> Очистные сооружения ливнёвки, расчёт сооружений
andrey R
сообщение 2.4.2011, 21:21
Сообщение #181


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41696
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(sert7 @ 2.4.2011, 22:07) *
Запрещен сброс ЗАГРЯЗНЕННЫХ сточных вод?

Запрещен СБРОС без указания на степень очистки. Сам факт сброса.
Загрязнённые сточные воды нельзя сбрасывать вообще. См. Правила охраны поверхностных вод
Цитата
3.2. Запрещается сбрасывать в водные объекты:
- производственные, хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, отводимые с территорий промышленных площадок и населенных мест, не прошедшие очистку до установленных требований
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sert7_*
сообщение 2.4.2011, 21:38
Сообщение #182





Guest Forum






указание на очистку "до нормативных показателей..." достаточно? Или же сброс вообще запрещен,любой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.4.2011, 21:55
Сообщение #183


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41696
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(sert7 @ 2.4.2011, 22:38) *
указание на очистку "до нормативных показателей..." достаточно? Или же сброс вообще запрещен,любой?

Цитата(sert7 @ 2.4.2011, 22:07) *
Мои извинения за возможно глупый вопрос...

Кхм... smile.gif
Есть перечень водных объектов, в которые вообще запрещен сброс. Любой.
В водные объекты, не входящие в этот перечень, сброс разрешен, но "очищенных до нормативных показателей" стоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sert7_*
сообщение 3.4.2011, 12:26
Сообщение #184





Guest Forum






спрашивать про данный перечень или ссылку на документ в котором он указан, глупо? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 4.4.2011, 9:40
Сообщение #185





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



И снова вопрос по очисным сооружениям.Проектируется пилорама.Читаю справочное пособие к СНиП 2.04.03-85 раздел 7. п.7.4 ;п.7.5 и 7.6.Проектируемая пилорама относится к участкам второй группы как предприятие лесохимической промышленности и соответственно все остальные пункты в пособие также относятся к пилораме.Правильно я понимаю.Помогите, я никогда не проектировала очисные сооружения,помогите разобраться начинающему проекттровщику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2011, 14:02
Сообщение #186


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41696
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(sert7 @ 3.4.2011, 13:26) *
спрашивать про данный перечень или ссылку на документ в котором он указан, глупо? smile.gif

Вы его сами и привели чуть выше, этот перечень biggrin.gif Он же есть и по моей ссылке. Хотите об этом поговорить? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 4.4.2011, 14:43
Сообщение #187





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Привела выше наверно не я. и поговорить я хочу не о том что приведено выше моего вопроса,а о проектирование очисных сооружений на территории пилорамы.Пилорама относится ко второй группе предприятий (как предприятие лесохимической промышленности)?И все что написано в пособие к снипу в п.7.4 п.7.5 про предприятие лесохимической промышленности относится и к пилораме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2011, 15:24
Сообщение #188


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41696
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Rylskaya @ 4.4.2011, 15:43) *
Привела выше наверно не я

Разумеется. Но я не Вам и отвечал smile.gif
Цитата(Rylskaya @ 4.4.2011, 15:43) *
поговорить я хочу не о том что приведено выше моего вопроса,а о проектирование очисных сооружений на территории пилорамы

Ну а кто ж мешает? Поговорите smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sert7_*
сообщение 4.4.2011, 16:29
Сообщение #189





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 4.4.2011, 15:02) *
Вы его сами и привели чуть выше, этот перечень biggrin.gif Он же есть и по моей ссылке. Хотите об этом поговорить? rolleyes.gif


Ну поговорить это всегда полезно...Вот опять же узнал про "Правила..." Век живи-век учись! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ryyn
сообщение 5.4.2011, 12:51
Сообщение #190





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81708



Добрый день!!
Необходим совет..
Заказчик хочет провести реконструкцию очистных сооружений ливнёвки. (сейчас установлен модуль на 20 л/с) но он не справляется..
Мне нужно подготовить проект технического задания.
Как сделать это грамотно - ничего не упустив... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Severena
сообщение 31.5.2011, 10:08
Сообщение #191





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935



Цитата(Tatiana11 @ 2.3.2011, 10:42) *
Скажите пожалуйста для поверхностного стока с содержанием (средняя расчетная концентрация):
Взвешенные 1634 мг/л
Нефтепрод 18,52
БПК 55,56
Азот аммонийный 2,98
Фосфаты 1,08
железо0,9
медь 0,044
цинк 0,41
никель 0,014
Какие очистные лучше предложить с механической и физико-химической очисткой


Цитата(andrey R @ 2.3.2011, 12:56) *
Что-то БПК великовата для дождевого


Вот и у меня на данный момент имеются "ливневые" стоки с подобными показателями, только показатели по аммонию и фосфатам в два раза выше,а таже присутствуют нитриты и нитраты в количестве 18,38 мг/л и 0,261 мг/л соответственно. Вся эта красота венчается нефтепродуктами 45 мг/л. Вот от куда в ливневке все это может взяться и как убивать это? Изначально (до получения результатов анализов) хотела сделать так (ну примерно прикидывала): буферные емкости - песколовушки - сепараторы нефти - флотатор с введением реагента - каркасно-засыпные фильтры - сорбцонные фильтры. А теперь в тупике из-за всплывшей непонятно откуда биологии... bang.gif
Уважаемые специалисты, прошу Вашей подсказки! helpsmilie.gif Дееспособна ли данная схема при подобных показателях загрязнений, может надо что-то добавить или убрать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.5.2011, 10:54
Сообщение #192


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41696
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Severena @ 31.5.2011, 11:08) *
Вот от куда в ливневке все это может взяться и как убивать это?

- Смыв с территории
- Врезки в ливневку других сетей
Разбирайтесь. Чистить такой сток много дороже, чем ликвидировать (минимизировать) поступления нехарактерных веществ.
Цитата(Severena @ 31.5.2011, 11:08) *
Изначально (до получения результатов анализов) хотела сделать так (ну примерно прикидывала): буферные емкости - песколовушки - сепараторы нефти - флотатор с введением реагента - каркасно-засыпные фильтры - сорбцонные фильтры.

Сепараторы на 45 входящей работать не будут. В песколовке после буферной емкости ничего не осядет. Флотатор с реагентами - избыточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Severena
сообщение 31.5.2011, 11:45
Сообщение #193





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935



Цитата(andrey R @ 31.5.2011, 11:54) *
Разбирайтесь. Чистить такой сток много дороже, чем ликвидировать (минимизировать) поступления нехарактерных веществ.

Да, это правда. У меня есть такое подозрение,что там парочка санузлов несанкционированно на сеть подсела. С этим сейчас пытаюсь разобраться. ph34r.gif
Цитата
Сепараторы на 45 входящей работать не будут.
А как же быть? sad.gif Может тогда комплексное сооружение нефтеловушка+тонкослойный модуль? А остальное на флотаторе и фильтрах дочистится?Подскажите,пожалуйста. Просто с такими концентрациями я никогда не сталкивалась в действительности.helpsmilie.gif
Цитата
В песколовке после буферной емкости ничего не осядет.
Это потому что все останется в емкости? rolleyes.gif
Цитата
Флотатор с реагентами - избыточно.
Почему избыточно? У меня есть вероятность попадания в сток специфического загрязнителя- апатитового концентрата, который создает мелкодисперсную взвесь, ни отстаиванием ни фильтрами ее не убить. Поэтому и хотела сделать флотацию с введением алюмо-кремниевого коагулянта-флокулянта, чтоб концентрат как-то выделить. Вот как то так. Или я перемудрила? huh.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.5.2011, 12:04
Сообщение #194


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41696
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Severena @ 31.5.2011, 12:45) *
А как же быть? sad.gif Может тогда комплексное сооружение нефтеловушка+тонкослойный модуль? А остальное на флотаторе и фильтрах дочистится?Подскажите,пожалуйста. Просто с такими концентрациями я никогда не сталкивалась в действительности.helpsmilie.gif

Вполне нормальные концентрации для ливневки. Снимается на традиционной схеме.
Цитата(Severena @ 31.5.2011, 12:45) *
Это потому что все останется в емкости? rolleyes.gif

Да. И добрая часть нефтепродуктов. Которые не эмульгированные и не растворенные.
Цитата(Severena @ 31.5.2011, 12:45) *
У меня есть вероятность попадания в сток специфического загрязнителя

А это уже вторая группа. Читайте пособие к СНиП
Цитата
7.5. При разработке схемы отведения и очистки поверхностного стока в зависимости от конкретных условий (источников загрязнений территории, размеров, конфигурации и рельефа водосборного бассейна, наличия свободных площадей для строительства очистных сооружений и др.) должна учитываться необходимость локализации отдельных участков производственной территории с отводом стока в производственную канализацию или после предварительной очистки в дождевую канализацию, а также оцениваться целесообразность раздельного отведения на очистку стока с водосборных площадей, отличающихся по характеру и степени загрязнения территории. Схема отведения должна предусматривать по возможности самотечную подачу стока на очистные сооружения.
Для очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий первой группы может предусматриваться устройство самостоятельных сооружений или отведение на городские или заводские очистные сооружения для очистки совместно с промбытовыми или производственными сточными водами. Очистку поверхностного стока с территории промышленных предприятий второй группы, которые содержат специфические примеси с токсичными свойствами, следует предусматривать, как правило, совместно с производственными или промбытовыми сточными водами.
Применение самостоятельной очистки такого стока должно быть ограничено из-за значительных затрат на очистку и технических трудностей, обусловленных эпизодической эксплуатацией сооружений, предназначенных для удаления из стока специфических примесей.

При отведении на очистку поверхностного стока с территории промышленных предприятий второй группы предварительное разделение стока не допускается из-за необходимости очистки всего его количества

Емкости будут не на 10 мм, а на максимальный слой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Severena
сообщение 31.5.2011, 12:25
Сообщение #195





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935



Да, да, да. Я как раз и расчитывала емкости по пособию к СНиП (формулы 166-169). Разделения стока и не предполагалось. А объеденить ливневку с производственной не представляется возможным, так как таковой и не имеется. Это не промпредприятие, а грузовой район порта, т.е. все специфические загрязнители- "привозные".
Спасибо Вам, Андрей, за то что сняли большую часть моих сомнений. smile.gif Только вот, позвольте мне обнаглеть и задать вам последний глупый свой вопрос. wub.gif Что подразумевается под "традиционной схемой", что в нее входит? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.5.2011, 12:31
Сообщение #196


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41696
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Severena @ 31.5.2011, 13:25) *
объеденить ливневку с производственной не представляется возможным

А локализовать участки?
Цитата(Severena @ 31.5.2011, 13:25) *
Что подразумевается под "традиционной схемой", что в нее входит? tomato.gif

Накопитель, фильтры керамзитовые разной фракции, МИУ, БАУ или дополнительная ступень МИУ.
Но это для первой группы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Severena
сообщение 31.5.2011, 12:50
Сообщение #197





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935



Цитата(andrey R @ 31.5.2011, 13:31) *
А локализовать участки?

Участок сети, с которым я ныне имею дело итак максимально локализован. Стоки собираются только с поверхности погрузочно-рагрузочных площадок и галерей данного района, но перед сбросом в общую сеть ливневки их необходимо очистить.
Думаю, что для моего случая схема с фильтрами вначале не подойдет, т.к. они быстро выйдут из строя из-за апатитовой взвеси. Уголек я хотела поставить уже в конце после флокуляции аппатита. Спасибо за подсказку большущее, smile.gif теперь я увереннее себя чувствую, что хотя бы в верном направлении мыслю. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 1.6.2011, 15:58
Сообщение #198





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Severena @ 31.5.2011, 10:08) *
Вот и у меня на данный момент имеются "ливневые" стоки с подобными показателями, только показатели по аммонию и фосфатам в два раза выше,а таже присутствуют нитриты и нитраты в количестве 18,38 мг/л и 0,261 мг/л соответственно.

Любопытно, кто делала анализы и как отбиралась (отбирались) проба?




Сообщение отредактировал zem - 1.6.2011, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 2.6.2011, 14:21
Сообщение #199





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(Severena @ 31.5.2011, 11:08) *
Вся эта красота венчается нефтепродуктами 45 мг/л.

Цитата(andrey R @ 31.5.2011, 13:04) *
Вполне нормальные концентрации для ливневки. Снимается на традиционной схеме.

Цитата(andrey R @ 31.5.2011, 13:31) *
Накопитель, фильтры керамзитовые разной фракции, МИУ, БАУ или дополнительная ступень МИУ.
Но это для первой группы.


вы хотите 45 нефтепродуктов на фильтры вылить? blink.gif huh.gif unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.6.2011, 14:51
Сообщение #200


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41696
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Alge @ 2.6.2011, 15:21) *
вы хотите 45 нефтепродуктов на фильтры вылить? blink.gif huh.gif unsure.gif

Господь с Вами, зачем Вы считаете меня идиотом? biggrin.gif
Там три четверти всплывет в емкости, часть сядет на взвесь и утонет, на фильтры пойдут только растворенные и примерно 60% эмульгированных. Причем в начале стоит несколько ступеней керамзита, защищающего сорбент, на который придут все растворенные и проскок эмульгированных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 2.6.2011, 15:29
Сообщение #201





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(andrey R @ 2.6.2011, 15:51) *
Господь с Вами, зачем Вы считаете меня идиотом? biggrin.gif

ну чтож Вы так! и в мысли не было :-)

Цитата(andrey R @ 2.6.2011, 15:51) *
Там три четверти всплывет в емкости, часть сядет на взвесь и утонет

да все равно с десятку останется... ну пять - все равно не многовато ли? много ли растворенных керамзит снимет? польется на уголек - менять как часто понадобится? на выходе-то у нас - 0,05...

...да и сам керамзит как часто менять предлагаете?

Сообщение отредактировал Alge - 2.6.2011, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.6.2011, 16:54
Сообщение #202


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41696
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Alge @ 2.6.2011, 16:29) *
да все равно с десятку останется... ну пять - все равно не многовато ли? много ли растворенных керамзит снимет? польется на уголек - менять как часто понадобится? на выходе-то у нас - 0,05...

...да и сам керамзит как часто менять предлагаете?

Керамзит не снимет растворенные. Только сорбент, да и то не всякий. Пять - нормально, производитель гарантирует и при 20. От тут почитайте и вокруг по сайту. Там и ответы на остальные вопросы.
Давно с этим сорбентом работаю, в Москве десятки объектов только по моим проектам.
/не реклама, ибо в рекламе не нуждается/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 3.6.2011, 8:01
Сообщение #203





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(andrey R @ 2.6.2011, 17:54) *
Керамзит не снимет растворенные.

да я какбы и не сомневался :-)
спасибо за ссылку - почитаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bbreak_d
сообщение 15.7.2011, 10:59
Сообщение #204





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142



Здравствуйте!

smile.gif

Возник вопрос по отведению и очистке поверхностных вод на основании ТУ. Вопрос заключается в верной трактовке ТУ.
Посему прошу помочь и соориентировать, что именно имеется ввиду:
"...Предусмотреть отвод поверхностных вод с отведенной территории и кровли зданий закрытыми водостоками с накоплением ливнестоков в емкость, рассчитанную на максимально возможный сброс в течение 3-х суток и разделением ливнестоков по фракциям с вывозом в места, определенные Роспотребнадзором..."

Я принимаю к использованию моноблочные очистные сооружения с разделением по фракциям. Но не пойму, что имеется ввиду в ТУ: объем емкости или расход?

Почитав данную тему, я пришла к Рекомендациям ВОДГЕО, в которых есть в расчете производительности очистных сооружений привязка в 3-м суткам по времени переработки ливневых стоков в очистных. Не к этому ли параметру отсылают ТУ?

Буду очень благодарна за помощь!

Заранее спасибоsmile.gif!

Сообщение отредактировал bbreak_d - 15.7.2011, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 17.7.2011, 10:35
Сообщение #205





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(bbreak_d @ 15.7.2011, 22:26) *
"...Предусмотреть отвод поверхностных вод с отведенной территории и кровли зданий закрытыми водостоками с накоплением ливнестоков в емкость, рассчитанную на максимально возможный сброс в течение 3-х суток...
Я бы это тоже так трактовал
Цитата(bbreak_d @ 15.7.2011, 22:26) *
к Рекомендациям ВОДГЕО, в которых есть в расчете производительности очистных сооружений привязка в 3-м суткам по времени переработки ливневых стоков в очистных.
Наверное, в ТУ имеют ввиду, что производительность очистных сооружений должна быть такова, чтобы ливненакопитель можно было опорожнить за трое суток и он был готов к приему следующего дождя
Цитата(bbreak_d @ 15.7.2011, 22:26) *
[/b]...разделением ливнестоков по фракциям[/b] с вывозом в места, определенные Роспотребнадзором..."
но, что значит это требование blink.gif По-видимому речь идет об осадке раз есть упоминание о фракциях. Например, в песколовке осадок одного фракционного состава, а в ливненакопителе другого huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umik
сообщение 24.3.2012, 14:01
Сообщение #206





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33179



И снова вопрос про ливневку.
Подскажите как подобрать емкость для дождевых вод!?
расчет сделан по СНиПу, получилось 25л/с....Не знаю как определить суточный расход, чтобы выполнить условие 3-суточного запаса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bou
сообщение 24.3.2012, 15:00
Сообщение #207





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.11.2010
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317



Цитата(umik @ 24.3.2012, 15:01) *
Подскажите как подобрать емкость для дождевых вод!?
расчет сделан по СНиПу, получилось 25л/с....Не знаю как определить суточный расход, чтобы выполнить условие 3-суточного запаса.

Что значит емкость для дождевых вод? Если для очистки то пункт 5.2 рекомендаций водгео.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umik
сообщение 24.3.2012, 15:18
Сообщение #208





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33179



Нет мне надо с обволованной территории собрать всю воду в дренажную емкость...А на очистку получается 70% или мне тоже посчитать как на очистку и ha взять 5−10 мм как обеспечивающую прием на очистку не менее 70 % годового объема по-верхностного стока!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bou
сообщение 25.3.2012, 11:05
Сообщение #209





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.11.2010
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317



Цитата(umik @ 24.3.2012, 16:18) *
Нет мне надо с обволованной территории собрать всю воду в дренажную емкость...А на очистку получается 70% или мне тоже посчитать как на очистку и ha взять 5−10 мм как обеспечивающую прием на очистку не менее 70 % годового объема по-верхностного стока!?

Необходимо понимать что нет такого понятия как объем 3-суточного запаса ливневых сточных вод, есть понятие объема ливневых сточных вод заданной вероятности. Для вашего случая следует задаться вероятностью превышения, а потом посчитать суточный слой осадков. Проще всего это сделать по таблицам Курганова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.3.2012, 11:21
Сообщение #210


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41696
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Bou @ 25.3.2012, 12:05) *
Необходимо понимать что нет такого понятия как объем 3-суточного запаса ливневых сточных вод

Это несколько исковерканное понятие того, что зарегулированный объем надо прогнать через очистные не более, чем за трое суток. Но эта цифра происходит от средней периодичности дождей для Москвы, в других регионах может быть другая цифра.
Цитата
На основании данных о средней продолжительности периодов между стокообразующими осадками продолжительность отстаивания стока в аккумулирующей емкости может быть принята равной 1-2 сут. В таких же пределах может быть принята и продолжительность отвода осветленной воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 7:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных