> АУП 4-х этажный торговый комплекс
Blondin
сообщение 1.6.2011, 7:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



Здравствуйте, я новичок в проектировании водяного пожаротушения, по этому вопрос (можт и покажется глупым): необходимо запроектировать спринклерную систему пожаротушения, здание четырехэтажное, количество оросителей получается мнее 800, необходимо ли ставить четыре узла управления(для каждого этажа отдельно) или можно ограничиться одним узлом а на каждом этаже поставить сигнализатор потока жидкости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 1.6.2011, 12:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



один узел управления и 4 СПЖ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blondin
сообщение 2.6.2011, 4:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kz_aika
сообщение 28.6.2011, 13:29
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72143



а пожарные краны у Вас присоединяются к системе АПТ? если да и если их количество 12 и более .то надо кольцевать водопровод .тогда сигнализаторы потока не ставятся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 28.6.2011, 13:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата(kz_aika @ 28.6.2011, 14:29) *
а пожарные краны у Вас присоединяются к системе АПТ? если да и если их количество 12 и более .то надо кольцевать водопровод .тогда сигнализаторы потока не ставятся


Это с чего интересно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.6.2011, 13:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Уточню вопрос: это с чего, интересно, сигнализаторы потока не ставятся? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.6.2011, 14:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(kz_aika @ 28.6.2011, 14:29) *
а пожарные краны у Вас присоединяются к системе АПТ? если да и если их количество 12 и более .то надо кольцевать водопровод .тогда сигнализаторы потока не ставятся

Согласно п. 5.2.6 СП5 кольцуется подводящий трубопровод до УУ, а не питающий после УУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 28.6.2011, 15:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата(BTS @ 28.6.2011, 15:26) *
Согласно п. 5.2.6 СП5 кольцуется подводящий трубопровод до УУ, а не питающий после УУ.

Вот и я про тоже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 3:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных