работы холодильного цикла.
Кстати если у вас многосекционный испаритель ,у кот. секции установлены параллельно и имеют одинаковую тепловую нагрузку, (с "пауком") то необходим ТРВ с внешним уравниванием.
Удачи.