Dimassich
Подскажите пожайлусто как отрегулировать без приборов клапан ТРВ?Клапан ТРВ фирмы ALKO пришел в разобранном виде.Монтажники его собрали и установили в систему охлаждения вентиляции на входе охладителя.А его датчик установили на выходе из охладителя.Теперь стоит проблема.Как его можно у нужно торегулировать без приборов?Есть ли у кого какой опыт по настройке такого вот устройства.Заранее благодарен. blink.gif
emin699
Вообще без никаких приборов это сделать очень не просто. Клапаны ТРВ обычно поставляются с инструкцией. В ней указывается как и на что его настроить. Плюс ко всему перед тем как начинать настройку, надо убедится в правельной заправке системы хладогентом.
mrPitkin
Самая простая настройка будет заключатся в:
1.Замере давления всасывания с последующим опред. температуры всасывания;
2.Замер температуры на выходе из испарителя;
3.Настройка необходимого перегрева (разница м/у темп.всас. и темп.трубы на выходе из испарителя) примерно 5-7 град, с помощью регулировочного винта на ТРВ;

Все работы желательно проводить как минимум через 20 мин. после работы холодильного цикла.

Кстати если у вас многосекционный испаритель ,у кот. секции установлены параллельно и имеют одинаковую тепловую нагрузку, (с "пауком") то необходим ТРВ с внешним уравниванием.

Удачи.
Dimassich
rolleyes.gif Огромное вам спасибо!