|
  |
Нужны ли насосы? |
|
|
|
2.6.2011, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396

|
Здравствуйте! У мне к опытным людям вопрос: Для автоматической установки водяного пожаротушения требуемый напор(по гидравлическому расчету) получился 46м, напор в сети по данным водоканала 45м, при увеличении диаметра питающего трубопровода требуемый напор получился 43м, как поступить в этой ситуации, нужно ли ставить насосную станцию?
|
|
|
|
|
2.6.2011, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999

|
Если гидравлика посчитана корректно- не нужны. На напор в 45 м. нужно подтверждение- официальное. Просто 45 м. на вводе- я вижу на манометре - не прокатывает и напор должен быть такой на расчетном расходе.
|
|
|
|
|
3.6.2011, 4:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396

|
Цитата(Alex_nightmare @ 2.6.2011, 20:31)  Если гидравлика посчитана корректно- не нужны. На напор в 45 м. нужно подтверждение- официальное. Просто 45 м. на вводе- я вижу на манометре - не прокатывает и напор должен быть такой на расчетном расходе. Про подтверждение официальное это само собой, расчет делал по СП, и методичке. А за ответ спасибо.
|
|
|
|
|
3.6.2011, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
экспертиза косо смотрит когда насосов нет, говорит типо, а что будет если напор упадет?...
|
|
|
|
|
3.6.2011, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999

|
Десятки проектов прошли экспертизу без насосов у меня. Есть условия для гарантированного водоснабжения установки- будьте любезны... А если напор упадет или вода закончится- это не к проектам вопрос а к жизни. Бывает конечно. Бывает что при пожаре в небольшом городе приходится звонить у водоканал и в ручную давать воду в тот район, где она нужна, а остальных отключать... Россия матушка..
|
|
|
|
|
3.6.2011, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Однажды получал письменный ответ из Мосводоканала, что указанное в ТУ на водоснабжение минимальное давление воды в районе объекта не может рассматриваться как гарантийное при пожаре (со всеми расходами). В качестве гарантийного было указано давление 1атм согласно СНиП 2.04.02-84. Пришлось делать насосную. Хотя в ряде случаев, для подвальных помещений, не делал. В случае чего, крайними будут ГИП и гл.инж. фирмы.
|
|
|
|
|
3.6.2011, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Нда зачем тогда вообще указывали минимальное давление в Водоканале...
|
|
|
|
|
3.6.2011, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(inPut @ 3.6.2011, 14:45)  Нда зачем тогда вообще указывали минимальное давление в Водоканале... В Москве на наружное тушение закладывается 100л/с. Естественно, они не делают замеров давления при таких расходах (плюс АПТ плюс ВПВ). Однажды при наладке систем высотного здания были открыты 8 ПК на верхнем этаже (была возможность сливать воду через окна). Я специально пошел в насосную посмотреть, упадет ли давление перед насом (было 2,5атм, кольцевая труба на улице Ду-200). Упало чисто символически, не более чем на 0,2атм. Выходит, в каких-то случаях, без отбора воды машинами, системы могут работать от города без насосов. Так что "думайте сами, решайте сами"...
|
|
|
|
|
3.6.2011, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999

|
Да, если ставить под сомнение гарантированные напоры Водоканала, то почему расходы не поставить под сомнение? может вообще надо только резервуары проектировать... Что ж при напоре по ТУ равном 35 метров например все равно считать на 10? Правила они для всех правила... Если ты их соблюдаешь, то есть надежда что тебе не поедут в лоб на шоссе. Я за ТУ Водоканала как за основание для дальнейшего проектирования иначе вообще нет фундамента.
|
|
|
|
|
3.6.2011, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Alex_nightmare @ 3.6.2011, 15:29)  Да, если ставить под сомнение гарантированные напоры Водоканала, то почему расходы не поставить под сомнение? может вообще надо только резервуары проектировать... Что ж при напоре по ТУ равном 35 метров например все равно считать на 10? Правила они для всех правила... Если ты их соблюдаешь, то есть надежда что тебе не поедут в лоб на шоссе. Я за ТУ Водоканала как за основание для дальнейшего проектирования иначе вообще нет фундамента. Если в ТУ Водоканала есть слова "гарантированный напор", безоговорочно соглашаюсь и никаких сомнений. Если слова "гарантированный" нет, см. сообщение от 03.06.2011, 12.54
|
|
|
|
|
3.6.2011, 17:40
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
[quote name='BTS' date='3.6.2011, 15:12' post='654524'] Если в ТУ Водоканала есть слова "гарантированный напор", безоговорочно соглашаюсь и никаких сомнений quote] Одна и та же точка врезки. Слева — 9-ти этажный дом, справа - пятиэтажный. В Ту (в одно и то же время) указано : гарантированный напор слева - 30м, справа - 20м. Вопрос (не обязательно отвечать) — можно ли уважат и верить данным такого Водоканала? Дальше читать ТУ желания большого нет: тут тебе и водомеры в колодцах с радиоимпульсом и ... Если честно, я не завидую молодым инженерам - сантехникам, если они клюнут и будут на поводу «грамотных» работников Водоканалов. Может им непосредственно и не будет плохо, но обществу … Единственное спасение — четко и законодательно оговорить содержание ТУ. в данное время главный инженер водоканала чувствует себя "князьком" в конкретном населенном пункте и действует по принципу "что написал, то и выполняйте". Переодически появляется желание приобрести авт...... К..........! и проверить его на пригодность!
Сообщение отредактировал Spok_only - 3.6.2011, 17:56
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|