Гость_Dimassich_*
сообщение 31.5.2011, 20:51
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожайлусто как отрегулировать без приборов клапан ТРВ?Клапан ТРВ фирмы ALKO пришел в разобранном виде.Монтажники его собрали и установили в систему охлаждения вентиляции на входе охладителя.А его датчик установили на выходе из охладителя.Теперь стоит проблема.Как его можно у нужно торегулировать без приборов?Есть ли у кого какой опыт по настройке такого вот устройства.Заранее благодарен. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 31.5.2011, 21:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



Вообще без никаких приборов это сделать очень не просто. Клапаны ТРВ обычно поставляются с инструкцией. В ней указывается как и на что его настроить. Плюс ко всему перед тем как начинать настройку, надо убедится в правельной заправке системы хладогентом.

Сообщение отредактировал emin699 - 31.5.2011, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mrPitkin_*
сообщение 31.5.2011, 23:41
Сообщение #3





Guest Forum






Самая простая настройка будет заключатся в:
1.Замере давления всасывания с последующим опред. температуры всасывания;
2.Замер температуры на выходе из испарителя;
3.Настройка необходимого перегрева (разница м/у темп.всас. и темп.трубы на выходе из испарителя) примерно 5-7 град, с помощью регулировочного винта на ТРВ;

Все работы желательно проводить как минимум через 20 мин. после работы холодильного цикла.

Кстати если у вас многосекционный испаритель ,у кот. секции установлены параллельно и имеют одинаковую тепловую нагрузку, (с "пауком") то необходим ТРВ с внешним уравниванием.

Удачи.

Сообщение отредактировал mrPitkin - 31.5.2011, 23:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dimassich_*
сообщение 1.6.2011, 23:35
Сообщение #4





Guest Forum






rolleyes.gif Огромное вам спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 11:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных