Здравствуйте, я новичок в проектировании водяного пожаротушения, по этому вопрос (можт и покажется глупым): необходимо запроектировать спринклерную систему пожаротушения, здание четырехэтажное, количество оросителей получается мнее 800, необходимо ли ставить четыре узла управления(для каждого этажа отдельно) или можно ограничиться одним узлом а на каждом этаже поставить сигнализатор потока жидкости?
дмитрий01
1.6.2011, 12:19
один узел управления и 4 СПЖ
а пожарные краны у Вас присоединяются к системе АПТ? если да и если их количество 12 и более .то надо кольцевать водопровод .тогда сигнализаторы потока не ставятся
Цитата(kz_aika @ 28.6.2011, 14:29)

а пожарные краны у Вас присоединяются к системе АПТ? если да и если их количество 12 и более .то надо кольцевать водопровод .тогда сигнализаторы потока не ставятся
Это с чего интересно?
Sindarkon
28.6.2011, 13:40
Уточню вопрос: это с чего, интересно, сигнализаторы потока не ставятся?
Цитата(kz_aika @ 28.6.2011, 14:29)

а пожарные краны у Вас присоединяются к системе АПТ? если да и если их количество 12 и более .то надо кольцевать водопровод .тогда сигнализаторы потока не ставятся
Согласно п. 5.2.6 СП5 кольцуется подводящий трубопровод до УУ, а не питающий после УУ.
Цитата(BTS @ 28.6.2011, 15:26)

Согласно п. 5.2.6 СП5 кольцуется подводящий трубопровод до УУ, а не питающий после УУ.
Вот и я про тоже...