Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
13 страниц V  « < 10 11 12 13 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Очистные сооружения ливнёвки, расчёт сооружений
Dima_UA
сообщение 4.11.2013, 14:17
Сообщение #331





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если фильтры паралельно подключены, зачем потери давления в них умножать на их количество? вдумайтесь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
axiomaten
сообщение 21.4.2014, 15:48
Сообщение #332





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87303



Salaveika,

Как Петербуржец, подскажите, пожалуйста, если не трудно, каковы величины q20 и n для Санкт-Петербурга)
По карте величин интенсивности дождя у меня получается 74 л/с*га, но я боюсь ошибиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга.1_*
сообщение 28.5.2014, 14:35
Сообщение #333





Guest Forum






Для Санкт-Петербурга q20=60, n= 0,59 или 0,71 (зависит от Р).


подскажите пожалуйста, при проектировании очистных сооружений поверхностного стока есть ли требование устанавливать 2 аккумулирующих емкости (1 резервная) или достаточно одной. Рабочий объем 320 м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.5.2014, 16:01
Сообщение #334





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Ольга.1 @ 28.5.2014, 15:35) *
подскажите пожалуйста, при проектировании очистных сооружений поверхностного стока есть ли требование устанавливать 2 аккумулирующих емкости (1 резервная) или достаточно одной. Рабочий объем 320 м3.


Можно одну, но с двумя секциями smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bou
сообщение 29.5.2014, 22:28
Сообщение #335





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.11.2010
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317



Цитата
подскажите пожалуйста, при проектировании очистных сооружений поверхностного стока есть ли требование устанавливать 2 аккумулирующих емкости (1 резервная) или достаточно одной. Рабочий объем 320 м3.

Цитата(miter @ 28.5.2014, 17:01) *
Можно одну, но с двумя секциями smile.gif

Если не используется как отстойник то достаточно одной, с одной секцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.5.2014, 22:31
Сообщение #336


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Bou @ 29.5.2014, 23:28) *
Если не используется как отстойник то достаточно одной, с одной секцией.

И рекомендации ВОДГЕО, и писанное теми же авторами пособие к СНиП требуют секционирования.
С какого перепугу "достаточно с одной секцией"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bou
сообщение 29.5.2014, 23:10
Сообщение #337





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.11.2010
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317



Цитата(andrey R @ 29.5.2014, 23:31) *
И рекомендации ВОДГЕО, и писанное теми же авторами пособие к СНиП требуют секционирования.
С какого перепугу "достаточно с одной секцией"?

А где в ВОДГЕО? В старых, временных, были, в новых вроде убрали.
В пособии:
"Аккумулирующие емкости рекомендуется проектировать прямоугольными в плане и разделенными на 2-4 секции."


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 9.6.2014, 12:04
Сообщение #338





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Bou @ 30.5.2014, 0:10) *
А где в ВОДГЕО? В старых, временных, были, в новых вроде убрали.
В пособии:
"Аккумулирующие емкости рекомендуется проектировать прямоугольными в плане и разделенными на 2-4 секции."


Ну нужно же еще исходить из здравого смысла, а не только из принципа поменьше сделать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга.1_*
сообщение 23.6.2014, 14:53
Сообщение #339





Guest Forum






Спасибо за ответы, будем секционировать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 8.10.2014, 11:52
Сообщение #340





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



Коллеги, помогите разобраться с устройством аккумулирующего резервуара.
Проектная документация прошла Госэкспертизу (мск), на стадии РД Заказчик вдруг решил изменить конструктив аккумулирующего резервуара.
Поясняю в чем проблема.
Подводящий коллектор ливневой канализации на входе в аккум резервуар имеет отметку -4,0м ниже ур. земли. Я решил что не стоит отсчитывать полезный объем резервуара только ниже этой отметки т.к. по нормам допускается кратковременное заполнение сети К2. То есть сделал таким образом, что коллектор подходит примерно на 1м выше дна резервуара, а полезный объем принял 3м, с учетом заполнения сети. Сейчас Заказчик доказывает что это неправильное решение и сеть будет заиливаться в следствии подтопления.
Мои доводы такие:
1. Деньги (ниже заглубление резервуара, значит дешевле и проще в монтаже)
2. Движение воды будет тк в емкости предусмотрен перелив, а когда уровень установится заработает насос подачи на ОС
Зака эти доводы не устраивают, как ни странно, просит ссылки на норматив. Я нашел только одну запись в ТСН 40-302-2001, цитирую " Расчетное наполнение водосточных трубопроводов следует принимать полное. Допускается кратковременная работа водостоков в напорном (до 1,5 м вод. ст.) режиме."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.10.2014, 11:58
Сообщение #341





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Как этот метр слить из труб после дождя, если они ниже резервуара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 8.10.2014, 12:21
Сообщение #342





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



Цитата(nagger @ 8.10.2014, 12:58) *
Как этот метр слить из труб после дождя, если они ниже резервуара?


А где я писал что они ниже? Коллектор входит на 1м выше дна резервуара. Просто я полезный объем принял не 1м (то что ниже входящего коллектора), а полную высоту резервуара 3м (с учетом заполнения сети)

Сообщение отредактировал D_Trake - 8.10.2014, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 8.10.2014, 12:54
Сообщение #343





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Расход через затопленный коллектор при работе насосов будет намного меньше, чем при нормальной работе сети (т.к. производительность насосов намного меньше максимальной пропускной способности коллектора), т.е. незаиливающая скорость не будет достигаться в течение нескольких часов (а то и суток).
Тут заку не ссылки на норматив надо просить, а расчеты скоростей.

Сообщение отредактировал miter - 8.10.2014, 12:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 8.10.2014, 14:25
Сообщение #344





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



Заиливающие скорости понятие относительное, при не сильном дожде тоже заиливаться будет.
Хочется использовать резервуар по максимому, а не делать бестолковые горловины по 4м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 9.10.2014, 7:47
Сообщение #345





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(D_Trake @ 8.10.2014, 15:25) *
Заиливающие скорости понятие относительное, при не сильном дожде тоже заиливаться будет.
Хочется использовать резервуар по максимому, а не делать бестолковые горловины по 4м.


Всем хочется smile.gif Увеличивайте площадь, чтобы очень глубоко не уходить. Мы вот думаем попробовать предложить строителям сверху очистные поставить.

Сообщение отредактировал miter - 9.10.2014, 7:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 15.10.2014, 8:08
Сообщение #346





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
D_Trake

Цитата
Я решил что не стоит отсчитывать полезный объем резервуара только ниже этой отметки т.к. по нормам допускается кратковременное заполнение сети К2.

Только что посмотрел свой ливненакопитель, делал давно. Вообще 1м это очень мало, на мой взгляд в этот уровень должен уместиться диапазон работы насосов. Т.е если вы поднимите уровень включения насоса он будет у вас выше лотка трубы. Т.е. подтопление трубы у вас будет "как правило". Но даже если насосы нормально будут рабоать есть другая проблема - накапливание песка, весь этот один метр практически полностью забьется песком, т.е. резервуар надо делить на песколовку и и сам насопитель (отстойник), при этом песколовку делать дном с конусом (стенки под 45град), что не позволи ваш габарит 1м..

Сообщение отредактировал MEX-74 - 15.10.2014, 8:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любопытная_1
сообщение 31.7.2015, 10:38
Сообщение #347





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274375



Апну тему smile.gif
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется 4-х секционный отстойник ливневых и талых вод. На выходе из отстойника (в 4-й секции) имеются фильтры доочистки - кассеты с сетками, заполненными древесной стружкой. Эти фильтры предназначены для задержания эмульгированной и всплывшей нефти и частиц твердого стока. После этих фильтров вода направляется в речку. Хотим заменить стружку на адсорбент, ориентированный в первую очередь на удаление нефтепродуктов. Пообщались с предполагаемыми контрагентами, в большинстве случаев нам просто предложили реконструкцию отстойника (читайте построить новый), один ответил осторожно, что если мы обеспечим постоянную скорость (5-7 л/мин) прохождения воды через адсорбент, тогда применение адсорбента возможно. В связи с этим вопрос: как-то можно этого добиться, не перестраивая глобально отстойник? И в какой литературе можно посмотреть расчеты, если мы решим изменить конструкцию. И еще один вопрос, имеется ли в нормативных документах или литературе периодичность очистки отстойника? В паспорте не указано. Чистим 1 раз в год. Забыла сказать согласно паспорта расчетный расход стоков - 24 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.7.2015, 12:39
Сообщение #348


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Любопытная_1 @ 31.7.2015, 10:38) *
Хотим заменить стружку на адсорбент, ориентированный в первую очередь на удаление нефтепродуктов 24 л/с

Какой конкретно сорбент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любопытная_1
сообщение 4.8.2015, 11:54
Сообщение #349





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274375



Добрый день, прошу прощения за задержку с ответом, и сильную дезинформацию. Требуемая скорость 6 м/час, сорбент С-Верад
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ir.dunaeva
сообщение 17.8.2015, 15:43
Сообщение #350





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 24.2.2014
Из: Самара
Пользователь №: 224690



Наткнулась на такой расчет в сети, здесь ранее упоминалось про эти 20% для расчета объема резервуара, я так понимаю, он не имеет никакой официальной подоплеки? А вообще вопрос следующий: есть ли "правильное решение" при выборе между резервуаром с байпасом или весь сток через резервуар на очистку? или же исключительно опираться на конкретные площади под комплекс ос?


"Производим расчет расходов дождевых сточных вод, поступающих на очистку:

Для определения расхода дождевых сточных вод, поступающих на очистку, принимаем Роч= 0,05 года.

Определяем интенсивность дождя продолжительностью 20 мин. при Роч= 0,05 года.

q20(P=0.05)=q20*(1+logPоч/ logmr)y= 18,94 л/с га

Определяем параметр, характеризующий малоинтенсивный дождь, расход от которого направляется на очистку:

Аоч = q20(P=0.05)*20n = 79,78

Определяем расход дождевых сточных вод, который должен подвергаться очистке:

Qоч= Zmid*((Аоч1,2*F)/tr (1.2*n-0.1)) = 119,5 л/с

В результате расчета получаем расход стока на входе в распределительный колодец 376,6 л/с, расход воды, поступающий на очистку 119,5 л/с

В соответствии с техническими характеристиками регулирующей камеры принимаем типоразмер камеры с максимальными расходами дождевых сточных вод, поступающих в камеру и на очистку, ближайшими большими, чем Qоч и Qr

Определяем расход дождевых сточных вод, направляемых через разделительную камеру в обход очистных сооружений в водоем без очистки:

Qсбр= 257,1 л/с

Определение объема дождевого стока от расчетного дождя Wоч ,м3, отводимого на очистные сооружения с территории предприятия:

Wоч = 10 hаFΨmid = 264,93 м3

где, ha – максимальный слой осадков за дождь, сток который подвергается очистке в полном объеме; принимаем слой осадка 6,0 мм

Ψmid - средний коэффициент стока для расчетного дождя, 0,639

F- площадь стока, 5,6 га
Объем аккумулирующей емкости принимаем равным суточному объему, увеличенному на 20% (для отстаивания осадка)

Общий объем емкости равен Wо.оч= 1,2*Wоч= 317,92 м3

Определяем состав и производительность очистного комплекса:

Производительность очистного комплекса при условии переработки в течение минимально Точ=14 часов с учетом отстаивания в аккумулирующей емкости Тотст=10 часов:

Qоч= 18,4 л/с (при сработке резервуара за одни сутки)

где,

Wтп – суммарный объем загрязненных вод, образующихся от операций обслуживания технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объема дождевого стока от расчетного дождя, м3; Wтп = 0;

Ттп – суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объема талого стока, ч; при Wтп = 0 Ттп = 0."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gringo78
сообщение 22.9.2016, 10:01
Сообщение #351





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.9.2016
Пользователь №: 304786



Доброго времени суток коллеги. Вопрос по ливнёвке. Объект, гостиница в зоне водного объекта(море) пригород г.Владивосток. Экспертиза запрещает сброс ливневых стоков после очистных в море, т.к. зона отдыха. Предложено предусмотреть емкость для сбора после очистных и вывоза спецавтотранспортом. Мозг сломал bang.gif на какой расход очистные подобрать и объем емкости для сбора. Площадь - 0,37га асфальт, 0,06 газон. По расчету объем поверхностных сточных вод при отведении на очисткуWоч =30.76м куб., Расход дождевых вод в коллекторах дождевой канализации Qr=41,82 л/с. В соответствии с пособием к СНиП расход дождевых вод на очистку qw=9,61 л/с. По полученным данным очистные = 10л/с, емкость - 31 м куб. Если смысл закладывать очистные с таким расходом, все равно на вывоз? И какой объем для сбора принять, по идее весь сток нужно собирать со всей территории, сброса в обход очистных то вообще нет? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.9.2016, 11:29
Сообщение #352


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А нерасчетный расход куда? Перелив нерасчетного в море тож низя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gringo78
сообщение 23.9.2016, 4:39
Сообщение #353





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.9.2016
Пользователь №: 304786



В этом и вся загвоздка. Вот так и вынуждают проектировщика искать обходные пути rolleyes.gif Получается нужно собирать весь сток, который не понято как посчитать и такую емкость на территории точно не разместить, места "кот наплакал". Экспертиза не ВК, ООС. Их устроит вариант, ставить проточные очистные на 10 л/с и емкость 31 куб на расчетный объем, главное что бы в море сброса не было. Но хочется чтобы это все работало, да и заку как в глаза смотреть после первого же ливня?! Обложили короче cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 10.11.2016, 11:59
Сообщение #354





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



Для расчета ливневки кто-то пользовался этими номограммами?
http://ivea-water.ru/services/proektirovanie/nomogrammy
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gringo78
сообщение 14.12.2016, 2:55
Сообщение #355





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.9.2016
Пользователь №: 304786



Приветствую коллеги, и снова ливневка) Подбираю очистные для площадки складского комплекса. Площадь 7га(кровли и асфальт). По расчету объем стоков 740м3, планирую аккумулирующие емкости 750м3 и очистные 3 л/с, из расчета почистить весь объем за 3 суток. Заказчика думаю напугает идея закапывать такие емкости с учетом того что по факту это все будет работать раз в год в ливень. У нас так понимаю два пути, либо как положено на весь объем, либо нелегал ohmy.gif Может у кого то был опыт проектирования на подобные объемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.12.2016, 10:00
Сообщение #356


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Gringo78 @ 14.12.2016, 2:55) *
Приветствую коллеги, и снова ливневка) Подбираю очистные для площадки складского комплекса. Площадь 7га(кровли и асфальт). По расчету объем стоков 740м3, планирую аккумулирующие емкости 750м3 и очистные 3 л/с, из расчета почистить весь объем за 3 суток. Заказчика думаю напугает идея закапывать такие емкости с учетом того что по факту это все будет работать раз в год в ливень. У нас так понимаю два пути, либо как положено на весь объем, либо нелегал ohmy.gif Может у кого то был опыт проектирования на подобные объемы?

Совет простой. Не выводите на очистку дождевой сток с кровли, если такая возможность по планировке территории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gringo78
сообщение 16.12.2016, 11:10
Сообщение #357





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.9.2016
Пользователь №: 304786



Спасибо, но кардинально вопрос не решает, т.к. площадь кровель незначительна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.12.2016, 11:51
Сообщение #358


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Тогда п.7.8.1-7.8.2 СП 32.13330.2012. Необходимо предусматривать разделительные камеры и регулирующие емкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 16.12.2016, 17:41
Сообщение #359





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



А заказчика не напугает необходимость реагентного хозяйства в отапливаемом здании под склад и дозирование при указанной производительности и исходных концентрациях.

Сообщение отредактировал civic - 16.12.2016, 17:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick_ku
сообщение 19.12.2016, 21:29
Сообщение #360





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 199871



Не знаю где и спросить, есть у кого книга Молоков М. В., Шифрин В. Н. Очистка поверхностного стока с территорий городов и промышленных площадок. – М.: Стройиздат, 1977 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных